> Рекомендуемая температура обрата с калорифера
VasiliAK
сообщение 25.11.2014, 19:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



есть проблема с узлами подмеса, ощущение что заужен диаметр труб. Реальная температура подачи 55-60 градусов, проектный график 70/50.
Нагрузка на узел 1) 30 квт, диаметр труб 20 пластик, что от теплового пункта, что от узла до калорифера, насос ups basic 25-4
Нагрузка на узел 2) 90 квт, , труба пластиковая 40 от узла смешения, насос ups basic 25-6, труба от теплового пункта общая вместе третьим узлом на который нагрузка 209 квт. Итого 300 квт нагрузка на 40 пластиковую трубу от ввода и до узлов смешения.
Нагрузка на третий узел 209 квт, труба пластиковая 40, насос ups 32-80.
Машины работают нормально толко при плюсовой температуре.

Мне кажется диаметры сильно занижены, хочу пойти к другому проектировщику, но боюсь опять получить неверные расчеты.

Если использовать стандартный перепад в 20 градусов , то обрат будет 30- 40 градусов, не является ли он слишком низким для калорифера? Расчетная температура зимой -32. Хочу заказать новые узлы у проектировщика, может сократить перепад с 20 до 10 градусов, увеличив мощность насосов? Или я зря переживаю?
Машины регулярно уходят в заморозку, расход воздуха сильно занижен но и с ним не справляются машины. Приточки подключены напрямую без ТО. Делал не я, но машины на мне, вот и ищу решение проблемы с авариями. А сейчас пошли морозы и все стоит.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 25.11.2014, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
v-david
сообщение 25.11.2014, 22:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ППРЦ Дн90 Вам в помощь на 200 кВт, а металлопласта такого не знаю.... Режьте все на фиг и ставьте сталь, проектанта не рею. "Не будет покоя пока жив Джавдет..." (С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 26.11.2014, 4:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Так и следующий может быть такой же. Отопление он нормально сделал, и вентиляцию. На узлах смешения засыпался.
Меня смущает обрат 35-40 градусов, не низковатый ли, не будет ли машина на грани срыва в аварию постоянно находится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.11.2014, 5:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(VasiliAK @ 26.11.2014, 7:05) *
Отопление он нормально сделал, и вентиляцию. На узлах смешения засыпался.
Меня смущает обрат 35-40 градусов, не низковатый ли, не будет ли машина на грани срыва в аварию постоянно находится?


Обратка 35-40 вполне нормальная. Но, помимо узлов, я бы подбор калориферов на такие параметры теплоносителя проверил. Чувствуется недоразмер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 26.11.2014, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Спасибо проверял, проходит. Подбирал по программе clima cad. Меня только напрягал момент того, что стандартный обрат 60-70 градусов, и меньше рисков заморозить калорифер чем при 35-40 градусах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.11.2014, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я эксплуатирую установки, где обратка на 3-5 градусов выше уставки Т воздуха, т.е примерно 25 градусов, достались такие. И ничеее. А обратка в 60-70 это многовато кмк. Тем более если график 70/50 wink.gif .

Сообщение отредактировал coverart - 26.11.2014, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.11.2014, 7:16
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



автор, скачайте себе уже какой-нить калькулятор на мобилку, хоть тот же HyTools от TA Hidronics, вы в этой теме уже бог знает сколько времени, а вопросы задаете подначального уровня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных