Добрый день Выполняю проект водоснабжения и водоотведения спального корпуса школы-интерната для детей-инвалидов. В этом корпусе нет подвала. 1)Предполагаю проложить трубы канализации в подпольном канале, а трубы водоснабжения под потолком 1 этажа. Трубы канализации предполагаю утеплить оболочками из пенополиуретана толщиной 50мм. И засыпать канал керамзитом. Это правильное решение? 2)Есть ли нормативный документ который рекомендует ширину канала, в котором прокладывается труба канализации, в зависимости от глубины ее заложения. Чтобы монтажнику было удобно смонтировать трубу канализации и поставить крепления для уклона. 3)Сверху канал будет закрываться съемными крышками. Правильно и в канале проложить трубу из полипропилена или лучше из безраструбного чугуна? 4)Мне также предлагают в этом же канале проложить и трубы водоснабжения. Но мне не нравится это решение. Я прав?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
16.1.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179

|
Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 15:16)  Добрый день Выполняю проект водоснабжения и водоотведения спального корпуса школы-интерната для детей-инвалидов. В этом корпусе нет подвала. 1)Предполагаю проложить трубы канализации в подпольном канале, а трубы водоснабжения под потолком 1 этажа. Трубы канализации предполагаю утеплить оболочками из пенополиуретана толщиной 50мм. И засыпать канал керамзитом. Это правильное решение? 2)Есть ли нормативный документ который рекомендует ширину канала, в котором прокладывается труба канализации, в зависимости от глубины ее заложения. Чтобы монтажнику было удобно смонтировать трубу канализации и поставить крепления для уклона. 3)Сверху канал будет закрываться съемными крышками. Правильно и в канале проложить трубу из полипропилена или лучше из безраструбного чугуна? 4)Мне также предлагают в этом же канале проложить и трубы водоснабжения. Но мне не нравится это решение. Я прав? СНиП РК 3.05-09-2002* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ п6.3.14 При одновременной прокладке в одной траншее двух или более трубопроводов их следует располагать в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать: а) при условных диаметрах трубопроводов до 300 мм - не менее 0,4 м; б) при условных диаметрах трубопроводов более 300 мм - не менее 0,5 м., а чтобы монтажнику было удобно это СНИПы по работе в траншеях надо посмотреть там ширина указана СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий п17.9 Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле под полом здания, с учетом возможных нагрузок; п17.10 Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах, с полу жилых комнат, спальных помещений детских учереждений..., так что смотрите, как Вы в спальном корпусе канализацию эту будете вести тот же СНиП п9.5 расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5м при диаметра ввода до 200мм включительно... поэтому Вам и не нравятся трубы водоснабжения в канале с канализацией
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2015, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198656

|
Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 16.1.2015, 17:12)  СНиП РК 3.05-09-2002* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ п6.3.14 При одновременной прокладке в одной траншее двух или более трубопроводов их следует располагать в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать: а) при условных диаметрах трубопроводов до 300 мм - не менее 0,4 м; б) при условных диаметрах трубопроводов более 300 мм - не менее 0,5 м., а чтобы монтажнику было удобно это СНИПы по работе в траншеях надо посмотреть там ширина указана СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий п17.9 Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле под полом здания, с учетом возможных нагрузок; п17.10 Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах, с полу жилых комнат, спальных помещений детских учереждений..., так что смотрите, как Вы в спальном корпусе канализацию эту будете вести тот же СНиП п9.5 расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5м при диаметра ввода до 200мм включительно... поэтому Вам и не нравятся трубы водоснабжения в канале с канализацией Алексей подскажите СниП по работе в траншеях Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 17:17)  Алексей подскажите СниП по работе в траншеях Трубопровод канализации в канале веду только в коридоре Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 16.1.2015, 17:12)  СНиП РК 3.05-09-2002* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ п6.3.14 При одновременной прокладке в одной траншее двух или более трубопроводов их следует располагать в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать: а) при условных диаметрах трубопроводов до 300 мм - не менее 0,4 м; б) при условных диаметрах трубопроводов более 300 мм - не менее 0,5 м., а чтобы монтажнику было удобно это СНИПы по работе в траншеях надо посмотреть там ширина указана СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий п17.9 Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле под полом здания, с учетом возможных нагрузок; п17.10 Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах, с полу жилых комнат, спальных помещений детских учереждений..., так что смотрите, как Вы в спальном корпусе канализацию эту будете вести тот же СНиП п9.5 расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5м при диаметра ввода до 200мм включительно... поэтому Вам и не нравятся трубы водоснабжения в канале с канализацией СНиП РК 3.05-09-2002* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ - СНиП республики Казахстан?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179

|
Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 17:34)  Алексей подскажите СниП по работе в траншеях
ВСН 38-96
СНиП РК 3.05-09-2002* ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ - СНиП республики Казахстан? Действительно, СНиП мне попался Казахский, прошу прощения за дезинформацию, в нашем СНиПе нормы на монтаж трубопроводов попроще. Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 17:34)  Алексей подскажите СниП по работе в траншеях ВСН 38-96, СНиП 3.02.01-87
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198656

|
Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 19.1.2015, 10:16)  Действительно, СНиП мне попался Казахский, прошу прощения за дезинформацию, в нашем СНиПе нормы на монтаж трубопроводов попроще.
ВСН 38-96, СНиП 3.02.01-87 Алексей а есть ли российские нормы на монтаж ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ? Можете подсказать номер документа?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179

|
Цитата(engineerVK @ 19.1.2015, 11:29)  Алексей а есть ли российские нормы на монтаж ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ? Можете подсказать номер документа? ОСТ 36-123-85 ПБ 10-573-03 ВСН 362-87 СНиП 3.05.05-84
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
engineerVK Прокладка канализации 16.1.2015, 15:16 Fisher155 1) Зачем утеплять??? Помещения не отапливаются?
2)... 16.1.2015, 15:43 engineerVK Цитата(Fisher155 @ 16.1.2015, 15:43) 1) З... 16.1.2015, 15:57  Fisher155 Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 15:57) А ч... 16.1.2015, 16:30 Арссссс ПВХ только 40 градусов......это кто вас надоумил??... 16.1.2015, 16:11 engineerVK Цитата(Арссссс @ 16.1.2015, 16:11) ПВХ то... 16.1.2015, 16:20 Арссссс Да ладно..... уже полгода во все проекты на внутря... 16.1.2015, 16:32 Fisher155 ТУ 6-19-307-86 - поливинилхлоридные канализационны... 16.1.2015, 16:33 engineerVK Цитата(Fisher155 @ 16.1.2015, 16:33) ТУ 6... 16.1.2015, 16:34  engineerVK Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 16:34) ТУ ... 16.1.2015, 16:37   Fisher155 Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 16:37) ТУ ... 16.1.2015, 16:39 Fisher155 У меня наоборот к п/п вопросы у экспертов были в т... 16.1.2015, 16:36 engineerVK Цитата(Fisher155 @ 16.1.2015, 16:36) У ме... 16.1.2015, 16:40  Fisher155 Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 16:40) Вен... 16.1.2015, 16:42   engineerVK Цитата(Fisher155 @ 16.1.2015, 16:42) Неуж... 16.1.2015, 16:51    Fisher155 Цитата(engineerVK @ 16.1.2015, 16:51) Про... 16.1.2015, 16:58     engineerVK Цитата(Fisher155 @ 16.1.2015, 16:58) Да н... 16.1.2015, 16:59 Арссссс А еще обратите внимание у вас школа-интернат....зн... 16.1.2015, 16:41
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|