> Фреонопровод - замена хладагента R22 на R410a, возможность замены без изменения диаметров
nrjst
сообщение 12.4.2014, 18:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Здравствуйте, специалисты!

Подскажите - есть расчитанная на использование R22 система трубопроводов. Фактически установленное оборудование предназначено для R410a.

Будут ли проблемы в эксплуатации? По расчётам для R22 получаются б0льшие диаметры, нежели для 410, отсюда напрашивается вывод, что вроде бы проблем быть не должно...

Но опыта нет, хочу уточнить, может лучше изменить диаметры, переложив трубы..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SSA
сообщение 17.4.2014, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2035
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Может, лучше привести ссылку на источник, где эта таблица? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 17.4.2014, 8:44
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 690
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 17.4.2014, 9:29) *
Может, лучше привести ссылку на источник, где эта таблица? bestbook.gif


Ссылка на таблицу допустимых длинн трасс, при изменении диаметра труб.

Если имеет значение для данного примера: ЭРВ есть как во внешнем блоке, так и во внутренних.

SSA рассчитываю на Вашу защиту от модератора- когда он будет говорить что тут пЭар одного бренда. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Alex2001 - 17.4.2014, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nrjst   Фреонопровод - замена хладагента R22 на R410a   12.4.2014, 18:11
- - SSA   Для начала, указали бы, какое оборудование, какая ...   13.4.2014, 12:14
- - v-david   сравните рабочие давления. А еще лучше давления в ...   13.4.2014, 13:28
- - nrjst   Система мультизональная, Оборудование - General ...   15.4.2014, 6:18
- - emin699   Незначительное увеличение диаметра труб лично я не...   15.4.2014, 9:15
- - tech-nik   Будут проблемы возврата масла. Не замените трубы, ...   15.4.2014, 13:20
|- - emin699   Цитата(tech-nik @ 15.4.2014, 15:20) ...   15.4.2014, 22:48
- - RusBuka   Не факт.   15.4.2014, 17:15
- - v-david   Цитата(nrjst @ 15.4.2014, 7:18) Система м...   16.4.2014, 0:22
- - nrjst   Спасибо всем принявшим участие! Насколько я п...   16.4.2014, 6:07
- - DDAVID   Цитата(nrjst @ 12.4.2014, 19:11) напрашив...   16.4.2014, 11:53
- - airwave   Скорость на 30%, а потери увеличатся на 69 %. При ...   16.4.2014, 20:34
- - DDAVID   Ну длинна у него всего 40м. Мну интиресна, почему ...   16.4.2014, 21:07
|- - Volander   Цитата(DDAVID @ 16.4.2014, 22:07) Ну длин...   30.4.2014, 12:51
- - Alex2001   У одного японского бренда, инженеры которого тщате...   16.4.2014, 22:07
|- - SSA   Цитата(Alex2001 @ 17.4.2014, 11:44) Ссылк...   30.4.2014, 17:23
- - daddym   Кстате так никто и не написал, что для 410 начиная...   30.4.2014, 15:38
- - RusBuka   Цитата(daddym @ 30.4.2014, 16:38) Кстате ...   30.4.2014, 18:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных