Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Зависимость давления пара на выходе из котла от параметров
stanilevichr
сообщение 29.10.2014, 21:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 249268



Помогите разобраться, как давление пара на выходе котла ДКВр-10/13 зависит от расхода питательной воды, от расхода воды на непрерывную продувку и от разрежения в верхней части топки котла! Буду очень признателен! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 29.10.2014, 21:58
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вы забыли спросить, как давление пара зависит от относительной влажности воздуха. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 29.10.2014, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



ээээ, а разве давление в котле не поддерживается регулирующим клапаном на линии выхода пара? или я что-то не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2014, 6:15
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shvet @ 29.10.2014, 23:10) *
разве давление в котле не поддерживается регулирующим клапаном на линии выхода пара?

Обычно - топливной заслонкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.10.2014, 14:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(stanilevichr @ 29.10.2014, 21:23) *
Помогите разобраться, как давление пара на выходе котла ДКВр-10/13 зависит от расхода питательной воды, от расхода воды на непрерывную продувку и от разрежения в верхней части топки котла! Буду очень признателен! helpsmilie.gif

Года четыре назад наблюдал на котельной фанерного комбината такую картину: - из продувочного колодца валил пар до небес, из дымовой трубы копоть летела столбом (признак форсирования топки при работе на твердом топливе), оператор метался по котельной в поисках "пропавшей" из деаэратора воды и всячески пытался поднять давление пара в котле с 3-х ати до 13-ти.
Фокус был в том, что он (балбес) забыл закрыть дренаж периодической продувки, при этом котел расхолаживался и соответственно не мог набрать рабочее давление пара.
Для котла на газе разряжение поддерживается на определенном значении, обычно 3-5 мм.в.ст., и с давлением пара никак не связано, на ДКВрах с топкой имени В.В.Памеранцева на деревянных отходах можно работать без дутьевого вентилятора до 50% нагрузки, разряжением регулируя вносимый в топку воздух и соответственно меняя интенсивность горения.

Цитата(shvet @ 29.10.2014, 22:10) *
ээээ, а разве давление в котле не поддерживается регулирующим клапаном на линии выхода пара? или я что-то не так понимаю?

Давление пара в котле является величиной зависящей от количества тепла вносимого в топку и отбора пара (читай - тепла) от котла. Регулятор ставится на потребителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных