Компенсаторы на полипропилене, будет ли работать схема ? |
|
|
|
14.11.2014, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
Сразу напишу, схема была с разрывами, но занимала много места по ширине, поэтому я убрал разрывы и теперь в некоторых местах происходит наложение, но думаю "прочитать" ее можно без проблем. Схема отопления: - трубы из армированного полипропилена, D 20x2,8; - температура 90/70 С; - размеры помещения для которых показана схема ниже: 10х10 мСхему еще можно (и наверное нужно) изменить, но не глобально. Все компенсаторы рассчитывались и наверняка останутся. ВОПРОСЫ: 1) На схеме не реализован слив между П-образными компенсаторами, как наименьшими потерями это сделать, то есть какие полипропиленовые элементы применить ? 2) Возможно ли будет запустить такую схему без воздушников между П-образниками ? Если НЕТ, то ставить воздушники нужно на каждом участке между компенсаторами ? З.Ы.: интересуют любые замечания и предложения по данной схеме отопления. 
Сообщение отредактировал cRAB - 14.11.2014, 16:22
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
14.11.2014, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Чем обосновано расстояние между компенсаторами?
|
|
|
|
|
14.11.2014, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
Цитата(BIONDER @ 14.11.2014, 16:01)  Чем обосновано расстояние между компенсаторами? Считалось по методике производителя полипропиленовых труб. Расчет выполнял не я и насколько он правильный тоже сказать к сожалению не могу.
|
|
|
|
|
14.11.2014, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161341

|
1. По мне так сливы не обязательно, если только вы трубы не заморозите, зачем вам сливать систему? а если сливать тогда тройник с резьбой и наварачивайте кран 2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением p.s. если вы все это для себя делаете если кому-то то лучше поставить и воздушники с ливы обойдется все за копейки
вообще на 10 метрах 3 компенсатора не много????
|
|
|
|
|
14.11.2014, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(tempira @ 14.11.2014, 17:11)  2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением Если не затруднит, не могли бы найти и и указать где это написано, очень интересно!!!
Сообщение отредактировал А.В. - 14.11.2014, 22:59
|
|
|
|
|
14.11.2014, 23:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Знать бы ещё давлением чего - цены бы не было этой информации)))
|
|
|
|
|
15.11.2014, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для 20 трубы PPR Stabi (армированной) допустимая длина без компенсации при вашей температуре - 9м. У вас же 10 м и углы, т.е. компенсаторы. Дополнительные компенсаторы не требуются. Возможно расчёты производились для нестабилизированной трубы ППР, которая расширяется в 3 раза больше
Сообщение отредактировал jota - 15.11.2014, 0:12
|
|
|
|
|
15.11.2014, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
Цитата(tempira @ 14.11.2014, 16:11)  1. По мне так сливы не обязательно, если только вы трубы не заморозите, зачем вам сливать систему? а если сливать тогда тройник с резьбой и наварачивайте кран 2. воздушники тоже не нужны, где-то написано до Д<50 воздушники не обязательны, все продавится давлением p.s. если вы все это для себя делаете если кому-то то лучше поставить и воздушники с ливы обойдется все за копейки
вообще на 10 метрах 3 компенсатора не много???? 1) Сливать на время когда котел будет отключен или для замены (ремонта) отдельных отопительных приборов. 2) Система делается "не для себя" =) 3) Да, 3 компенсаторы на 10 метрах многовато, но расчет как я писал делал не я и пересчитывать неохота. Цитата(jota @ 14.11.2014, 23:10)  Для 20 трубы PPR Stabi (армированной) допустимая длина без компенсации при вашей температуре - 9м. У вас же 10 м и углы, т.е. компенсаторы. Дополнительные компенсаторы не требуются. Возможно расчёты производились для нестабилизированной трубы ППР, которая расширяется в 3 раза больше Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они вертикальные, так "продавить" воздух наверное намного сложнее. Зачем я создал эту тему ? А затем, чтобы люди с опытом (монтажники например) подсказали: "Да, эта схема в жизни не будет работать" или "Да, эта схема может быть запущена без воздушников и сливы тоже не объязательны". P.S.: и спасибо всем кто уже отписался в данной теме.
Сообщение отредактировал cRAB - 15.11.2014, 19:44
|
|
|
|
|
15.11.2014, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(cRAB @ 15.11.2014, 18:39)  Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они Не нужны они. Нет компенсатора - нет проблемы
|
|
|
|
|
15.11.2014, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(cRAB @ 15.11.2014, 19:39)  1) Сливать на время когда котел будет отключен или для замены (ремонта) отдельных отопительных приборов. 2) Система делается "не для себя" =) 3) Да, 3 компенсаторы на 10 метрах многовато, но расчет как я писал делал не я и пересчитывать неохота.
Одно дело когда эти П-образные компенсаторы горизонтальные (например, в полу), а другое дело когда они вертикальные, так "продавить" воздух наверное намного сложнее. Зачем я создал эту тему ? А затем, чтобы люди с опытом (монтажники например) подсказали: "Да, эта схема в жизни не будет работать" или "Да, эта схема может быть запущена без воздушников и сливы тоже не объязательны".
P.S.: и спасибо всем кто уже отписался в данной теме. Ну вопрос про сливы у Вас звучит: как сделать, а не нужен или нет. Можно обойтись и без них, при очень уж большой необходимости можно разрезать трубу, а потом соединить муфтой - нет проблем, да и выдуть компрессором можно. Воздушники у Вас есть там где они действительно необходимы - в двух местах (насколько я понял по схеме). Я думаю - работать система будет, по мощнее насосик. Кстати там некий tempira скорее всего попутал, в снипе Тепловые сети есть пункт в котором написано: " В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха можно не предусматривать" c Ду <50 (хотя может и скажет где это написано). По поводу компенсаторов - да не нужны они там.
Сообщение отредактировал А.В. - 15.11.2014, 22:42
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
Вот что есть на данный момент:   На чертеже показаны неподвижные крепления, подписаны они как Н1... Н12. Вопрос 1: нужны ли все неподвижные крепления показанные на чертеже ? И если нет, то напишите номера креплений какие бы вы убрали. Если как написали выше несколько пользователей " компенсаторы не нужны", то вот какую изначально имеем задачу:   Термическое линейное расширение: 0,05 мм/м/°C Минимальная температура монтажа: 5 °CМаксимальная температура теплоносителя: 90 °CДлина трубы: 8 м (реально чуть меньше из-за отступов от стен) Тогда максимальное удлинение трубы будет: 0,05 * (90-5) * 8 = 34 ммто есть по 17 мм в каждую сторону. Но это для Т1, для Т2 этот вылет будет меньше: 0,05 * (70-5) * 8 = 26 мм ( 13 мм в каждую сторону.) Если НЕ ПРИМЕНЯТЬ компенсаторы, то нужно чтобы в углах помещения было пространство куда эта труба могла бы переместиться в случае максимального нагрева, то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм. Тогда конечно лучше применить П-образный или кольцевой компенсаторы, в количестве возможно даже 2 шт. Место установки П-образного компенсатора (как я понимаю) лучше конечно выбрать посредине участка между двумя приборами отопления. Вопрос 2: П-образный компенсатор будет закреплен с двух сторон неподвижными креплениями, нужны еще эти НК в местах подключения стояков как показано на 1-м рисунке данного сообщения ?
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
"то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм" или на 20 - 25 мм? Почему изначально нельзя было сделать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ П-образный компенсатор на внутренней перегородке, которая видна у Вас на разрезе, поставив неподвижки на ответвлениях к отопительным приборам?
Сообщение отредактировал А.В. - 18.11.2014, 12:54
|
|
|
|
|
18.11.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
Цитата(А.В. @ 18.11.2014, 11:52)  "то есть ее нужно "отодвинуть в плане" от стены на 200-250 мм" или на 20 - 25 мм? Почему изначально нельзя было сделать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ П-образный компенсатор на внутренней перегородке, которая видна у Вас на разрезе, поставив неподвижки на ответвлениях к отопительным приборам? Да, расчет правильный (20-25 мм), а я себе вбил в голову, что это сантиметры =) Тогда перемещения вообще мизерные, если производитель не ошибся указав везде в инструкциях коэффициент 0,05. Мое сообщение выше уже не могу отредактировать, короче там вместо 200-250 мм должно быть 20-25 мм. Схему и расчеты делал другой человек, а я больше по тепловым сетям. Вот решил выложить схему и выяснить насколько она "рабочая", что в ней не так и как поступили бы другие проектировщики. Впринципе уже несколько пользователей отписались (за что им и Вам огромное спасибо), "картина" более-менее ясна, но буду рад если еще кто-то еще напишет.
Сообщение отредактировал cRAB - 18.11.2014, 14:54
|
|
|
|
|
21.11.2014, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253

|
И еще такой вопрос спрошу: на картинке выше "Разрез (без компенсаторов)" нужны ли неподвижные опоры возле подключений ? То есть непонятно при каких смещениях трубы в этих местах ставить неподвижки, а при каких нет. Если в углах удлинение трубы 15 мм, то в местах подключений будет например 7 мм. Выдержат ли полипропиленовые соединия такое смещение и смогут "сыграть", или произойдет разрыв и вода потечет ?
Сообщение отредактировал cRAB - 21.11.2014, 10:14
|
|
|
|
|
  |