Увязка циркуляционных колец. |
|
|
|
|
22.12.2014, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Добрый вечер уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста: вот не пойму как гидравлически увязаны циркуляционные кольца в системе (см. прикреплённый файл)? разве не будет перегрева отопительных приборов находящихся ближе к узлу управления (как кольца с наименьшим гидравлическим сопротивлением) и недогрева дальних отопительных приборов (с наибольшим гидравлическим сопротивлением)? Можно ли увязать циркуляционные кольца клапаном 15кч18п2? Я видел много проектов таких тупиковых систем отопления, и всё время у меня возникает сомнение в их работоспособности именно из-за невозможности сбалансировать такую систему. Или что, на каждый отопительный прибор ставить дроссельную шайбу - вроде как глупо, балансировочник или терморегуляторы - вроде как в производственных зданиях я не видел чтоб их применяли, КРДП - а возможно ли им увязать - а как тогда производить расчет, тупо не обращать внимание на неувязку, руководствуясь тем что монтажники по месту, помучаются, да наладят, или расход насоса искусственно завышать раза в 2, или же всетаки в данном случаи лучше перейти на попутную систему? Кто как проектирует и рассчитывает в данных случаях?
Сообщение отредактировал sashok121 - 22.12.2014, 21:20
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
23.12.2014, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
В том примере то что я выложил на каждом отопительном приборе установлены терморегуляторы РТР, да, с помощью их я думаю не такая уж проблема увязать систему, но есть ли смысл установки терморегулятора в производственных помещениях? Просчитать в программе: считаю я в данфосе и что, соответственно программа ругается на избыток давления в ближайших циркуляционных кольцах. Мне вот просто интересно возможно ли увязать такую систему с помощью КРДП?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Цитата(sashok121 @ 23.12.2014, 12:16)  В том примере то что я выложил на каждом отопительном приборе установлены терморегуляторы РТР, да, с помощью их я думаю не такая уж проблема увязать систему, но есть ли смысл установки терморегулятора в производственных помещениях? Просчитать в программе: считаю я в данфосе и что, соответственно программа ругается на избыток давления в ближайших циркуляционных кольцах. Мне вот просто интересно возможно ли увязать такую систему с помощью КРДП? Расчетную схему в Данфосе выложите
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(vkpower @ 23.12.2014, 13:46)  Расчетную схему в Данфосе выложите Что Вы хотите найти в ней интересного?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Цитата(sashok121 @ 23.12.2014, 15:14)  Что Вы хотите найти в ней интересного? А вы для чего вообще тему создали? Чтобы вам помогли? Скиньте, постараюсь помочь в балансировке.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2014, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(vkpower @ 23.12.2014, 14:19)  А вы для чего вообще тему создали? Чтобы вам помогли? Скиньте, постараюсь помочь в балансировке. Держите. Только это не тот пример что выложен в самом начале темы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2014, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Цитата(sashok121 @ 23.12.2014, 16:11)  Держите. Только это не тот пример что выложен в самом начале темы. Посмотрел Вашу схему, у Вас на некоторых подводках 700 Па/м потери давления, увеличьте диаметр этих подводок с 15 до 20 мм. Для увязки приборов можно использовать краны повышенного сопротивления, их с производства не сняли. А чтобы смоделировать их работу в программе Данфосс, то в качестве альтернативы можно использовать ручные балансиры USV-I от Danfoss.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2014, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(vkpower @ 24.12.2014, 7:59)  Посмотрел Вашу схему, у Вас на некоторых подводках 700 Па/м потери давления, увеличьте диаметр этих подводок с 15 до 20 мм. Для увязки приборов можно использовать краны повышенного сопротивления, их с производства не сняли. А чтобы смоделировать их работу в программе Данфосс, то в качестве альтернативы можно использовать ручные балансиры USV-I от Danfoss. Спасибо. А что за краны повышенного сопротивления - их марка (не снятых с производства)?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2014, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Цитата(sashok121 @ 24.12.2014, 8:38)  Спасибо. А что за краны повышенного сопротивления - их марка (не снятых с производства)? В своем регионе поищите аналог кранов КРД, которые при СССР выпускали.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2014, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964

|
Цитата(vkpower @ 24.12.2014, 8:44)  В своем регионе поищите аналог кранов КРД, которые при СССР выпускали. Какой-то вы даёте скользкий ответ: Вы можете просто ответить, что ДА кранами типа "КРДП можно увязать Вашу систему без проблем путём поджатия. Обеспечив необходимое гидравлическое сопротивление на кране необходимое для гидравлической увязки системы. Увязка данными кранами выполняется во время пуско-наладочных работ." мне в спецификации то ж так написать: поищите аналог кранов КРД, которые при СССР выпускали. У меня что-то большие сомнения что на кран типа КРДП можно поджать таким образом чтоб потери давления на нём составляли порядка 10000 Па.
Сообщение отредактировал sashok121 - 24.12.2014, 9:28
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(sashok121 @ 24.12.2014, 9:28)  У меня что-то большие сомнения что на кран типа КРДП можно поджать таким образом чтоб потери давления на нём составляли порядка 10000 Па. Если бюджет позволяет - ставьте термовентили, например, Вентиль Данфосс термостатический прямой с предварительной настройкой, тип RA-N. Если не позволяет - ставьте дроссельные шайбы.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2014, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
я б наверно сделал в этом случаи попутную систему, а там уж на выбор: одно кольцо или два.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.12.2014, 20:12
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sashok121 Увязка циркуляционных колец. 22.12.2014, 21:15 shadow По схеме вероятно никак не увязывается. Такие сист... 23.12.2014, 10:14 sashok121 Цитата(shadow @ 23.12.2014, 10:14) По схе... 23.12.2014, 10:26 shadow sashok121, что гадать нужно делать расчет, просчит... 23.12.2014, 11:21           Inchin Цитата(sashok121 @ 25.12.2014, 20:14) т.е... 25.12.2014, 20:22            sashok121 Цитата(Inchin @ 25.12.2014, 20:22) Дроссе... 25.12.2014, 21:12             Inchin Цитата(sashok121 @ 25.12.2014, 21:12) Про... 26.12.2014, 12:19              sashok121 Цитата(Inchin @ 26.12.2014, 12:19) Голосо... 26.12.2014, 12:45               Inchin Цитата(sashok121 @ 26.12.2014, 12:45) Я п... 27.12.2014, 22:03                sashok121 Я предположим совершенно не согласен с Вами по пов... 30.12.2014, 15:22                 Inchin Цитата(sashok121 @ 30.12.2014, 15:22) Я п... 30.12.2014, 17:52                  sashok121 Здесь один умный ответ дала только Татьяна Удальцо... 30.12.2014, 18:36                   Inchin Цитата(sashok121 @ 30.12.2014, 18:36) а п... 30.12.2014, 19:30                    sashok121 Цитата(Inchin @ 30.12.2014, 20:30) Пропал... 30.12.2014, 19:36                     Inchin Цитата(sashok121 @ 30.12.2014, 19:36)
Н... 30.12.2014, 20:59          sashok121 Цитата(Inchin @ 25.12.2014, 17:50) Если б... 25.12.2014, 20:14 shadow У Valtec есть (VT.004.N) Проходной ручной регулиру... 24.12.2014, 17:28 sashok121 Цитата(shadow @ 24.12.2014, 17:28) У Valt... 25.12.2014, 9:20 shadow RE: Увязка циркуляционных колец. 26.12.2014, 19:32 sashok121 Цитата(shadow @ 26.12.2014, 19:32)
Конеч... 26.12.2014, 23:34 shadow После моей корректировки сопротивление системы ста... 27.12.2014, 17:12 Татьяна Удальцова Приведенная схема - безнадежно больной "поцие... 28.12.2014, 7:25 Inchin Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.12.2014, 7... 28.12.2014, 16:52 sashok121 Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.12.2014, 8... 30.12.2014, 15:46 andrey R sashok121 и Inchin получают по три дня бана каждый... 30.12.2014, 23:57 Ernestas НГ отпразднуют. ) 31.12.2014, 0:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)