> Пуско-наладка пожарных насосов, Особенности пуско-наладочных работ
Qw89
сообщение 12.8.2014, 20:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!
В ближайшее время мне предстоит осуществить пуско-наладочные работы пожарных насосов (ПНС):
1) Запрограммировать контроллер
2) Проверить срабатывание ЭКМ
3) Проверить работу насосов
В связи, с чем у меня есть два вопроса:
1) При проверке работы насосов куда нужно сливать воду?
2) Нужно ли сдавать эту систему какой-нибудь инстанции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Qw89
сообщение 6.9.2014, 0:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!

Ситуация повернулась интересным боком:
по проекту на каждом этаже должны быть предусмотрены пожарные кнопки по которым включается пожарный насос. Но заказчик уже выполнил отделочные работы и штробить стены под провода к пожарным кнопкам не хочет. Поэтому заказчик придумал следующее--поставить два электроконтактных манометра в насосной, по одному (низкое давление) насос включается, а по второму (высокое давление) насос отключается. При этом согласования с проектным институтом нету. Как мне объяснили что если сейчас внести изменения в проект, то это будит стоить денег, а если запустить систему с изменениями, то можно со словами "мол она же работает" бесплатно изменить проект.

Сантехники заказчик не знают куда установить эти датчики давления. Трубы от насосов идут с частыми изгибами и ровных участков практически нет, поэтому они хотят чтобы я пальцем им указал куда ставить эти датчики. Это первая проблема.

Вторая проблема еще интересней. Поскольку заказчик в проектную организацию не обращался, то уставок для электроконтактных манометров не знает Наша компания вынудила его сделать письмо в котором заказчик просит запустить систему по новому алгоритму (без пожарных кнопок) и указал уставки для электроконтактным манометров. Максимальное давление по которому должен отключиться насос 15, 65 атм (цифра взята с головы). Обратный клапан и шаровый кран в насосной стоят с классом давления PN16--не потекут они?


Кстати пробовали запустить еще два насоса на нижние этажи, так там при уставке 9.1 атм электроконтактный манометр сработал при 10 атм. Скорее всего это произошло по причине того. что при работе наососа они сильно вибрируют и трубя тоже ходят ходуном.

Я--инженер по автоматизации. ни какого допуска или разрешения работать с пожарными системами не имею. Несу ли я и моя организация какую-та ответственность при запуске такой самопальной системы?

И не потечет ли арматура. если давление все таки превысит 16 атм?

Договор на пусконаладочные работы уже подписан. И руководство моей организации очень заинтересовано в заказчике.

Выслушаю любые предложения и идею как поступить в такой ситуации.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.9.2014, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Qw89 @ 6.9.2014, 1:08) *
И не потечет ли арматура. если давление все таки превысит 16 атм?


??????

Для начала ознакомьтесь с п.4.1.7 и 4.2.8 СП10.13130.2009
Что-то ещё можно будет сказать посмотрев схему системы ВПВ.

Сообщение отредактировал BTS - 6.9.2014, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)