Привязка S7-1200 к панели Weintek Mt8070ih |
|
|
|
8.9.2014, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Всем привет! Подскажите как наладить общение ПЛК S7-1200 с панелькой Weintek MT8070iH по Ethernet. В настройках панели задаю правильные параметры связи, программа EB8000 видит теги контроллера, делаю в программе привязку по выходу ПЛК и к примеру битовый индикатор состояния работы выхода на панель, и далее при загрузке программы в панель нет никакой реакции отображения состояния выходя на HMI. Нужен совет!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
9.9.2014, 3:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
В настройках соединения (панели) я поставил "Интервал блоков (слов)” в 0 и только тогда всё закрутилось.
|
|
|
|
|
9.9.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
В настройках соединения (панели),т.е в параметрах устройства настройки панели есть следующие настройки: Имя Панель ПЛК Расположение: Удаленный Параметры: IP: . . . . (Порт = )
ок Отмена _______________________________________________________ В настройках соединения ПЛК Панель ПЛК Расположение: Удаленный Параметры: IP: . . . . Тип ПЛК S7-1200 (Ethernet)
ПЛК I/F Сеть
IP: . . . .(Порт = )Параметры Использовать UDP ок Отмена ________________________________________________________
Если выбрать любой другой контроллер Siemens к примеру S7-200,300,LOGO, и т.д, то данные параметры "Интервал блоков (слов)” ниже есть, а в моем случае они даже не присутствуют в параметрах ПЛК, т.е ни в настройках панели, ни в настройках ПЛК "Интервал блоков (слов)” нет. Как быть?
|
|
|
|
|
9.9.2014, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
В хардвере к ПЛК подключите станцию S300/ это будет Ваша панель. Все остальные параметры, как при обычном подключении 2-х ПЛК. Так же можно импортировать теги: http://www.weintek.ru/support/connect_wein...0s_ethernet.php
|
|
|
|
|
10.9.2014, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Работю в TIA PORTAL v12 c S7-1200 Панель Weintek MT8070iH Пока не подружил ПЛК и панель. Ни один из советов не прокатил!
|
|
|
|
|
10.9.2014, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Установил в EasyBuilder8000 соединение с S7-1200. Да, настроек практически нет. Пока вижу только один вариант: проверьте номер порта (в S7 и в панели), чтоб одинаковые были.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Номера портов заданы одинаково.Все еще раз проверил. Мозг поломан вариантов больше нет.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Вам следует выбрать ПЛК S7-300, создать DataBlock и загрузить его в ПЛК. СкринШоты прикреплены к письму.
Прикрепленные файлы
01.jpg ( 168,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
02.jpg ( 307,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
|
|
|
|
|
15.9.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Работю в TIA PORTAL v12 SP1, в этой программе выбор ПЛК ограничен только контроллером S7-1200 с CPU 1211C..... по 1215С, и тем более почему S7-300, если по конфигурации у меня S7-1200 c CPU 1214C AC/DC/Rly Я ранее писал, что просто нужно S7-1200 c CPU 1214C AC/DC/Rly и HMI панель от Weintek MT8070iH подружить по шнурку Ethernet. И еще в программе EB8000 в системных настройках панели при конфигурации связи с ПЛК программа запрашивает информацию о метках, т.е в конце идет подтверждение: "Подтвердите содержимое (Функциональный блок таблицы сопоставления) перед импортом. Нажимаю ок Получение метки прошло успешно. Если данная операция не прошла, то программа EB8000 выдает сообщение о необходимости правильного выбора ПЛК. Вот в чем вопрос!
|
|
|
|
|
15.9.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
 подружил ПЛК и панель. Долго рылся в инете и уже случайно нашел Руководство по подключению контроллеров (PLC) к панели оператора MT8070iH, где оно было раньше!
|
|
|
|
|
15.9.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
? Прямую ссылку в 4 сообщении видели?
|
|
|
|
|
16.9.2014, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Ссылку видел, но уже все настроил ПЛК и панель работают, но проблема еще небольшая появилась - не могу настроить битовую кнопку, чтобы включить выход на ПЛК. Битовый индикатор работает, выходы ПЛК видит, а управлять ПЛК пока не могу. Может что-то посоветуйте, а то в будущем определять на производство все это хозяйство.
|
|
|
|
|
16.9.2014, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Это вам нужно документацию внимательнее почитать. Могу скинуть к примеру поект в личку. Укажите среду билдер 8000 или про?
|
|
|
|
|
16.9.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
EB 8000
|
|
|
|
|
16.9.2014, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
только связь модбас
Сообщение отредактировал serge197a - 16.9.2014, 13:40
|
|
|
|
|
16.9.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Спасибо, посмотрел интересно конечно, но адреса тегов другие маленько, скину свою пробу
|
|
|
|
|
16.9.2014, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
У меня есть проект под S300, но в билдер про. По большому счету разницы в конфигурировании кнопок нет.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
И все-таки не получается управлять S7-1200 по входу,(задаю в EB8000 в параметрах битовой кнопки метку по входу IArea-Tag_1 (нормально разомкнутого контакта в программе ПЛК) ничего не происходит с ПЛК, если в параметрах битовой кнопки задаю QAreal-Tag_2 происходит слабое просчелкивание по выходу ПЛК при симуляции) Читаю в руководстве про входы/выходы, что разрешается обращаться к образу процессов на входе как на чтение так и на запись, но обычно входы образа процесса только считываются. Или я не правильно понимаю? Может S7-1200 не управляется по входу, за исключением физического управления?
|
|
|
|
|
17.9.2014, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Область входов - только чтение. Выходов- чтение запись. Если хотитеуправлять ПЛК, то Вам нужно к примеру создать какой- либо маркер(битовую переменную) и уже ей управлять с панели. А не обращаться с панели к физическому входу ПЛК.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
Как бы понятно , но применительно к S7-1200 по маркерам вопрос? У меня в настройках ПЛК есть следующие типы маркеров:
System memory bits: %M1.0 (FirstScan) %M1.1 (DiagStatusUpdate) %M1.2 (AlwaysTRUE) %M1.3 (AlwaysFALSE)
Clock memory bits: %M0.0 (Clock_10Hz) .................. %M0.7 (Clock_0.5Hz)
Как прописать нужный маркер в программе для S7-1200?
|
|
|
|
|
17.9.2014, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
А зачем вам системные биты? если просто посмотреть, то создайте дата блок для работы с панелью, а в программе присвойте значения переменных системных переменным в ДБ, если нужно читать. Если управлять, то наоборот переменных ДБ, переменным в ПЛК. Системные переменные, приведенные Вами - только чтение.
|
|
|
|
|
17.9.2014, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.9.2014
Пользователь №: 244068

|
 хорошо когда есть знающий человек с опытом. Спасибо за совет, все получилось! Хотелось бы держать с вами связь по личке (если можно?).
|
|
|
|
|
  |