Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Подпор в ТШ между зоной автостоянки и траволаторами, Необходимо уточнение
Злой
сообщение 27.5.2014, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Всем доброго времени суток.
Прошу уточнить правильность выполненного принципиального решения по подпорам в непосредственно зоны траволаторов, а не в ТШ между зонами автостоянки и траволаторами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.__3_300.pdf ( 539,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Злой
сообщение 27.5.2014, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Вероятно, решение не корректно, т.к., согласно п. 7.14 СП 7.131.30.2013:
"Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
" л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения..."

Сообщение отредактировал Злой - 27.5.2014, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных