Ищу совета по вентиляции. |
|
|
|
7.10.2014, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Здравствуйте уважаемые специалисты.Появилась такая задача, спроектировать систему вентиляции в отеле типа хостел. Сразу скажу, я не проектировщик, это первая работа. Условия: 1) приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором и водяным калорифером; 2) воздухообмен по кратности 1. Нарисовал схемку.Затем произвел аэродинамический расчет: Для каждого ответвления в помещения задавался воздухообменом по кратности 1 и скоростью 3 м/с. Для каждого участка магистрали задавался производительностью в конкретной точке и скоростью 5 м/с. В итоге получилось вот это Главный вопрос к Вам, уважаемые специалисты, правильно ли был выполнен расчет и выбраны сечения воздуховодов? Стоит ли продолжать в этом направлении? Благодарю.
Сообщение отредактировал AlexandrKlim - 7.10.2014, 9:13
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 109,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
______.pdf ( 118,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
7.10.2014, 9:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос первый, на каком основании взято "кратность 1"?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
в данном случае хотят использовать установку SAVE VSR 500 (приточно вытяжная с роторным рекуператором) + отдельно водяной калорифер. если увеличивать кратность то она не справляется. Согласен обоснование ни в какие ворота, но разве для данного типа помещений этого будет не достаточно?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 9:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё раз повторяю вопрос, на чём основан выбор "кратность 1"?
Я правильно понял, что "я тебя слепила, из того, что было" и лошадь впряжена впереди телеги (сначала берём "установку", потом под неё лепим "проект")?
Кхм...
Скажите, а где Вы нашли нормали для диаметров 88, 90, 120?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Грубо говоря наверное так и было.
Мне лишь сказали: кратность бери - 1.
Какую кратность вы бы посоветовали?
80/90 - гибкий воздуховод, бывает и таких размеров вроде. 120 - да виноват (
|
|
|
|
|
7.10.2014, 9:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если это Ваш первый проект, а не первый "проект", то смотрите нормативную литературу. СП118.13330 если не ошибаюсь навскидку. Плюс СП60.13330. В последнем есть и перечень остальных нормативов.
Гибкий таких размеров? Вроде? А если "вроде", то откуда Вы взяли сопротивление такого "вроде" для расчёта? Или весь расчёт сведён к принятию скоростей?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 10:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Конечно хочется, что бы он стал Проектом с большой буквы. Спасибо за ссылки. Для расчета пользовался данными указаниями http://www.mir-klimata.info/archive/number...aerod_vozduhov/задавался скоростями и производительностью в каждом воздуховоде получал диаметр, затем выбирал стандартный, считал фактическую скорость, Re, коэф. гидравлического трения, получал потери давления. потери давления в воздуховодах считал для определения производительности вентилятора.
Сообщение отредактировал AlexandrKlim - 7.10.2014, 10:07
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А каким образом Вы для гибких получали упомянутые данные? По ссылке максимум что есть, это поправочный коэффициент на кирпичную стену. А гибкий воздуховод прилично отличается по свойствам.
Кроме того. Как только Вы подойдёте к реализации, Вам предстоит столкнуться с тем, что воздуховоды, диаметром менее 100 мм это спецзаказ. Если повезёт, диаметр 80 может оказаться в наличии и то не факт.
И основное. Вы, повторю, начали не с того. Если Вы взялись за проектирование вентиляции, Вам следует уяснить главное. Ваша задача НЕ подобрать диаметры воздуховодов и обеспечить скорости в них, это Вы обязаны выполнить в процессе расчёта, как побочное действие. От Вас требуется КАЖДОМУ человеку в обслуживаемой зоне обеспечить его "пайку" свежего воздуха. Повторю, НЕ КРАТНОСТЬ, и НЕ поданные и удалённые объёмы, это опять второстепенно, они - средство. Цель - обеспечение параметров в зоне обслуживания.
На Ваших рисунках на это нет даже намёка.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Спасибо Вам большое, буду пытаться делать так, как Вы говорите. Если можете дать наводку на примеры расчета, или методики (шаг за шагом), буду крайне рад любым советам.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для того, чтобы что-то советовать, для начала ответьте - Ваш базис? Что у Вас "в багаже" в части образования?
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Окнончил энерго университет в 2012г. Инженер по специальности энергообеспечение предприятий.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То есть, с техлитературой работать уметь должны. Тогда берите "Справочник проектировщика", лучше предпоследнее издание, под редакцией Староверова. На форуме есть. Он...
Вообще-то, он дав часть ответов вызовет у Вас дальнейшие вопросы. Но уже дав направление поиска.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268

|
Благодарю. Буду изучать.
|
|
|
|
|
7.2.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Доброго дня участникам! Помогите разобраться с большим/переразмерным воздуховодом. Суть вот в чем: реконструкция производства, от демонтированной приточки остался огромный воздуховод, диаметр в начале 1800, в окончании 1000, длиной 45 м. Будет новая приточка на 24 тыс м3/ч, понятно, что воздуховод огромен. Решил зашить старые выпуски (были ВЭС 1000) и поставить сопла или ДКВ 500, горизонтально, высота 6 м. Будет ли данный воздуховод работать как коллектор? Будет ли равномерный расход по ВР? Спасибо.
|
|
|
|
|
8.2.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775

|
Добавлю. Вышеописанный воздуховод состоит из трех сечений 1800, 1500, 1000 Планирую разместить равномерно семь ВР с регуляторами расхода - дроссель-клапанами. С коллегой зашел спор, о том что из последнего ВР будет незначительный расход, т.к. сильно упадет скорость с воздуховоде. Я же думаю, что такой большой воздуховод будет работать как коллектор и расход по ВР сможем выравнять. Подскажите, кто прав?
|
|
|
|
|
22.2.2015, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257793

|
Подскажите как правильно сделать вентиляцию в небольшом подвале частного дома?
|
|
|
|
|
24.10.2015, 19:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257793

|
И тишина... Но я все еще жду ответа)
|
|
|
|
|
24.10.2015, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(killovat @ 24.10.2015, 20:32)  И тишина... Но я все еще жду ответа) зачем вентиляция? какие загрязнения?
|
|
|
|
|
  |