> Очистка стоков молочной промышленности., Какой состав очистных сооружений для данной промышленности?
Юлия Москвина
сообщение 7.5.2015, 16:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84928



Всем добрый день. Наш заказчик, а именно Молококомбинат в Новосибирске попросил разработать проект очистных сооружений. Совместно с компанией (немцы) был разработан проект и технология с биологической очисткой. Но вот теперь заказчик думает что биологическая очистка ему не нужна и БПК5 и ХПК он уберет после первой- механической очистки. После праздников едем с ним на встречу, немцы отошли от дел..как теперь нам ему доказать и на что сослаться что одной механикой он не получит нужных результатов. БПК5 и ХПК а так же азот и фосфаты намного больше нормы. БКП5 2500 мгО2/дм3 ,ХПК - 4250 мгО2/дм3. Хочет убрать всю биологическую очистку. Схему запроектированных очистных прилагаю. Я не спец в очистке промстоков((( ( helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WBD_Novosibirsk_process_sheet04_111111.pdf ( 132,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MEX-74
сообщение 11.5.2015, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Точно дать ответ Вам здесь не смогут. Ответ знают только технологи в лаборатории с пробирками и мини-моделью очистных сооружений, т.е. немцы, а им не выгодно чтобы всё было хорошо и очистные стали проще.
Из того с чем сталкивался:
Заказчик может оставить и чисто механическую очистку чтобы убрать часть жира и песка, на выходе получит некие параметры стоков, при этом будет платить тариф не только за транспортировку но и за превышение ПДК стоков. Прикинет сколько в год он будет платить и сопоставит со стоимостью сооружений и эксплуатации (особенно биологии) и подумает "да лучше я платить буду, чем это геморой с биологией"
А можно оставить физико-химическую очистку (усреднитель, флотатор, сооружения обработки осадка, реагентное хозяйтво), которая много чего уберет. Эти сооружения можно будет останавливать в отличие от биологии, работает полностью в автоматчиеском режиме. На выходе все равно по некоторым параметрам будет превышение. Заказчику снова пересчитают тариф, но уже меньше.
Я бы остановился на физико-химической очистке но проектировал бы здание (коробку) под возможную биологию, оставил бы место.
Первым этапом запустил бы физико-химическую очистку, проверил воду на выходе, может вообще всё уберет....
Еще непонятно что с вашими стоками, параметры сильно уж какие то суровые, в реальности эти цифры в течение суток сильно отличаются, а в усреднителе все еще уменьшится.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.5.2015, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия Москвина   Очистка стоков молочной промышленности.   7.5.2015, 16:18
- - batrysh   ЦитатаНо вот теперь заказчик думает что биологичес...   7.5.2015, 19:47
- - MEX-74   Если сброс в центральную канализацию то обычно дос...   7.5.2015, 21:00
- - Юлия Москвина   Сброс в гор. коллектор. А если достаточно физико-х...   7.5.2015, 23:23
|- - miter   Цитата(Юлия Москвина @ 7.5.2015, 23:23) С...   8.5.2015, 9:18
|- - Fatik   Цитата(miter @ 8.5.2015, 9:18) Например, ...   8.5.2015, 9:37
|- - miter   Цитата(Fatik @ 8.5.2015, 9:37) Прям для м...   8.5.2015, 9:57
- - miter   У меня другой вопрос. По приложенной схеме. На вых...   8.5.2015, 10:38
|- - Fatik   Цитата(miter @ 8.5.2015, 10:38) У меня др...   8.5.2015, 11:10
|- - miter   Цитата(Fatik @ 8.5.2015, 11:10) БПК не ог...   8.5.2015, 11:40
|- - Fatik   Цитата(miter @ 8.5.2015, 11:40) БПК огран...   8.5.2015, 12:09
|- - miter   Цитата(Fatik @ 8.5.2015, 12:09) Если прав...   8.5.2015, 13:08
- - MEX-74   Им лишь бы оборудование свое продать.   8.5.2015, 10:54
- - Юлия Москвина   Спасибо всем за советы. Буду думать. Надо написать...   8.5.2015, 11:39
- - Юлия Москвина   Вот харастеристика состава ст. вод   8.5.2015, 13:17
|- - miter   Цитата(Юлия Москвина @ 8.5.2015, 13:17) В...   8.5.2015, 13:57
- - Юлия Москвина   Цитата(miter @ 8.5.2015, 13:57) Забавно. ...   8.5.2015, 14:01
|- - miter   Цитата(Юлия Москвина @ 8.5.2015, 14:01) П...   8.5.2015, 14:33
- - Юлия Москвина   RE: Очистка стоков молочной промышленности.   8.5.2015, 14:44
|- - Fatik   Цитата(MEX-74 @ 11.5.2015, 15:52) За...   12.5.2015, 9:13
|- - miter   Цитата(Fatik @ 12.5.2015, 9:13) Главное, ...   13.5.2015, 14:24
|- - Fatik   Цитата(miter @ 13.5.2015, 14:24) Простите...   13.5.2015, 16:43
|- - miter   Цитата(Fatik @ 13.5.2015, 16:43) я про рН...   13.5.2015, 17:41
|- - Fatik   Цитата(miter @ 13.5.2015, 17:41) так и я ...   13.5.2015, 21:22
|- - miter   Цитата(Fatik @ 13.5.2015, 21:22) Должны п...   14.5.2015, 8:45
|- - Fatik   Цитата(miter @ 14.5.2015, 8:45) Еще и по ...   14.5.2015, 9:34
- - prokop   А фирма НЕ+восток еще жива?   12.5.2015, 8:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных