Altivar61, нужна помощь в запуске насоса |
|
|
|
14.10.2014, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
прошу помощи в запуске насоса от пч altivar61.насос используется для повышения давления в системе. макроконфигурация насосы/вентиляторы,2проводное управление.автоподстройку проходит нормально в верхнем левом углу высвечивается RUN и потом замолкает.никаких ошибок не высвечивает.помогите советом в каком направлении копать.все раньше работало но после кз на силовых клеммниках вне пч все встало.сейчас работает в режиме задания скорости с терминала.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 54)
|
14.10.2014, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
У вас скорее всего силовой модулль вышел из строя, управление есть, а выхода нет. Лечится заменой силовых ключей. Вы не указали на какую мощность ПЧ.
|
|
|
|
|
15.10.2014, 4:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
37кВт. господа если можно растолкуйте я не программист.
|
|
|
|
|
15.10.2014, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А что растолковывать, вскрывать надо частотник и смотреть, либо силовой модуль сдох, либо опторазвязка по управлению сдохла. Сами не можете, ищите спецов, мощность приемлемая для ремонта. Новый не можете настроить или старый не работает?
|
|
|
|
|
15.10.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(Pawel @ 14.10.2014, 18:22)  У вас скорее всего силовой модулль вышел из строя, управление есть, а выхода нет. Лечится заменой силовых ключей. Вы не указали на какую мощность ПЧ. и не показывает ошибку? да ну) проверьте результирующее задание в меню Sup-, код состояния на сегментном индикаторе при запуске: если какое либо число число -значит в работе, если rDy- остановлен и готов к запуску, если nSt - состояние остановки с выбегом и т.д. подключитесь к пч при помощи somove lite и смотрите что и как. Для всего этого не нужно быть программистом. Нужно быть специалистом по частотному приводу, а еще лучше вызвать такого специалиста для решения Вашей проблемы Цитата(Pawel @ 15.10.2014, 8:31)  А что растолковывать, вскрывать надо частотник и смотреть, либо силовой модуль сдох, либо опторазвязка по управлению сдохла. Сами не можете, ищите спецов, мощность приемлемая для ремонта. Новый не можете настроить или старый не работает? когда частотник "кабы сдох" то он вряд ли успешно выполняет процедуру автоподстройки
Сообщение отредактировал spectrum48k - 15.10.2014, 10:54
|
|
|
|
|
15.10.2014, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
я не специалист в этой области но тоже думаю если автоподстройка прошла успешно ,пч должен быть в норме.грешили на датчик давления по току 4-20ма,но переставили его на другой насос с частотником все работало нормально.какие еще у вас есть мысли?может ссылку какую дадите по настройке.читал по программированию документы от шнайдер если честно тяжело написано для меня.любому совету буду рад.огромное желание сделать самому
частотник был в работе около года.меняют местами только 2 насоса с двигателями.поочереди работают
|
|
|
|
|
15.10.2014, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Меню [1.10 ДИАГНОСТИКА], выбираете Тест транзисторов IGBT и включаете его при соединенном двигателе. После теста там везде должны быть ОК
|
|
|
|
|
15.10.2014, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
диагностику делал везде ок
|
|
|
|
|
15.10.2014, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
а какое высвечивается задание частоты в Герцах в верхней строке дисплея?
|
|
|
|
|
15.10.2014, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
если запускать в режиме управления с клемников то 0 если я не ошибаюсь.посмотреть точно смогу только к концу недели
|
|
|
|
|
15.10.2014, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
там должно быть заданное значение частоты больше 0. Иначе ПЧ в RUN перейдет, но крутиться не будет.
|
|
|
|
|
15.10.2014, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
при управлении с терминала выставляю вручную частоту и нажимаю пуск.я думал в режиме клеммники он сам будет частоту выбирать ведь мин. и макс. забито в настройках.какую частоту выставить и как?
|
|
|
|
|
17.10.2014, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Если вы перевели управление на клеммник и задание скорости на клеммник, то задание надо подавать и регулировать на клеммнике, а те задания что максимальеное и минимальное в параметрах задают только границы рабочие от и до.
|
|
|
|
|
17.10.2014, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
ЭТО Я УЖЕ ПОНЯЛ.СПАСИБО.ТЕПЕРЬ РАЗБИРАЮСЬ КАК НАСТРОИТЬ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ.ЗАПУСТИЛ ПЧ ,РАБОТАЕТ НО НА МИН. ЧАСТОТЕ.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
толкните в нужном направлении.в каком меню настраивается обратная зависимость
|
|
|
|
|
19.10.2014, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Меню Прикладные функции --> ПИД-регулятор
Там в инструкции на примере показано, как настраивать.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.10.2014, 11:55
|
|
|
|
|
19.10.2014, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
спасибо.хотел уточнить у меня макроконфигурация насосы/вентиляторы .я думал что пид регулятор нужно настраивать только в режиме пид.мне нужно чтобы частота менялась в зависимости от показания датчика давления 4-20ма.мне настраивать пид регулятор?
Сообщение отредактировал dima_dima - 19.10.2014, 12:44
|
|
|
|
|
19.10.2014, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
ПИД настраивать нужно в любом случае. Какая там выбрана макроконфигурация особого значения не имеет, но лучше выбрать ПИД.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по программированию написано что пид регулятор активизируется автоматически при выборе макроконфигурации пид. получается что при другой макроконфигурации пид регулятор не включится .или я не прав?
|
|
|
|
|
19.10.2014, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
да, в макроконфигурации активизируется автоматически, но в любой другой конфигурации его также можно включить. но кроме активации его также необходимо настроить.
|
|
|
|
|
19.10.2014, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 19.10.2014, 16:17)  я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по программированию написано что пид регулятор активизируется автоматически при выборе макроконфигурации пид. получается что при другой макроконфигурации пид регулятор не включится .или я не прав? не прав Функция активизируется при назначении аналогового входа на обратную связь ПИД-регулятора (измеряемый сигнал) Цитата(dima_dima @ 19.10.2014, 16:17)  я попробую настроить.прочитал пока инструкцию по программированию написано что пид регулятор активизируется автоматически при выборе макроконфигурации пид. получается что при другой макроконфигурации пид регулятор не включится .или я не прав? есть файл настройки atv 312 с настроенной функцией регулирования давления. Они похожи с 61м. В общем вот файл, в нем видно измененные параметры. Необходимо выполнить аналогичную настройку,адаптировав к существующим условиям и мощностям) Список измененных параметров: RPI Internal PI reference 50 % ACC Acceleration ramp time 60 s DEC Deceleration ramp time 60 s LSP Low speed 20 Hz ITH Motor thermal current 15.1 A SDC2 Auto DC injection level 2 8.5 A RPG PI Proportional gain 2 CLI Internal current limit 20 A TLS Low speed time out 60 s RSL PID wake up threshold 50 SFR Drive switching freq. 8 kHz UNS Nominal motor voltage 380 V NCR Nominal motor current 15.1 A COS Motor 1 Cosinus Phi 0.88 UFT Selection of the type of voltage/frequency ratio motor 1 Energy sav. TFR Max. output frequency 50 Hz LAC Level of access control Level 3 CHCF Channel mode config. Separate TCT Type of 2 wire control Level RRS Reverse input assignment No R1 Relay ouput 1 assignment No STT Normal stop mode Freewheel NST Freewheel stop input LI1 high ADC Automatic DC injection NO SA2 Summing input 2 No PS2 2 preset speeds assign. No PS4 4 preset speeds assign. No PIF PI fdbk assignment AI3 PII Internal reference PI Yes BRL Brake release frequency 1.6 Hz FLR Catch a spinning load Yes LFL 4-20mA loss fallback spd LFF Fall back speed 30 Hz STP Ctrld stop on power loss DC Maintain TTO Modbus time out 3 s
Сообщение отредактировал spectrum48k - 19.10.2014, 19:04
|
|
|
|
|
20.10.2014, 4:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
спасибо господа.буду пробовать.отпишусь потом
|
|
|
|
|
22.10.2014, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
параметры atv 312 не смог вписать на 61.по моему не подходят.нашел здесь же на форуме настройки пид регулятора .настроил PIP PIF PII rPI PrP POL POH ВЫСТАВИЛ уставки.запустил и работает сразу на максимальной частоте POH.вывел обратную связь на дисплей.никак не реагирует остается на минимуме.открыл вход AI2 включен по току.ток датчика почти не отклоняется.грешу на датчик ,но блин мы его проверяли на другом частотнике.я в тупике
|
|
|
|
|
22.10.2014, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Датчик 4-20 мА? По какой схеме подключили датчик к ПЧ? Проверьте выход датчика мультиметром, в меню ПЧ МОНИТОРИНГ можно также посмотреть аналоговый вход.
|
|
|
|
|
23.10.2014, 4:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
датчик давления 4-20ма 0-10 бар на клеммах AI2 COM.СТОИТ перемычка AI- и COM.датчик сухого хода на дискретный вход L6 и +24.и что интересно открывал меню входы-выходы на L6 ни чего не назначено. на L1 естеств. 24 вольта через стоповую кнопку.и на релейный выход R1B R1C "климат контроль" в шкафу.больше ни чего нет.смотрел аналоговый вход AI2 ток скачет в пределах 0,001-0,007ма
Сообщение отредактировал dima_dima - 23.10.2014, 4:14
|
|
|
|
|
23.10.2014, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 4:11)  датчик давления 4-20ма 0-10 бар на клеммах AI2 COM.СТОИТ перемычка AI- и COM.датчик сухого хода на дискретный вход L6 и +24.и что интересно открывал меню входы-выходы на L6 ни чего не назначено. на L1 естеств. 24 вольта через стоповую кнопку.и на релейный выход R1B R1C "климат контроль" в шкафу.больше ни чего нет.смотрел аналоговый вход AI2 ток скачет в пределах 0,001-0,007ма чтобы L6 был назначен, его сначала надо задать для какой-либо функции, например для свободного выбега в прикладных функциях. Чтобы локализовать проблему с подключением датчика нужно 1)отдельно проверить датчик (запитав его от источника =24В последовательно с сопротивлением, например, 250Ом и замерять ток в цепи датчика, сравнивать показания датчика с фактическим давлением по показывающим приборам) 2) Проверить цепь аналогового входа: если он правильно сконфигурирован и исправен то: Аналоговый вход по току X-Y мA с программированием • Полное сопротивление 250 Ом (между ai+ и ai- ) и по результатам предпринимать дальнейшие действия не по теме, но кому-то может пригодиться: в Somove нельзя переносить конфигурацию с одного типоразмера atv61 на другой в качестве шаблона для дальнейшего редактирования. Например, в моем случае вчера atv61hc25n4 в результате таких операций нашел у себя К.З. тормозного модуля, которого у него в принципе нет и неисправность температурного датчика ПЧ. вот так. сегодня буду реанимировать
Сообщение отредактировал spectrum48k - 23.10.2014, 8:46
|
|
|
|
|
23.10.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 4:11)  датчик давления 4-20ма 0-10 бар на клеммах AI2 COM. датчик двухпроводный? Если да, то подключен неправильно. Нужно подключать на +24 / AI2
Сообщение отредактировал poludenny - 23.10.2014, 9:13
|
|
|
|
|
23.10.2014, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
я смотрел схему в руководстве вроде все правильно подключено.да и сам датчик 4-20ма 10в 0-10 бар.датчик 2 проводный
Сообщение отредактировал dima_dima - 23.10.2014, 9:35
|
|
|
|
|
23.10.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Датчик у вас подключен неправильно. В руководстве обобщенная схема для толкового сенсора. 2-проводный датчик д.б. подключен плюсом к +24, минусом (выходом) к AI2
|
|
|
|
|
23.10.2014, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
по ходу вы правы.проверил датчик как советовали выше.он абсолютно рабочий.завтра буду пробовать подключать как вы говорите.только мне все равно не понятно зачем рисуют тогда эти схемы.она получается не рабочая?
Сообщение отредактировал dima_dima - 23.10.2014, 13:18
|
|
|
|
|
23.10.2014, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 23.10.2014, 13:16)  по ходу вы правы.проверил датчик как советовали выше.он абсолютно рабочий.завтра буду пробовать подключать как вы говорите.только мне все равно не понятно зачем рисуют тогда эти схемы.она получается не рабочая? схема рабочая и правильная -для датчика с активным токовым выходом. сущестуют два основных типа датчиков с унифицированным токовым сигналом: 4-х-проводные (или с активным токовым выходом) - выход датчика подключается к клеммам токового входа 2-х-проводные (или "токовая петля") - датчик подключается в разрыв между блоком питания (24в) и токовым входом. (БП "+" к датчик "+", датчик "-" к AI "+", AI "-" БП "-" (в альтиваре это общая клемма аналоговых входов/выходов)) Большинство датчиков давления - 2-х-проводные. Признак четырехпроводного датчика - необходимость отдельного питания
|
|
|
|
|
25.10.2014, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
спасибо.заработало.датчик сухого хода стоит наутилус электромеханический подключен на L6 +24в.почему то не срабатывает.на дискретный вход L6 назначил остановка на выбеге.как его проверить?
|
|
|
|
|
25.10.2014, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 25.10.2014, 19:17)  спасибо.заработало.датчик сухого хода стоит наутилус электромеханический подключен на L6 +24в.почему то не срабатывает.на дискретный вход L6 назначил остановка на выбеге.как его проверить? проверить отдельно датчик при работе насоса омметром (момент срабатывания и величины давления) и проверить отдельно работу выбега на L6 при помощи съемной перемычки
|
|
|
|
|
26.10.2014, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
объясните принцип работы работы пч-реле давления.я понимаю что +24в приходит на н.з. контакт реле давления.реле срабатывает размыкает контакты и на входе l6 пропадает 24в ?по крайней мере в рабочем состоянии у меня на входе I6 +24в.разъясните пожалуйста
|
|
|
|
|
26.10.2014, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
Цитата объясните принцип работы работы пч-реле давления.я понимаю что +24в приходит на н.з. контакт реле давления.реле срабатывает размыкает контакты и на входе l6 пропадает 24в ?по крайней мере в рабочем состоянии у меня на входе I6 +24в.разъясните пожалуйста Вход для подключения термоcопротивлений PTC: Переключатель SW2 позволяет использовать вход LI6 в качестве: - дискретного входа, устанавливая переключатель SW2 в положение LI (заводская настройка); - защиты двигателя с помощью термосопротивлений PTC, устанавливая переключатель SW2 в положение PTC может переключатель sw2 не так как надо установлен?..
|
|
|
|
|
26.10.2014, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 26.10.2014, 12:57)  объясните принцип работы работы пч-реле давления.я понимаю что +24в приходит на н.з. контакт реле давления.реле срабатывает размыкает контакты и на входе l6 пропадает 24в ?по крайней мере в рабочем состоянии у меня на входе I6 +24в.разъясните пожалуйста Принцип такой. При отсутствии напряжения на I6 ПЧ переходит в NST, если LI6 сконфигурирован в прикладных функциях-способ остановки-выбег-LI6. Также назначение LI6 не должно дублироваться для какой-либо другой функции -для этого нужно провериь,чтобы в прикладных функциях и управлении неисправностями были сняты галочки функцияй, которые не используются в вашей конфигурации. Насколько помню при попытке назначения двойной функции на LI6 должно отображаться соответствующее предупреждение-обратите внимание. (кстати, также стоит проверить дип-переключатель для LI6, как уже подсказали выше) Но для определения места проблемы описанной вами, нужно проверить отдельно работу входа и отдельно работу дачика
|
|
|
|
|
27.10.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
спасибо.буду пробовать.переключатель sw1 видел про sw2 читал но не знаю где находится.не подскажите
|
|
|
|
|
27.10.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
пробовал на L6 24в снимал двигатель останавливается.начал регулировать реле давление, цешкой проверил контакты,давление есть замыкается, давление пропало размыкается.подсоединил провода закрыл все.и довольный пошел включать.только выходит на рабочую частоту ,отключается.накоротко соединяю провода все работает.подсоединяю на реле отключается.чуть язычок который на концевик давит поднимаю,все запускается ,но тогда уже не отключится при отсутствии давления.реле косячное что ли ,ГОСПОДА
|
|
|
|
|
27.10.2014, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
я чето не пойму, это у вас реле давления или датчик сухого хода?
|
|
|
|
|
27.10.2014, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
извините я может не правильно изъясняюсь.походу это реле давления наутилус.регулировочный винт стоит я так понял чтобы на нужном давлении сработал.у меня стоит на мин. 0,6
|
|
|
|
|
27.10.2014, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Ставите на датчике давление, если контакт клацает при переходе через него, значит датчик исправен. Снимаете сигнал с LI6, если ПЧ останавливается, значит тоже все ОК. Далее настраиваете все вместе на требуемый алгоритм.
|
|
|
|
|
27.10.2014, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(dima_dima @ 27.10.2014, 15:32)  только выходит на рабочую частоту ,отключается.накоротко соединяю провода все работает.подсоединяю на реле отключается.чуть язычок который на концевик давит поднимаю,все запускается ,но тогда уже не отключится при отсутствии давления.реле косячное что ли Когда насос выходит на рабочую частоту, давление на всасе падает, реле, естественно размыкается. У вас, видимо, дельта (гистерезис) у реле больше, чем перепад давления, который вы пытаетесь поймать. Т.е. если при падении давления реле разомкнулось, то не замыкается при восстановлении давления, а если регулировкой добиться его включения, то не размыкается при падении давления. Так? Тогда вам нужно менять реле давления. С меньшей дельтой или с регулируемой дельтой. Я посмотрел данные по вашим наутилусам, их есть в ассортименте, только вот какое у вас?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.10.2014, 21:42
|
|
|
|
|
27.10.2014, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 27.10.2014, 14:24)  извините я может не правильно изъясняюсь.походу это реле давления наутилус.регулировочный винт стоит я так понял чтобы на нужном давлении сработал.у меня стоит на мин. 0,6 оставьте перемычку на LI6 и проверьте как ведет себя реле давления при помощи "цешки" при выходе пч в рабочий режим. Я не совсем понял, уставка 0.6 -это установленная уставка размыкания контакта на понижение давления или минимально возможная для этой модели реле давления (если так, то 0.6 иногда может быть слишком много и придется менять модель)? После запуска насоса и выхода в рабочий режим давление в точке трубопровода рядом со входным патрубком насоса снижается, например, на 0.5 бар в сравнении с тем, когда насос остановлен. Скорее всего, что при включении насоса и снижении давления реле отключается. Если удастся настроить работу реле то проверить надежность отключения можно кратковременным частичным/полным закрытием запорной арматуры на входе насоса в раб. режиме (желательно с временным откл регулятора, чтобы частота не изменялась)
|
|
|
|
|
28.10.2014, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
маркировку реле позже посмотрю,напишу.так самое интересное реле не размыкается когда двигатель останавливается.если бы оно размыкалось тогда все понятно.а так мистика какая то.у меня только одно предположение реле имеет заземляющий контакт но не заземлен.думаю заземлить.хотя раньше и так работало.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
меню МОНИТОРИНГ --> входы-выходы --> дискретные
Посмотрите что происходит с входами ПЧ в когда он останавливается.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 28.10.2014, 4:08)  маркировку реле позже посмотрю,напишу.так самое интересное реле не размыкается когда двигатель останавливается.если бы оно размыкалось тогда все понятно.а так мистика какая то.у меня только одно предположение реле имеет заземляющий контакт но не заземлен.думаю заземлить.хотя раньше и так работало. ?? а с чего реле должно размыкаться, когда двигатель останавливается?
|
|
|
|
|
29.10.2014, 4:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
это реле механическое.контакты замкнуты работает,РАЗОМКНУЛИСЬ остановилось.скручиваю провода от реле вместе работает все нормально.сажу на реле при замкнутых контактах останавливается на разбеге.почему?
|
|
|
|
|
29.10.2014, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Значит контакт кратковременно размыкается. В мониторинге смотрите состояния входов.
|
|
|
|
|
29.10.2014, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
взял другое реле для пробы.буду пробовать.
|
|
|
|
|
30.10.2014, 2:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 29.10.2014, 18:07)  взял другое реле для пробы.буду пробовать. если останавливается при разбеге, то нужно увеличить рампу, проверено на чужом печальном опыте  и на реле давления при наладке уставку желательно снизить до 0.1-0.2
Сообщение отредактировал spectrum48k - 30.10.2014, 2:38
|
|
|
|
|
30.10.2014, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется?
|
|
|
|
|
30.10.2014, 14:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 15:12)  посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ? Я бы поставил это реле давления на выход насоса.
|
|
|
|
|
30.10.2014, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 13:12)  посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется? рампа=время разгона (=время торможения) Цитата(tiptop @ 30.10.2014, 13:45)  Я бы поставил это реле давления на выход насоса. там уже место занято) Цитата(dima_dima @ 30.10.2014, 13:12)  посмотрел дискр. вход L6 при разгоне переключается и двигатель останавливается.все таки контакт размыкается ?как увеличивают рампу?другое реле не подошло по давлению.какое реле посоветуете если менять придется? реле брать с диапазоном от нуля и до двухкратного значения наибольшего возможного давления на входе, например
|
|
|
|
|
31.10.2014, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.10.2014
Из: шарыпово красноярский край
Пользователь №: 247668

|
увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спасибо
|
|
|
|
|
1.11.2014, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(dima_dima @ 31.10.2014, 13:15)  увеличил разгон до 60 с. вроде пока работает.спасибо так Вам и надо
|
|
|
|