> Подскажите какой-нибудь регулятор давления "после себя", Подскажите какой-нибудь регулятор давления "после себя"
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



Здравствуйте. В следствии низкого расхода в системе (0.56т/ч на первичном контуре) ищу регулятор "после себя" с низким Kvs=0.5-1. Трясу все известные марки производителей, на что получаю ответ через два месяца или мы с таким оборудование не работаем. Подскажите какой-нибудь регулятор давления "после себя". helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
MC-Anvil
сообщение 28.11.2014, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Honeywell d06f
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 13:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



Kvs=2.4 при ду15, многова то будет. Необходим как минимум Kvs=1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.11.2014, 14:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А какая Вам разница на 1,0 или на 2,4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 14:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



По рекомендация ГИПа. Акцинтировал тем, что регулятор с высоким Kvs не будет нормально работать(закрываться). Да и по расчетам у меня Kvs где то 0.4 получается.

Сообщение отредактировал Горе_от_ума - 28.11.2014, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.11.2014, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Горе_от_ума @ 28.11.2014, 14:45) *
По рекомендация ГИПа. Акцинтировал тем, что регулятор с высоким Kvs не будет нормально работать(закрываться). Да и по расчетам у меня Kvs где то 0.4 получается.

а какое давление у Вас до клапана и какое надо держать после?

а если не найдёте меньше 1,6 что тогда будете делать?

Минимально то что я нашел - это 1,0

Сообщение отредактировал А.В. - 28.11.2014, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 16:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



1. До клапана примерно 10бар, после 8,6 бар
2. Материть того кто этот ИТП запроектировал (хотя проектировщик не виноват, неверные УП)
3. случайно не ZSN-1?

Сообщение отредактировал Горе_от_ума - 28.11.2014, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.11.2014, 16:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А в чём проектировщик виноват? Если уж так Гипу принципиально, то поставьте до регулятора балансировочный клапан, ну или дроссельную шайбу, тем самым уменьшив разницу в давлениях до регулятора и необходимого давления - соответственно увеличив необходимую пропускную способность регулятора.

http://www.ktto.com.ua/calculation/rdp

Сообщение отредактировал А.В. - 28.11.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 17:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



1. Все уже смонтированно (места там мало, как раз для перепадчика давления и регулятора).
2. Шайбы там уже стоят(поставили на первое время), но в следствии чего появился странные шумы.
3. ИТП был рассчитан на перепад 30мвст, по факту оказалось перепад 45-55мвст. (условия подключения были выданы неверные).


Это сколько же надо будет балансировочников навтыкать 2-3 штуки?! ohmy.gif

http://www.ktto.com.ua/calculation/rdp - самсоны выдал, срок поставки от 8 недель без учета праздников которые уже на носу)


Сообщение отредактировал Горе_от_ума - 28.11.2014, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.11.2014, 17:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094




Почему 2-3 штуки?

Сообщение отредактировал А.В. - 28.11.2014, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Горе_от_ума
сообщение 28.11.2014, 17:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.11.2014
Пользователь №: 252396



На балансировочнике мы примерно терям 7-8 метров. Используем Ballore DRV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 28.11.2014, 17:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Ну тогда Увы

Сообщение отредактировал А.В. - 28.11.2014, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных