Всем доброго времени суток.
Прошу уточнить правильность выполненного принципиального решения по подпорам в непосредственно зоны траволаторов, а не в ТШ между зонами автостоянки и траволаторами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.__3_300.pdf ( 539,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Злой
сообщение 28.5.2014, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Оптимизация затрат на оборудование, материалы и АСУ. Но не в ущерб здоровью во время эвакуации (не дай Бог, конечно).
В СТУ про подпоры в ТШ 021, 028, 019, 027 нет ни слова. В нормах: только п. 7.14 СП 7.131.30.2013.
Соответственно, функционал ТШ 021, 028, 019, 027 - защита от проникновения газовоздушной смеси.

Сообщение отредактировал Злой - 28.5.2014, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных