> Помогите разобраться с сигналами, Вентилятор с частотным преобразователем
Гость_kevgen81_*
сообщение 30.3.2007, 6:36
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Fanat
сообщение 30.3.2007, 6:55
Сообщение #2


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 07:36 )
Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.

Стандартно к частотнику идут сигналы:
1. Пуск/стоп, т.е 1ДО
2. Пуск вперед - 1ДО, но можно сблокировать с ПУСК/СТОП общим. Иногда этого сигнала нет, а иногда есть.
3. Сброс аварии 1ДО, но с ним надо быть аккуратнее, так как сброс аварии удаленно без разъяснения причин череват последствиями - данный выход можно использовать, если частотник стоит в шкафу и на шкафу есть кнопка сброса отдельная.
3. 0-10В или 4..20мА на управление частотником. Соотвественно 1АО
4. Сигнал обобщенной аварии 1ДИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных