Всем здравствуйте) опишу свою проблему
Есть здание 5 этажей, в здании есть атриум. Этаж, на этаже магазины выходящие в холл который сообщается с атриумом. Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения), который сообщается с атриумом из которого так же идёт удаление дыма.
В проектной документации у пожарных есть такой пункт:
3. Проемы в междуэтажных перекрытиях помещения с многосветным пространством защищаются дренчерными водяными завесами либо в перекрытиях по периметру проемов, образующих многосветное пространство, предусмотреть устройство плотных (не пропускающих дым) вертикальных завес из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е15 (шторы, завесы, экраны и др.), опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоту не ниже 2,5 м от пола. Расстояние от пола до нижнего края завес должно определяться расчетом при проектировании системы противодымной защиты
Заказчик просит предоставить ему высоту этой самой завесы.
По методике ВНИИПО нашёл это:
3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений. приведена формула (без которой дальше расчёт не идёт) изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться:
0,5<=hsm/Н <= 0,6 где: Н - высота коридора; hsm - предельная толщина дымового слоя;
Получается что как минимум половина высоты холла это предельная толщина дымового слоя.
Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты холла как толщину дымового слоя сколько удалять и как рассчитать? Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр.
Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется? В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует. Что делать, как быть, направьте пожалуйста rolleyes.gif Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =( Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
21.10.2015, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55)  Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения), который сообщается с атриумом из которого так же идёт удаление дыма. Сложно конечно без чертежа обсуждать, но все же.. Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 11:26)  Что такое отдельная система ДУ из атриума? Ведь ТС описАл схему сообщения помещений "магазин-холл-атриум" (при этом, скорее всего надо называть галереей, а не холлом). Если есть чему гореть в самом атриуме, то расчёт по ф-лам 7 или 8. Если (это из темы по моей ссылке):
то расчёт по ф-ле 9. Далее, как обычно, принимается бОльшее значение для производительности систем ДУ Да, это похоже галерея Я понимаю что Цитата(NOVIK_N @ 19.08.2014, 11:12)  Формула (7) - определение массового расхода через ОСЕСИММЕТРИЧНЫЙ факел, очаг пожара на полу в центре атриума.
Формула (18) - для объемного пожара в магазинчике галереи (бутике) с выходом в атриумное пространство без какого-либо навеса.
Формула (9) полностью соответствует рисунку - выход из бутика находится под навесом, образованным вышерасположенной галереей. Объемный пожар - в бутике Но тогда Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55)  Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения) вообще не нужно Вот я и предполагаю, что есть СТУ которые это предусматривают
Сообщение отредактировал colius - 21.10.2015, 12:12
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2015, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07)  Вот я и предполагаю, что есть СТУ которые это предусматривают Поясните, что " это" ? Удаление дыма из смежного помещения предусматривается по СП 7 и МР 2013 - в данном случае смежным является холл??/атриум. СТУ для зданий с атриумом пишутся по другим причинам (согласно нормам атриумное пространство не является путём эвакуации) - вот тут и появляются (не всегда) требования по шторам.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
San_Von Высота завесы 21.10.2015, 9:55 colius Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) По мет... 21.10.2015, 10:28 ИОВ Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Есть з... 21.10.2015, 10:59 colius Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален... 21.10.2015, 11:08 ИОВ Цитата(colius @ 21.10.2015, 11:08) Я так ... 21.10.2015, 11:26 NOVIK_N Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) предпо... 21.10.2015, 12:42 colius Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 12:37) Поясните,... 21.10.2015, 13:09 NOVIK_N Цитата(colius @ 21.10.2015, 13:09) из хо... 21.10.2015, 14:36  ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н... 21.10.2015, 20:02   NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 20:02) магазины ... 22.10.2015, 10:44    ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 22.10.2015, 10:44) Шторы... 22.10.2015, 16:29     NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 16:29) Если низ ... 22.10.2015, 18:16      ИОВ Закрыты именно дымоприёмные отверстия, но на начал... 22.10.2015, 19:14       NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 19:14) Даже посл... 23.10.2015, 9:12        ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 9:12) В каче... 23.10.2015, 10:06         NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Нормативн... 23.10.2015, 11:56         ИОВ Извините, конечно, Нормативная каталожная инерцион... 23.10.2015, 12:03          NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:03) 200 секун... 23.10.2015, 12:11           ИОВ Проектировщик ОВ обязан учитывать данные каталогов... 23.10.2015, 12:45            NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:45) Проектиро... 23.10.2015, 16:08 colius Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н... 21.10.2015, 17:59 NOVIK_N Цитата(colius @ 21.10.2015, 17:59) считае... 21.10.2015, 19:31 San_Von Всем спасибо за интерес к теме. Прикреплю чертёж с... 22.10.2015, 3:49 ИОВ Цитата(San_Von @ 22.10.2015, 3:49) То ест... 22.10.2015, 8:42  San_Von Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 9:42) По формула... 22.10.2015, 9:55 Злой Целесообразно автору поста сделать принципиальную ... 22.10.2015, 12:14 colius Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Тогда как... 23.10.2015, 10:16 ИОВ Да, соглашаюсь, тоже так полагаю.
Просто мне каже... 23.10.2015, 10:25 ИОВ Не было на нашей специальности курса "Кримина... 23.10.2015, 16:31 NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 16:31) проектиро... 23.10.2015, 17:05 Злой Зато какой опыт... За денежку не купишь прохождени... 23.10.2015, 22:05