AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Появилась такая задача, спроектировать систему вентиляции в отеле типа хостел.

Сразу скажу, я не проектировщик, это первая работа.

Условия:
1) приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором и водяным калорифером;
2) воздухообмен по кратности 1.

Нарисовал схемку.

Затем произвел аэродинамический расчет:
Для каждого ответвления в помещения задавался воздухообменом по кратности 1 и скоростью 3 м/с.
Для каждого участка магистрали задавался производительностью в конкретной точке и скоростью 5 м/с.
В итоге получилось вот это

Главный вопрос к Вам, уважаемые специалисты, правильно ли был выполнен расчет и выбраны сечения воздуховодов?
Стоит ли продолжать в этом направлении?

Благодарю.

Сообщение отредактировал AlexandrKlim - 7.10.2014, 9:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 109,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 118,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 9:17
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос первый, на каком основании взято "кратность 1"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 9:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



в данном случае хотят использовать установку SAVE VSR 500 (приточно вытяжная с роторным рекуператором) + отдельно водяной калорифер.
если увеличивать кратность то она не справляется.
Согласен обоснование ни в какие ворота, но разве для данного типа помещений этого будет не достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 9:35
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз повторяю вопрос, на чём основан выбор "кратность 1"?

Я правильно понял, что "я тебя слепила, из того, что было" и лошадь впряжена впереди телеги (сначала берём "установку", потом под неё лепим "проект")?

Кхм...

Скажите, а где Вы нашли нормали для диаметров 88, 90, 120?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 9:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Грубо говоря наверное так и было.

Мне лишь сказали: кратность бери - 1.

Какую кратность вы бы посоветовали?

80/90 - гибкий воздуховод, бывает и таких размеров вроде.
120 - да виноват (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 9:44
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это Ваш первый проект, а не первый "проект", то смотрите нормативную литературу. СП118.13330 если не ошибаюсь навскидку. Плюс СП60.13330. В последнем есть и перечень остальных нормативов.

Гибкий таких размеров? Вроде? А если "вроде", то откуда Вы взяли сопротивление такого "вроде" для расчёта?
Или весь расчёт сведён к принятию скоростей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 10:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Конечно хочется, что бы он стал Проектом с большой буквы.
Спасибо за ссылки.
Для расчета пользовался данными указаниями http://www.mir-klimata.info/archive/number...aerod_vozduhov/
задавался скоростями и производительностью в каждом воздуховоде
получал диаметр, затем выбирал стандартный, считал фактическую скорость, Re, коэф. гидравлического трения, получал потери давления.
потери давления в воздуховодах считал для определения производительности вентилятора.

Сообщение отредактировал AlexandrKlim - 7.10.2014, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 11:06
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А каким образом Вы для гибких получали упомянутые данные? По ссылке максимум что есть, это поправочный коэффициент на кирпичную стену. А гибкий воздуховод прилично отличается по свойствам.

Кроме того. Как только Вы подойдёте к реализации, Вам предстоит столкнуться с тем, что воздуховоды, диаметром менее 100 мм это спецзаказ. Если повезёт, диаметр 80 может оказаться в наличии и то не факт.

И основное. Вы, повторю, начали не с того. Если Вы взялись за проектирование вентиляции, Вам следует уяснить главное. Ваша задача НЕ подобрать диаметры воздуховодов и обеспечить скорости в них, это Вы обязаны выполнить в процессе расчёта, как побочное действие. От Вас требуется КАЖДОМУ человеку в обслуживаемой зоне обеспечить его "пайку" свежего воздуха. Повторю, НЕ КРАТНОСТЬ, и НЕ поданные и удалённые объёмы, это опять второстепенно, они - средство. Цель - обеспечение параметров в зоне обслуживания.

На Ваших рисунках на это нет даже намёка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 11:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Спасибо Вам большое, буду пытаться делать так, как Вы говорите.
Если можете дать наводку на примеры расчета, или методики (шаг за шагом), буду крайне рад любым советам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 11:21
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для того, чтобы что-то советовать, для начала ответьте - Ваш базис? Что у Вас "в багаже" в части образования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 11:32
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Окнончил энерго университет в 2012г.
Инженер по специальности энергообеспечение предприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 11:41
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, с техлитературой работать уметь должны.
Тогда берите "Справочник проектировщика", лучше предпоследнее издание, под редакцией Староверова. На форуме есть.
Он...

Вообще-то, он дав часть ответов вызовет у Вас дальнейшие вопросы. Но уже дав направление поиска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexandrKlim
сообщение 7.10.2014, 11:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246268



Благодарю. Буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 7.2.2015, 20:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго дня участникам!
Помогите разобраться с большим/переразмерным воздуховодом.
Суть вот в чем:
реконструкция производства, от демонтированной приточки остался огромный воздуховод, диаметр в начале 1800, в окончании 1000, длиной 45 м.
Будет новая приточка на 24 тыс м3/ч, понятно, что воздуховод огромен.
Решил зашить старые выпуски (были ВЭС 1000) и поставить сопла или ДКВ 500, горизонтально, высота 6 м.
Будет ли данный воздуховод работать как коллектор? Будет ли равномерный расход по ВР?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 8.2.2015, 17:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Добавлю.
Вышеописанный воздуховод состоит из трех сечений 1800, 1500, 1000
Планирую разместить равномерно семь ВР с регуляторами расхода - дроссель-клапанами.
С коллегой зашел спор, о том что из последнего ВР будет незначительный расход, т.к. сильно упадет скорость с воздуховоде. Я же думаю, что такой большой воздуховод будет работать как коллектор и расход по ВР сможем выравнять.
Подскажите, кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
killovat
сообщение 22.2.2015, 12:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257793



Подскажите как правильно сделать вентиляцию в небольшом подвале частного дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
killovat
сообщение 24.10.2015, 19:32
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257793



И тишина... Но я все еще жду ответа)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.10.2015, 23:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(killovat @ 24.10.2015, 20:32) *
И тишина... Но я все еще жду ответа)

зачем вентиляция? какие загрязнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных