Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пуско-наладка пожарных насосов, Особенности пуско-наладочных работ
Qw89
сообщение 12.8.2014, 20:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!
В ближайшее время мне предстоит осуществить пуско-наладочные работы пожарных насосов (ПНС):
1) Запрограммировать контроллер
2) Проверить срабатывание ЭКМ
3) Проверить работу насосов
В связи, с чем у меня есть два вопроса:
1) При проверке работы насосов куда нужно сливать воду?
2) Нужно ли сдавать эту систему какой-нибудь инстанции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ginkar
сообщение 5.9.2014, 18:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533



Цитата(Qw89 @ 12.8.2014, 20:24) *
1) При проверке работы насосов куда нужно сливать воду?


Проект то хоть смотрели?
Если там нет слива - проектировщиков в угол на гречку.

Цитата(Qw89 @ 12.8.2014, 20:24) *
2) Нужно ли сдавать эту систему какой-нибудь инстанции?


Читаем лицензионные условия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 6.9.2014, 0:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!

Ситуация повернулась интересным боком:
по проекту на каждом этаже должны быть предусмотрены пожарные кнопки по которым включается пожарный насос. Но заказчик уже выполнил отделочные работы и штробить стены под провода к пожарным кнопкам не хочет. Поэтому заказчик придумал следующее--поставить два электроконтактных манометра в насосной, по одному (низкое давление) насос включается, а по второму (высокое давление) насос отключается. При этом согласования с проектным институтом нету. Как мне объяснили что если сейчас внести изменения в проект, то это будит стоить денег, а если запустить систему с изменениями, то можно со словами "мол она же работает" бесплатно изменить проект.

Сантехники заказчик не знают куда установить эти датчики давления. Трубы от насосов идут с частыми изгибами и ровных участков практически нет, поэтому они хотят чтобы я пальцем им указал куда ставить эти датчики. Это первая проблема.

Вторая проблема еще интересней. Поскольку заказчик в проектную организацию не обращался, то уставок для электроконтактных манометров не знает Наша компания вынудила его сделать письмо в котором заказчик просит запустить систему по новому алгоритму (без пожарных кнопок) и указал уставки для электроконтактным манометров. Максимальное давление по которому должен отключиться насос 15, 65 атм (цифра взята с головы). Обратный клапан и шаровый кран в насосной стоят с классом давления PN16--не потекут они?


Кстати пробовали запустить еще два насоса на нижние этажи, так там при уставке 9.1 атм электроконтактный манометр сработал при 10 атм. Скорее всего это произошло по причине того. что при работе наососа они сильно вибрируют и трубя тоже ходят ходуном.

Я--инженер по автоматизации. ни какого допуска или разрешения работать с пожарными системами не имею. Несу ли я и моя организация какую-та ответственность при запуске такой самопальной системы?

И не потечет ли арматура. если давление все таки превысит 16 атм?

Договор на пусконаладочные работы уже подписан. И руководство моей организации очень заинтересовано в заказчике.

Выслушаю любые предложения и идею как поступить в такой ситуации.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.9.2014, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Qw89 @ 6.9.2014, 1:08) *
И не потечет ли арматура. если давление все таки превысит 16 атм?


??????

Для начала ознакомьтесь с п.4.1.7 и 4.2.8 СП10.13130.2009
Что-то ещё можно будет сказать посмотрев схему системы ВПВ.

Сообщение отредактировал BTS - 6.9.2014, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 6.9.2014, 15:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



День Добрый!

Задам наводящий вопрос: В соответствии с проектом автоматики, данные кнопки управляют работой ТОЛЬКО насосов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 6.9.2014, 19:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Цитата(FFS @ 6.9.2014, 15:48) *
День Добрый!

Задам наводящий вопрос: В соответствии с проектом автоматики, данные кнопки управляют работой ТОЛЬКО насосов?

да, по проекту кнопки управляют только включением пожарных насосов.

Сообщение отредактировал Qw89 - 6.9.2014, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.9.2014, 7:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Поэтому заказчик придумал следующее--поставить два электроконтактных манометра в насосной

В соответствии с п.4.2.7 СП10 у вас пуск насосов должен быть с ручным и дистанционным управлением. Запуск по падению давления - это автоматическое управление.

В соответствии с примечанием 1 этого же пункта пуск насосов должен осуществляться только после проверки давления воды в системе. Значит на трубопроводе уже должен стоять ЭКМ или сигнализатор давления. То же и с примечанием 3: пуск резервного насоса осуществляется по сигналу о давлении после невыхода на режим основного насоса.

Более того: введение запуска системы по падению давления автоматически тянет за собой необходимость установки на системе насоса-жокея для поддержания давления в дежурном режиме. Ничего этого у вас в проекте нет.

Цитата
по одному (низкое давление) насос включается, а по второму (высокое давление) насос отключается

Допускается автоматическое отключение основного насоса, но только при невыходе его на режим. Отключение резервного насоса - только вручную!

Цитата
Как мне объяснили что если сейчас внести изменения в проект, то это будит стоить денег, а если запустить систему с изменениями, то можно со словами "мол она же работает" бесплатно изменить проект.

Внесение изменений в проект допускается только по согласованию с проектной организацией. Вне зависимости от времени появления этих изменений.

Цитата
Выслушаю любые предложения и идею как поступить в такой ситуации.

Поступаете просто: согласовываете изменения с проектной организацией. Иначе вся ответственность будет на вас. А учитывая, что вы в систему 16 атмосфер хотите загнать (насосы вообще такой напор дадут?), ещё и установку поломаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 9.9.2014, 21:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Цитата(Sindarkon @ 8.9.2014, 7:42) *
В соответствии с п.4.2.7 СП10 у вас пуск насосов должен быть с ручным и дистанционным управлением. Запуск по падению давления - это автоматическое управление.

В соответствии с примечанием 1 этого же пункта пуск насосов должен осуществляться только после проверки давления воды в системе. Значит на трубопроводе уже должен стоять ЭКМ или сигнализатор давления. То же и с примечанием 3: пуск резервного насоса осуществляется по сигналу о давлении после невыхода на режим основного насоса.

Более того: введение запуска системы по падению давления автоматически тянет за собой необходимость установки на системе насоса-жокея для поддержания давления в дежурном режиме. Ничего этого у вас в проекте нет.


Допускается автоматическое отключение основного насоса, но только при невыходе его на режим. Отключение резервного насоса - только вручную!


Внесение изменений в проект допускается только по согласованию с проектной организацией. Вне зависимости от времени появления этих изменений.


Поступаете просто: согласовываете изменения с проектной организацией. Иначе вся ответственность будет на вас. А учитывая, что вы в систему 16 атмосфер хотите загнать (насосы вообще такой напор дадут?), ещё и установку поломаете.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных