> рыжая вода в ГВС
Евгений Буш
сообщение 22.9.2014, 20:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Крышная котельная, работает лет 8, контур ГВС подключен через емкостной теплообменник В - 800.
Из кранов течет "рыжая" вода, потом по прошествии времени осветляется. Температура в подаче в среднем 55 С не выше.
Может ли это быть от легионелл, которые убиваются при температурах выше 65 С, или причина в другом?
Линия рециркуляции есть , насос работает. Может кто выскажется соображениями

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
jota
сообщение 22.9.2014, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Холодная вода тоже ржавая
2. Заржавел и не чищен бойлер, электрод уже растворился, если был
3. Ржавые трубы
Легионелла цвет воды не меняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 22.9.2014, 22:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Ни какой хим обработки не внедряли (отменяли)? Источник водоснабжения? Мог индекс стабильности измениться, вода стала агрессивной и жрёть трубы.. Может в течение года-двух показать, где жрёть.. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.9.2014, 22:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Емкостной теплообменник, похоже, на аминь пошел. Попробуйте отсиликатировать его. Часто помогает. Технологию пошарьте в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 23.9.2014, 0:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
1. Холодная вода тоже ржавая
2. Заржавел и не чищен бойлер, электрод уже растворился, если был
3. Ржавые трубы
Легионелла цвет воды не меняет.


Холодная в норме
Бойлера вскрывал три года назад, хотели почистить химией но накипи на змеевике не было,
правда рыжий налет, плотно сцепленный на змеевике был
Разводка ПЭТ трубами
Остается электрод? Не совсем понимаю какого его цель - типа катодной защиты что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 23.9.2014, 6:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Евгений Буш @ 23.9.2014, 3:12) *
Не совсем понимаю какого его цель - типа катодной защиты что ли?


Скорее, протекторная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных