Расчет расхода в квартире , стояке |
|
|
|
18.11.2014, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Доброе утро! Возник глупый по сути вопрос, не смог найти ответ на него на форуме по этому создаю тему, написал бы в чате если бы он был. Никак не могу посчитать расход по стояку, пользуясь приложениями 2-3-4, получается слишком большая величина. Например на стояк 16 этажного дома с 3 приборами и расходом прибора 0,2 получается максимальный расход 3,13 л/c, либо я что то неправильно делаю, но потери напора страшные получаются. В универе считали только по целому дому и вроде как то сходилось, всё очень поверхностно было в общем то.. Прошу помочь, а не глумиться.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
18.11.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Открываете СНиП 2.04.01-85* параграф третий и считайте, наверняка именно по этим формулам вы и считали в универе
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(freese @ 18.11.2014, 12:08)  Открываете СНиП 2.04.01-85* параграф третий и считайте, наверняка именно по этим формулам вы и считали в универе Именно так и делаю, но выходит 3.13. U =38.4 (не округлял) N=48 расход приборов 0,2 по п.3.2, , норма расхода потребителем 145 лс.(ХВС) Вероятность одновременного действия приборов получается 0,161 из этого к-т- альфа у нас 3,13 по приложению 4. А при расходе прибором 0,2 к-т альфа и будет равняться максимально секундному расходу (0,2*5*3,13)
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 12:45)  на стояк 16 этажного дома с 3 приборами и расходом прибора 0,2 получается максимальный расход 3,13 л/c, либо я что то неправильно делаю, но потери напора страшные получаются. Зачем Вам расход одного стояка? Если для подбора диаметра, то стояк 110
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(andrey R @ 18.11.2014, 12:32)  Зачем Вам расход одного стояка? Если для подбора диаметра, то стояк 110 Вообще для расчета потерь по длине и подбора нового насосного оборудования, стояк этот диктующий, указан диаметр 32, обычный квартирный стояк, согласен что с таким расходом нужен 110 . Совершенно точно что то не так считаю, т.к. 32 уже стоит и всё работает.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Опишите схему. Я не понимаю, зачем насосное оборудование на одном самотечном стояке многоквартирного дома. 32 может и пройти (ненадолго), если нет унитазов на стояке. Но 32 - это диаметр отвода от сифона мойки-умывальника, если только они на стояке, то минимум 50, хотя так делать плохо, проблемы неминуемы
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(andrey R @ 18.11.2014, 12:49)  Опишите схему. Я не понимаю, зачем насосное оборудование на одном самотечном стояке многоквартирного дома. 32 может и пройти (ненадолго), если нет унитазов на стояке. Но 32 - это диаметр отвода от сифона мойки-умывальника, если только они на стояке, то минимум 50, хотя так делать плохо, проблемы неминуемы Речь идет о ХВС, а не канализации.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 12:27)  Именно так и делаю, но выходит 3.13. U =38.4 (не округлял) N=48 расход приборов 0,2 по п.3.2, , норма расхода потребителем 145 лс.(ХВС) Вероятность одновременного действия приборов получается 0,161 из этого к-т- альфа у нас 3,13 по приложению 4. А при расходе прибором 0,2 к-т альфа и будет равняться максимально секундному расходу (0,2*5*3,13) вы неправильно берете выделенное жирным. неговоря уже про размерность. неужели так тяжело внимательно смотреть на символы в формулах? в числитель формулы (3) ставится расход из столбцов 7,8 или их разница (для общего, ГВС или ХВС соответствено) прил.3. тему - в есочницу - в снипе и пособиях к нему все расписано - подробней некуда.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 13:51)  Речь идет о ХВС, а не канализации. А зачем Вы тогда это написали Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 13:44)  согласен что с таким расходом нужен 110 Сотка на ХВС не нужна. 40 или 32, читайте выше рекомендации по расчету. Сорри, я плохо посмотрел, а Вы меня сбили с толку этим согласием
|
|
|
|
|
18.11.2014, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(SV_vrn @ 18.11.2014, 12:53)  вы неправильно берете выделенное жирным. неговоря уже про размерность. неужели так тяжело внимательно смотреть на символы в формулах?
в числитель формулы (3) ставится расход из столбцов 7,8 или их разница (для общего, ГВС или ХВС соответствено) прил.3.
тему - в есочницу - в снипе и пособиях к нему все расписано - подробней некуда. Спасибо большое! Всё перевернул. Да можно и удалить. Правда кому то может помочь в будущем. Цитата(andrey R @ 18.11.2014, 12:56)  А зачем Вы тогда это написали
Сотка на ХВС не нужна. 40 или 32, читайте выше рекомендации по расчету. Сорри, я плохо посмотрел, а Вы меня сбили с толку этим согласием Спасибо! Да я согласен, тоже не считал, посмотрел на потери и понял что тут 32 не обойдешься с таким расходом.
Сообщение отредактировал Serhio - 18.11.2014, 13:01
|
|
|
|
|
18.11.2014, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Не тут то было, за этим появился новый вопрос, считая потери напора нужно идти от обратного, т.е. от самого далекого стояка, к нему прибавлять участок до следующего стояка там прибавлять расход второго стояка. Со следующего участка уже иметь расход 1ст+2ст и это всё считать как отдельные потери? то есть потери на l1 учитывая расход только одного стояка, затем на l2 учитывая уже 1ст +2ст и так далее?
|
|
|
|
|
18.11.2014, 16:34
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 13:49)  Не тут то было, за этим появился новый вопрос, считая потери напора нужно идти от обратного, т.е. от самого далекого стояка, к нему прибавлять участок до следующего стояка там прибавлять расход второго стояка. Со следующего участка уже иметь расход 1ст+2ст и это всё считать как отдельные потери? то есть потери на l1 учитывая расход только одного стояка, затем на l2 учитывая уже 1ст +2ст и так далее? Нда... О как все запущено!..  Если СНиП Вам не помогает, то почитайте что ли методичку какую... Например ЭТУ п.1.3
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 18.11.2014, 16:37
|
|
|
|
|
19.11.2014, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serhio @ 18.11.2014, 15:49)  т.е. от самого далекого стояка, к нему прибавлять участок до следующего стояка там прибавлять расход второго стояка. Со следующего участка уже иметь расход 1ст+2ст .. А Вы про вероятность действия санитарно-технических приборов что ни будь знаете? А в остальном Kostyan777 прав- читайте методички и СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
20.11.2014, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6879

|
Так считаете сначала вероятность действия приборов на все ваше здание по третьему разделу СНиП 2.04.01-85*. Далее разбиваете на расчетные участки. На каждом расчетном участке у вас меняется количество приборов. (на последнем расчетном участке должны учитываться все приборы здания, т.е. по участкам приборы суммируются с предидущим участком). Вероятность умножаете на количество приборов участка, определяете альфу и соотвественно расход на участок. Потом по скорости подбираете диаметр и считаете потери на участке. Далее суммируете потери всех участков и вот ваши потери напора готовы.
|
|
|
|
|
20.11.2014, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А чо можно 16 эт. прям одним стояком сделать?
|
|
|
|
|
21.11.2014, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а что, нет?
|
|
|
|
|
21.11.2014, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А давление, как быть с ним?
|
|
|
|
|
21.11.2014, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а что давление...если будет 10 стояков, оно будет такое же!
если имеете ввиду про зоны 1 и 2...ну здесь как бы до 16 вкладаются в 1 зону
|
|
|
|
|
21.11.2014, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Ну как же в 1 зону ежели 16*3=48 м.вод.ст., а должно быть у самого нижнего прибора не более 0,45 МПа, т.е. 2-3 эт. как минимум с редукторами?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не 2-3, а ставлю до 10-12 включительно
|
|
|
|
|
24.11.2014, 12:15
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
не до 16 этажей, а до 17. На ПК при этом ставятся диафрагмы по номограмме черт 5 из нашего СНиП 2.04.01-85* На трубопроводе к приборам ставятся КФРД. Хоть и говорят, что они плохо работают, но куда деваться - ставим
|
|
|
|
|
24.11.2014, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(Murka @ 20.11.2014, 16:10)  Так считаете сначала вероятность действия приборов на все ваше здание по третьему разделу СНиП 2.04.01-85*. Далее разбиваете на расчетные участки. На каждом расчетном участке у вас меняется количество приборов. (на последнем расчетном участке должны учитываться все приборы здания, т.е. по участкам приборы суммируются с предидущим участком). Вероятность умножаете на количество приборов участка, определяете альфу и соотвественно расход на участок. Потом по скорости подбираете диаметр и считаете потери на участке. Далее суммируете потери всех участков и вот ваши потери напора готовы. Так и посчитал разбил на участки от дальнего стояка аж поэтажно, получился напор 75 , а при пожаре получилось 77, дом 8 секций, без учета ВУ. Такая разница нормальна? ВУ даст ещё потерь метра на 2-3 и получится что больше будет хоз-пит, как обычно, только обычно разница больше была .
Сообщение отредактировал Serhio - 24.11.2014, 12:51
|
|
|
|
|
24.11.2014, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201159

|
Serhio, а система ХВС и пожаротушения у вас объединенная?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147

|
Цитата(Валентин ВК @ 24.11.2014, 13:49)  Serhio, а система ХВС и пожаротушения у вас объединенная? Да.
|
|
|
|
|
24.11.2014, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201159

|
Цитата(Serhio @ 24.11.2014, 14:10)  Да. А обычно насосы как подбираете? Объединенные? Или отдельную группу для хвс, отдельную для пожара?
|
|
|
|
|
24.11.2014, 16:12
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Валентин ВК @ 24.11.2014, 14:24)  А обычно насосы как подбираете? Объединенные? Или отдельную группу для хвс, отдельную для пожара? Отдельно на ХВС(с частотником), отдельно на пожар + ХВС (без частотника)
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 24.11.2014, 16:21
|
|
|
|
|
29.9.2016, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
Подскажите по диаметрам стояков в 6-7 этажный дом...нужен совет. Делаю расчет согласно СНиП (Диаметры трубопроводов водоразборных стояков в секционном узле следует выбирать по расчетному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.) получается очень маленький диаметр стояка на жилье d20- 25, даже без умноежения на коэфф. 0,7, и отвод в квартиру тоже 25, т к там элитное жилье и много приборов в квартире. это нормально, чтобы и стояки и отводы в квартиру были одного диаметрА?
|
|
|
|
|
29.9.2016, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а какие скорости в стояке при этом? материал труб?
|
|
|
|
|
29.9.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403

|
в среднем расход на стояк получился 0,35 л/с это без коэфф 0,7, скорости если взять d 25 то 0,65 м/с, если взять диаметр 20 то скорость будет 1,09 м/с, но большие потери (206,4/1000) Материал сталь.
Сообщение отредактировал nadja - 29.9.2016, 15:33
|
|
|
|
|
29.9.2016, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
больше инфо по системе дайте. это только хвс или гвс или общая? расчетные данные покажите.
в принципе на типовую 9-ку когдато закладали на стояк с мойками ду20, а с ванными ду25. правда для каждой системы хвс и гвс.
посмотрите учебник Сергеева...примеры расчетов или Тугай
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.9.2016, 15:46
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|