Здравствуйте уважаемые коллеги!
Передо мной поставлена задача отобразить существующее положение паропровода на промышленном объекте. Ранее я проектировал только раздел ОВ и пару раз сталкивался с небольшими участками ТС(от магистрали до здания).С проектированием паропроводов не сталкивался.
Подробнее о проекте и паропроводе.
Данный раздел будет включен в проект по техническому перевооружению промышленного предприятия. Изменений не будет, но он должен быть отображен(требование ТЗ). Проект пойдет на экспертизу промышленной безопасности и должен быть оформлен в соответствии с 87 постановлением. Пар на предприятии подается как на технологию, отопление и вентиляцию. Сведения о тепловых нагрузках заказчик не сообщает dry.gif Давление в паропроводе на выходе из котельной 4кгс/см2, давление у потребителей 2кгс/см2. Кроме того в одном из корпусов присутствует бойлерная, которая питает рядом расположенное АБК. На некоторых участках магистральный паропровод проходит сквозь здания. И конечно же никакой проектной документации на паропровод нет. Она была утеряна еще позапрошлым владельцем предприятия или вообще хз когда.

У меня следующие вопросы.
1)Что должен содержать данный раздел?
Глядя на 87 постановление из того что приходит на ум:
-План сетей теплоснабжения.
-Схема паропроводов? (не увидел слово принципиальная, то есть со всеми узлами и неподвижными опорами? Или все очень схематично так как стадия П?)
2)Я когда-то слышал, о какой-то таблице давлений blink.gif . Требуется ли это здесь?
3)Какая это марка? ТС?

Я конечно понимаю что работа плевая и я задаю глупые вопросы, но я ранее с этим никогда не сталкивался и спросить и посоветоваться мне больше не с кем. Никаких проектов аналогов у нас нет. Надеюсь на помощь и понимание. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
трубопровод
сообщение 7.10.2014, 2:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136



1. Полностью освободить трубопровод от изоляции.
2. Измерить расстояние между опорами и подвесками. Измертить расстояние между сварными стыками. Нанести результаты замеров на аксонометрическую схему.
3. Т. к. документов нет - необходимо выполнить определение марки стали трубопровода, причем каждого участка между сварными стыками.
4. Мех. испытания.
5. Расчет на прочность.
Может чего и забыл. А так - да, работа плевая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных