> Как погасить напор на сети бытовой канализации внутри здания
Etoile
сообщение 18.11.2014, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Добрый день, специалисты!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Я проектирую внутреннюю систему канализации жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и эксплуатируемым цокольным этажом. На цокольном этаже находится помещение фитнес клуба. Было принято отводить стоки от душевых и санузлов на цоколе по средствам насосных установок фирмы Grundfos типа Multilift MD 12.1.4. Напорный трубопровод DN80. Погасить напор путем устройства петли не позволяет высотная посадка здания. Устроить колодец-гаситель не представляется возможным из-за стесненных условий строительства.
Подскажите, пожалуйста, как можно погасить напор внутри здания, чтобы отвести стоки самотеком.

Самый простой способ на мой взгляд резко увеличить диаметр, но как правильно это организовать и будет ли это работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Skorpion
сообщение 18.11.2014, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А Вы по образованию специалист по ВК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 19.11.2014, 8:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Да. Но на практике не приходилось сталкиваться с таким.

Знаю, что можно подключиться через косой тройник в стояк/лежак. Но если ни того, ни другого нет, то как поступают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2014, 9:11
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Etoile @ 19.11.2014, 9:39) *
Да. Но на практике не приходилось сталкиваться с таким.

Знаю, что можно подключиться через косой тройник в стояк/лежак. Но если ни того, ни другого нет, то как поступают?

Врезают тройник с ремонтной муфтой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2014, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Я правильно понял, что кнс вызвана тем, что выпуск канализации верхних этажей расположен выше пола цокольного этажа? Если это так, то кнс оправдана (если колодец на выпуске не позволяет осуществить самотечный выпуск с цоколя). Гаситель напора не нужен, просто правильно подберите напор установки и врезайтесь через петлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 19.11.2014, 13:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2014, 9:11) *
Врезают тройник с ремонтной муфтой.


во что? в воздух? идет одна напорная труба DN80 и перед выпуском из здания надо погасить напор и выпустить самотеком. Или вы имеете ввиду поставить тройник в конце с заглушкой с одной стороны? но тогда какой диаметр должен быть? 160? 200?

Цитата(fantomas_1954 @ 19.11.2014, 11:07) *
Я правильно понял, что кнс вызвана тем, что выпуск канализации верхних этажей расположен выше пола цокольного этажа? Если это так, то кнс оправдана (если колодец на выпуске не позволяет осуществить самотечный выпуск с цоколя). Гаситель напора не нужен, просто правильно подберите напор установки и врезайтесь через петлю.


да. выпуски с верхних стажей идут самостоятельно как минимум потому, что это жилые квартиры и проложены под потолком цокольного этажа.
а стоки от душевых, санузлов и т.п. образуются на отметке -4.900, т.е. глубокова-то копать самотеком. Поэтому предусмотрены кнс.
Если я правильно поняла, Вы предлагаете подобрать кнс так, чтобы остаточный напор на врезке в колодец был близок к 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.11.2014, 13:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Выпуск от подвальных помещений у вас все-равно д.б. отдельный.
Есть колодец (серию не помню) с подключением напорного и безнапорного выпуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 19.11.2014, 16:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2014, 13:46) *
Выпуск от подвальных помещений у вас все-равно д.б. отдельный.
Есть колодец (серию не помню) с подключением напорного и безнапорного выпуска.

Проверьте на какой глубине лоток в сущ. колодце и делайте в него свой выпуск через петлю- гаситель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.11.2014, 17:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2014, 13:46) *
Выпуск от подвальных помещений у вас все-равно д.б. отдельный.
Есть колодец (серию не помню) с подключением напорного и безнапорного выпуска.

Так и надо делать. Я даже нарисовал картинку
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 7,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198

О гасителях напора следует навсегда забыть. Скоро такого понятия, как "напор" не будет - см СП 30.13330.2012. Там есть одно понятие - "давление". И что, теперь будем писать "гаситель давления"? Звучит нелепо.
Иногда требуется погасить скорость на изливе воды из напорного трубопровода - для этого достаточно врезать в конце трубы отрезок с б`ольшим диаметром или колено, направленное вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 20.11.2014, 8:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Цитата(fantomas_1954 @ 19.11.2014, 16:07) *
Проверьте на какой глубине лоток в сущ. колодце и делайте в него свой выпуск через петлю- гаситель


Наружная сеть проектируемая (не мной, другая подрядная организация) и их проектировщик очень не хочет ставить лишний колодец. Да собственно и некуда. Очень мало места для коммуникаций.
Цитата(Skorpion @ 19.11.2014, 17:50) *
Так и надо делать. Я даже нарисовал картинку
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 7,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198

О гасителях напора следует навсегда забыть. Скоро такого понятия, как "напор" не будет - см СП 30.13330.2012. Там есть одно понятие - "давление". И что, теперь будем писать "гаситель давления"? Звучит нелепо.
Иногда требуется погасить скорость на изливе воды из напорного трубопровода - для этого достаточно врезать в конце трубы отрезок с б`ольшим диаметром или колено, направленное вверх.

Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2014, 9:21
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 19.11.2014, 14:46) *
Выпуск от подвальных помещений у вас все-равно д.б. отдельный.
Есть колодец (серию не помню) с подключением напорного и безнапорного выпуска.

Не обязательно отдельный - если с Водоканалом зак договорится. пп.17.27.
Цитата
..За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.

Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.

http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Doc...127910-0514.pdf
- есть схемы подключения.

Цитата(Etoile @ 19.11.2014, 14:21) *
во что? в воздух? идет одна напорная труба DN80 и перед выпуском из здания надо погасить напор и выпустить самотеком. Или вы имеете ввиду поставить тройник в конце с заглушкой с одной стороны? но тогда какой диаметр должен быть? 160? 200?

160 с уклоном 0,01 уже Ваш расход пропускает свободно самотёком. А 0,02 - с запасом и для квартир, ИМХО.
Вместо заглушки лучше колено с вентклапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2014, 12:18
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 19.11.2014, 18:50) *
Иногда требуется погасить скорость на изливе воды из напорного трубопровода - для этого достаточно врезать в конце трубы отрезок с б`ольшим диаметром или колено, направленное вверх.

Так и представил колено вверх в колодце при открытом люке и включившемся насосе.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.11.2014, 12:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2014, 12:18) *
Так и представил колено вверх в колодце при открытом люке и включившемся насосе.. rolleyes.gif

Нарисуйте картинку, как вы это представили. Только укажите скорость. А потом я
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2014, 12:48
Сообщение #14


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Skorpion @ 20.11.2014, 12:25) *
Нарисуйте картинку, как вы это представили. Только укажите скорость. А потом я


Приблизительно ВОТ ТАК :


PS. Скорость большая biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 20.11.2014, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Просто делаете отдельный выпуск в тот же колодец и ставите на трубе экран-гаситель, либо колено(только не вверх!))) и под ним в лоток монолитите стальную пластину и колодец становится гасителем. Как-то так. Не раз такие штуки делал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.11.2014, 13:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2014, 10:21) *
Не обязательно отдельный - если с Водоканалом зак договорится. пп.17.27.


В СП новом уже строже:

СП 30.13330.2012. 8.2.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска ....

Т.е. уже без оговорок типа "если после задвижки, то можно".

Ну и выпуски от встроеных нежилых помещений в жилые здания тоже отдельные должны быть.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.11.2014, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2014, 17:32
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2014, 13:48) *
Приблизительно ВОТ ТАК :


PS. Скорость большая biggrin.gif

Вначале работы насоса - именно так и плюнет при пустой трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.11.2014, 17:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2014, 12:48) *
Приблизительно ВОТ ТАК :


PS. Скорость большая biggrin.gif
Большая - это какая? Какую скорость принимаете при проектировании лично Вы?
p.s.
Я бы на Вашем месте подумал о замене вашего некрасивого аватара на эту картинку. Всё-таки, ближе к нашей специальности.

Сообщение отредактировал Skorpion - 21.11.2014, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2014, 10:20
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 21.11.2014, 18:21) *
Большая - это какая? Какую скорость принимаете при проектировании лично Вы?

Да без разницы какую он принимает.. В момент пуска насоса скорость неустановившаяся - при заполнении трубы. Ни кто её не считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 24.11.2014, 12:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2014, 10:20) *
Да без разницы какую он принимает.. В момент пуска насоса скорость неустановившаяся - при заполнении трубы. Ни кто её не считает.
Момент заполнения трубы бывает редко: при первом пуске и после опорожнения для ремонта. А при подборе трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных