Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Погрешности термопары при переполюсовке жил комп. провода
Fessar
сообщение 25.7.2014, 19:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



Здравствуйте. Кто-нибудь может ответить, как изменится показание термопары, если перепутать полярность компенсационных проводов в головке термопары? Для удобства примем, что характеристика у термопары линейна, т.е. 10 градусов это 0,01В, а 300гр. это 0,3В.Допустим в ёмкости температура 300 градусов, снаружи ёмкости 12гр., в шкафу, где стоит модуль ввода с термопары 21гр. и в модуль встроен датчик компенсации температуры холодного спая. Погрешность будет вычисляться как 500-12-12-21+(21 от датчика компенсации)=476 на выходе? Или 500-12-21+21=488?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Fessar
сообщение 28.7.2014, 14:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



Видимо не один я заблуждался, что термопара - это простая штука smile.gif

Сообщение отредактировал Fessar - 28.7.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fessar
сообщение 29.7.2014, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



Может знающие люди не просматривают песочницу и тему стоит перенести в другой раздел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2014, 15:30
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



такие ответы принято искать в справочной литературе.
правда я не совсем понял, какие именно провода перепутаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fessar
сообщение 29.7.2014, 15:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



ответ на просторах интернета искал долго, но безуспешно. Перепутаны жилы компенсационного провода, т.е. получается дополнительный холодный спай, или два холодных спая - я не уверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fessar
сообщение 25.8.2014, 7:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 26.8.2014, 8:07
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Fessar @ 25.8.2014, 11:46) *
bestbook.gif


Вот Вам исчерпывающий материал для )))))))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 524,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 12.9.2014, 15:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Для того, что бы ответить на ваш вопрос нужно знать тип термопары, тип термокомпенсационных проводов, разность температур в головке термопары и холодного спая.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 12.9.2014, 16:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Если предположить, что термокомпенсационные провода выполнены из того же материала, что и сама термопата и кроме того характеристика линейна, тогда вот ниже показан пример:

Т измерения 300С, Т головки термопары 50С, Т холодного спая 0С, результат измерения будет 200С

Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 63,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38


Сообщение отредактировал poludenny - 12.9.2014, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fessar
сообщение 19.9.2014, 9:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225519



Всем огромное спасибо за ответы, вы помогли мне обрести уверенность в моём понимании принципа работы термопары.

Сообщение отредактировал Fessar - 19.9.2014, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных