Цитата
Поэтому заказчик придумал следующее--поставить два электроконтактных манометра в насосной
В соответствии с п.4.2.7 СП10 у вас пуск насосов должен быть с ручным и дистанционным управлением. Запуск по падению давления - это автоматическое управление.
В соответствии с примечанием 1 этого же пункта пуск насосов должен осуществляться только после проверки давления воды в системе. Значит на трубопроводе уже должен стоять ЭКМ или сигнализатор давления. То же и с примечанием 3: пуск резервного насоса осуществляется по сигналу о давлении после невыхода на режим основного насоса.
Более того: введение запуска системы по падению давления автоматически тянет за собой необходимость установки на системе насоса-жокея для поддержания давления в дежурном режиме. Ничего этого у вас в проекте нет.
Цитата
по одному (низкое давление) насос включается, а по второму (высокое давление) насос отключается
Допускается автоматическое отключение основного насоса, но только при невыходе его на режим. Отключение резервного насоса - только вручную!
Цитата
Как мне объяснили что если сейчас внести изменения в проект, то это будит стоить денег, а если запустить систему с изменениями, то можно со словами "мол она же работает" бесплатно изменить проект.
Внесение изменений в проект допускается только по согласованию с проектной организацией. Вне зависимости от времени появления этих изменений.
Цитата
Выслушаю любые предложения и идею как поступить в такой ситуации.
Поступаете просто: согласовываете изменения с проектной организацией. Иначе вся ответственность будет на вас. А учитывая, что вы в систему 16 атмосфер хотите загнать (насосы вообще такой напор дадут?), ещё и установку поломаете.