Есть задание построить паропровод от котельной Е 1/9 до озера длина 1200 метров диаметр 89 мм . Интересует дойдет ли пар до озера и какое нужно будет поддерживать давление Подскажите с чего начинать расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gilepp
сообщение 22.7.2015, 18:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



При транспортировке пара, неизбежно часть его конденсируется за счет теплопотерь, величина которых зависит от наличия теплоизоляции и ее свойств, параметров окр среды.
Ду80, 1200м, -25гр.С на улице, пар 9 бар изб., теплоизоляция Rockwool, 50 мм, ветра нет
157 кг/ч конденсата при непрерывной эксплуатации.
На пуске при разогреве например за 20 мин. образуется около 450 кг конденсата при тех же условиях.
Этот конденсат необходимо отводить в авт. режиме конденсатоотводчиками на всей длине.

Сообщение отредактировал gilepp - 22.7.2015, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.7.2015, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(gilepp @ 22.7.2015, 18:12) *
При транспортировке пара, неизбежно часть его конденсируется за счет теплопотерь, величина которых зависит от наличия теплоизоляции и ее свойств, параметров окр среды.
Ду80, 1200м, -25гр.С на улице, пар 9 бар изб., теплоизоляция Rockwool, 50 мм, ветра нет
157 кг/ч конденсата при непрерывной эксплуатации.
На пуске при разогреве например за 20 мин. образуется около 450 кг конденсата при тех же условиях.
Этот конденсат необходимо отводить в авт. режиме конденсатоотводчиками на всей длине.

В начале 60-х годов считалось, что транспортировка насыщенного пара на расстояние более 500 м, экономически нецелесообразна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных