> Трубы в шахте
Composter
сообщение 24.9.2014, 18:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день.
У меня есть шахта в которой пройдут 20 труб отопления, каждая диаметром 100 мм,шахта идет с -1 по 5 этажи, ее длина около 20 метров.Можно ли разместить их в 4 ряда? Нигде не нашел чтобы это запрещалось. По логике понимаю, что для обслуживания труб нужно чтобы между ними было расстояние для того чтобы просунуть руку с рукоятью сварочного аппарата .Достаточно ли 300 мм ?про расстояния между трубами нашел СН 527-80 приложение1. Но информация в нем носит рекомендательный характер...
Еще вопрос по шахте, она будет идти по неотапливаемой части здания, и там в шахте еще будут проходить трубы пожаротушения. Чтобы они не замерзли шахта будет покрываться снаружи теплоизоляционным материалом. Нужно ли трубы отопления покрывать изоляцией?(я думаю что хоть 13 мм изоляции но нужно, что бы снизить падение температуры в подающей пока она дойдет до потребителя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 26.9.2014, 21:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ну вот бред и выявился.
Вам эти 20 труб сильно зачем нужны? У вас лифт идет на каждый жилой и нежилой корпус и не один- шахту вам утеплять и в пределах этой шахты своя шахта с двумя парами труб- одна на СО жилья и своим тарифом, и вторая на нежилье + возможно еще на вент нежилья) и уже в техэтаже на 5 этаже расходитесь на злы управления Со корпусов. С утеплением шахт нет вариантов, ибо нет лифтов работающих ниже минус 20- а им работать до абс. минимума до минус 42.И эти транзитные трубопроводы вместе с шахтами заизолированны будут. И еще ВКшниктам пройдет с своими трубами в соседней шахте.
Правда комерчески забавное решение- гробить несколько этажей на паркинги, которые дешевле и там не делать нормальные этажи. Врядли УГВ так высоко что убрать в подземную часть паркинг нельзя, да и вообще такое на берегах реки делали и по деньгам выгодней, чем на надземные этажи паркинг загонять. И выходы из лифтов у вас будут отпапливаемые(тамбурами) на каждый этаж паркинга- не все же они только для офисов, которым тоже надо свои выходы из лифтов делать на неотапливаемые этажи паркингов. Есть у вас место теплое для прохода труб и не такого колва как вы указали. Кстати потому и Николаев так удивился- у него в эксплуатаци аналогичные дома есть и решено там по другому и не первый год в работе и решения отработанные по такому есть- у вас арх новичек какой то в таких домах, свои ищет грабли, чужие ему не на очень больные места видно попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных