> Помогите разобраться с сигналами, Вентилятор с частотным преобразователем
Гость_kevgen81_*
сообщение 30.3.2007, 6:36
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Abysmo
сообщение 30.3.2007, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой


Во многих частотниках, заточенных под HVAC есть такая функция. Если такой функции нет, то подберите перепадник на минимальное давление, либо поставьте механическое реле протока воздуха (в виде металлической лопатки) или электронное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных