Приветствую. Продублирую в эту тему, не ругайтесь сильно. Строю дом (вернее достраиваю за других, что гораздо хуже). Дошло до электрики. Часть уже была сделана раньше в виде заготовок и проложенных кабелей. Сейчас мне нужно ТЗ на электрику осознать, что бы проект и работы выполнить. Очень прошу знающих оказать посильную помощь и проконсультировать в самом начале пути. Кроме того, я ищу конкретного исполнителя для разработки и монтажа щита АВР+ЩУ. Я сам инженер-математик, разрабатывал электронные и микропроцессорные системы, работаю в области промышленной автоматизации. Вот мои базовые знания электротехники и не дают мне отнестись к теме электрификации собственного дома с "закрытыми глазами". Мучаю сомнения  На моем участке стоит вводной распределительный шкаф. В него приходит два независимых фидера 4х16 от разных ТП. Далее в этом шкафу стоят автоматы с которых основные и резервные кабели уходят в мой дом и в дом соседа. По два кабеля в каждый дом. Этот щит имеет собственный контур заземления соединенный с корпусом, нулями входных фидеров и нулями выходных кабелей. Далее оба мои кабеля проходят неразрывно через колодец и выходят в электрощитовой дома. Колодец примерно в 10 метрах от щита. В этом же колодце выведена стальная лента еще одного контура заземления (он линейный, 4-ре штыря, в трех метрах от колодца) и к стальной ленте прикручены ДВА! кабеля ПВ 25, которые так же выходят в электрощитовую. Один кабель заземления проходит напрямую до газового котла и крепиться к его заземляющей клеме. Второй кабель заземления входит в распределительный щит в электрощитовой. В этот же щит входит оба вводных кабеля. Я не могу понять зачем сделан отдельный кабель для заземления котла? Так положено? Думаю это не правильно. Как объединять N и PE? И нужно ли их объединять? Возможно первоначально вся схема задумывалась как TT? А как выполнить правильно? Прикладываю схему того, что есть сейчас. Буду еще ставить ДГУ с АВР - выделены пунктиром. ДГУ как и где заземлять в этом случае? Разные форумы курил, но окончательного понимания для моего случая не получил. Заранее благодарю за помощь. Если есть конкретные предложения по разработке АВР и ЩУ то прошу в личку.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
19.10.2014, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Вот еще один вариант подключения. Нули коммутируются и получается только ТТ. Безопасен ли он? Очень прошу покритиковать.
Прикрепленные файлы
____1.pdf ( 469,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
19.10.2014, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
У вас как в первом, так и во втором случае получилась схема ТТ (я правда не совсем понял, в первом случае заземление дома и заземление щита объединены шиной?). При ТТ нужно обязательное использование УЗО.
В схеме ТТ допустим при к.з. на корпус, ток к.з при 10 Ом заземлении будет 22А, т.е. автомат не выбъет, при 4 Ом заземлении ток будет 55А - автомат выбъет, но не мгновенно. В общем от стабильности и качества заземления многое зависит. Кроме того, у ТТ напряжение прикосновения при к.з. выше, поэтому и к уравниванию потенциалов нужно подходить более тщательно.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.10.2014, 11:45
|
|
|
|
|
19.10.2014, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Контур щита и контур дома не соединены. Про УЗО мне понятно, а вот как быть с нулями от разных ТП? Можно их объединить? Если не объединять, то можно ли их коммутировать через автоматы и УЗО?
|
|
|
|
|
19.10.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Вот:
__________________________.pdf ( 41,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
19.10.2014, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Очень интересно... Но в этой схеме PE приходит со стороны поставщика - пяти проводный кабель. А у меня обычная четверка. И отдельный контур заземления со стороны потребителя. Как быть в этом случае?
|
|
|
|
|
19.10.2014, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Смотрю разные схемы АВР - везде нули соединены и коммутируются только фазы. Это не правильно? Вот например...
|
|
|
|
|
19.10.2014, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
В промышленных установках объединять PEN - 3п автомат или PE (предпочтительней) - 4п автомат можно и нужно.
Про частный сектор не знаю что там нормативы говорят.
Но скажем так, при самых неблагоприятных условиях аварийный уравнительный ток в перемычке, соединяющей две нейтрали не превысит значения 380 / Rзаземления. Самые неблагоприятные условия - это полный обрыв нуля и сильный перекос нагрузки в резервной ТП. Рабочий уравнительный ток составляет порядка 5 - 15А при типичных сопротивлениях заземления.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.10.2014, 20:45
|
|
|
|
|
20.10.2014, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Цитата(poludenny @ 19.10.2014, 21:42)  В промышленных установках объединять PEN - 3п автомат или PE (предпочтительней) - 4п автомат можно и нужно. Можно раскрыть смысл сказанного? Не понятно.
|
|
|
|
|
20.10.2014, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Вариант 1 3_полюсный автомат, PEN объединены
Вариант 2 4-полюсный автомат, N коммутируется, PE объединены.
Второй вариант лучше
|
|
|
|
|
20.10.2014, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
У нас в стране 4-х проводка, и если поставщик вам ее дал, то в главном распредщите у вас должно быть заземление объединено с нулем, далее 5-ти проводка. Главным вы можете сделать как уличный щит, так и главные щиты в домах (своем и соседа).
Имхо, я бы сделал АВР 3-х ходовой - 2 ввода, две нагрузки (вы и сосед) и секционный выключатель. Тогда при наличии 2-х вводов ваш дом сидел бы на одном фидере, а соседский на втором.. Или если я правильно понял, то щит уже собран и по два кабеля в каждый дом идет ? тогда ставьте у себя и у соседа локальные АВР 2 ввода - 1 нагрузка с выбором приоритета, ваш 1, у соседа 2.
А кстати энергосбытовая организация одна ? или разные. Количество счетчиков вижу 2. Хотя если 2 счетчика то и у себя можете сделать 3-х ходовой АВР с секционником + ДГУ. Интересно, а что за ДГУ будет, с собственными мозгами на управление ? Для ДГУ лучше разрывать Ноль, применять 4-х полюсные контакторы в АВР.
Нули от поставщиков можно и объединять, на промобъектах такое сплошь и рядом. Главное после ГРЩ должна быть 5-ти проводка по нормам.
Безударного переключения на АВР ИБП у вас не получится, будет с потерей нагрузки, либо ну очень не дешевые ИБП с платами синхронизации нужны, каждый на полную мощность нагрузки и без всяких АВР после ИБП.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.10.2014, 9:53
|
|
|
|
|
20.10.2014, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Цитата(poludenny @ 20.10.2014, 9:49)  Вариант 1 3_полюсный автомат, PEN объединены
Вариант 2 4-полюсный автомат, N коммутируется, PE объединены.
Второй вариант лучше Но в обоих случаях у меня будут соеденены PEN от разных подстанций (во втором случае через общий PE)? Для второго варианта разделение на N и PE происходит до автомата? Цитата(manjey73 @ 20.10.2014, 10:49)  У нас в стране 4-х проводка, и если поставщик вам ее дал, то в главном распредщите у вас должно быть заземление объединено с нулем, далее 5-ти проводка. Главным вы можете сделать как уличный щит, так и главные щиты в домах (своем и соседа).
Имхо, я бы сделал АВР 3-х ходовой - 2 ввода, две нагрузки (вы и сосед) и секционный выключатель. Тогда при наличии 2-х вводов ваш дом сидел бы на одном фидере, а соседский на втором.. Или если я правильно понял, то щит уже собран и по два кабеля в каждый дом идет ? тогда ставьте у себя и у соседа локальные АВР 2 ввода - 1 нагрузка с выбором приоритета, ваш 1, у соседа 2.
А кстати энергосбытовая организация одна ? или разные. Количество счетчиков вижу 2. Хотя если 2 счетчика то и у себя можете сделать 3-х ходовой АВР с секционником + ДГУ. Интересно, а что за ДГУ будет, с собственными мозгами на управление ? Для ДГУ лучше разрывать Ноль, применять 4-х полюсные контакторы в АВР.
Нули от поставщиков можно и объединять, на промобъектах такое сплошь и рядом. Главное после ГРЩ должна быть 5-ти проводка по нормам.
Безударного переключения на АВР ИБП у вас не получится, будет с потерей нагрузки, либо ну очень не дешевые ИБП с платами синхронизации нужны, каждый на полную мощность нагрузки и без всяких АВР после ИБП. Дело в том, что только один ввод можно нагружать полноценно - автомат на 40А. Второй ввод - автомат на 25А. Так что приоритет всегда только на 40А. Часть нагрузки будет сниматься при переходе на 25А. Энергосбытовые организации разные. ДГУ будет с мозгами, но без АВР. Про отключение N для ДГУ это понятно. N можно на всех вводах отключать, как я понял, а вот PEN рвать нельзя. А если не объединять два PEN от разных ТП, то как же тогда выделить общий PE до счетчиков и АВР? Никак? Значит объединять?
|
|
|
|
|
20.10.2014, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Если у вас не протянут кабель PE от уличного щита (нет возможности, слабое заземление уличного щита) и вы будете использовать собственное заземление, тогда нули можно отключать. Или в любом случае вы организуете собственное заземление, тогда тоже можно отключать N. Вам и соседу сделали одинаково ? 40А и 25А и 40-ка висит на одном фидере ? Тогда конечно локальный АВР. И опять же, вы можете сделать любой тип АВР - 2 ввода, 2 нагрузки, секционный или 2 ввода, 1 нагрузка. Просто при переходе на 25А еще отключать часть нагрузки или запрещать включение секционного выключателя. Это в принципе нюансы. Дгу - управление сухим контактом (запуск) ? Мощность ДГУ на все 40А или только на 25А ? Просто ДГУ добавится в необходимое плечо АВРа и все. АВР придется скорее всего программировать самому. Готовых с управлением ДГУ очень мало. При наличии 2-х вводов нагружать их можно оба, когда оба работают
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.10.2014, 11:27
|
|
|
|
|
20.10.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(rand69 @ 20.10.2014, 11:17)  Но в обоих случаях у меня будут соеденены PEN от разных подстанций (во втором случае через общий PE)? Для второго варианта разделение на N и PE происходит до автомата? Да, pen объединяется до автомата, после чего разделяется на PE и N, N идет на автомат. Но опять же, уверенности что так можно делать в быту у меня нет, возможно нужно согласование с органами
|
|
|
|
|
20.10.2014, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 245814

|
Цитата(manjey73 @ 20.10.2014, 12:26)  При наличии 2-х вводов нагружать их можно оба, когда оба работают  Хорошая мысль
|
|
|
|
|
  |