> Котел включается часто и замена горелки
[Psycho]
сообщение 24.9.2014, 7:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.12.2011
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916



Здравствуйте. Первый вопрос, котельная 6.0 МВт, 3 котла по 2 МВт (котлы Viessmann Vitoplex 100, горелки Riello RLS 300/BP MX и RLS 250). Летом работает только на ГВС один котел, включается часто, работает на минимальной мощности по 5-10 минут. Руководству не нравится, то что котел так часто включается и отключается. Вообще нормально ли это (частые включения и отключения)? Такой режим работы из-за того, что спроектирована котельная на только проектируемый вахтовый поселок, а сейчас всего 4 общежития, нагрузки нету вообще.
Вопрос второй, сейчас начальство хочет поменять на одном котле горелку на менее мощную, где-то 1МВт, чтобы летом работать на ГВС. Подобрали примерно Riello RLS 160 чтобы поставить вместо RSL 250. (подбирали по размерам соединительного фланца). Подойдет ли она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ssn
сообщение 24.9.2014, 7:06
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



самое прстое в этой ситуации это описать данную проблему официальным представителям Viessmann.
Они и подскажут, и порекомендуют и продадут что надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 24.9.2014, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



С этими "представителями" тоже надо осторожнее. Был случай, подобрали горелку неправильно, в результате обгорела голова у горелки. а представители все свалили на наладку.

Быть может накопительный бак сделать для ГВС и сделать диапазон включения-выключения побольше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 9.10.2014, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Shiling @ 24.9.2014, 7:59) *
Быть может накопительный бак сделать для ГВС и сделать диапазон включения-выключения побольше?

+1
Проверить минимум, у горелки он 550кВт, а сколько у Вас настроено?. Может можно тепловые сети отопления в качестве резервных емкостей использовать?
Менять горелку особо ничего не даст , вместо 5-10 минут будет 10-20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.10.2014, 8:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата([Psycho] @ 24.9.2014, 8:03) *

Здравствуйте. Первый вопрос, котельная 6.0 МВт, 3 котла по 2 МВт (котлы Viessmann Vitoplex 100, горелки Riello RLS 300/BP MX и RLS 250). Летом работает только на ГВС один котел, включается часто, работает на минимальной мощности по 5-10 минут. Руководству не нравится, то что котел так часто включается и отключается. Вообще нормально ли это (частые включения и отключения)? Такой режим работы из-за того, что спроектирована котельная на только проектируемый вахтовый поселок, а сейчас всего 4 общежития, нагрузки нету вообще.
Вопрос второй, сейчас начальство хочет поменять на одном котле горелку на менее мощную, где-то 1МВт, чтобы летом работать на ГВС. Подобрали примерно Riello RLS 160 чтобы поставить вместо RSL 250. (подбирали по размерам соединительного фланца). Подойдет ли она?

Типичный пример безграмотности проектировщиков. При выборе мощности и количества котлов необходимо учитывать не только максимальную, но и минимальную тепловую нагрузку. Минимальная нагрузка горелки в пределах 40% от номинала (если ничего не переастраивать) на меньших нагрузках горелка просто гаснет из-за большого количества воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных