> Высота завесы
San_Von
сообщение 21.10.2015, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Всем здравствуйте)
опишу свою проблему

Есть здание 5 этажей, в здании есть атриум.
Этаж, на этаже магазины выходящие в холл который сообщается с атриумом.
Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения), который сообщается с атриумом из которого так же идёт удаление дыма.

В проектной документации у пожарных есть такой пункт:

3. Проемы в междуэтажных перекрытиях помещения с многосветным пространством защищаются дренчерными водяными завесами либо в перекрытиях по периметру проемов, образующих многосветное пространство, предусмотреть устройство плотных (не пропускающих дым) вертикальных завес из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е15 (шторы, завесы, экраны и др.), опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоту не ниже 2,5 м от пола. Расстояние от пола до нижнего края завес должно определяться расчетом при проектировании системы противодымной защиты

Заказчик просит предоставить ему высоту этой самой завесы.

По методике ВНИИПО нашёл это:

3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений.
приведена формула (без которой дальше расчёт не идёт) изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться:

0,5<=hsm/Н <= 0,6
где:
Н - высота коридора;
hsm - предельная толщина дымового слоя;

Получается что как минимум половина высоты холла это предельная толщина дымового слоя.

Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты холла как толщину дымового слоя сколько удалять и как рассчитать?
Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр.

Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется?
В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует.
Что делать, как быть, направьте пожалуйста rolleyes.gif
Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =(
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
San_Von
сообщение 22.10.2015, 3:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Всем спасибо за интерес к теме. Прикреплю чертёж с экспликацией, чтоб было легче понять.

colius
Всё бы ничего но заказчик хочет сделать завесы неподвижными то есть просто стену вместо опускающихся штор blink.gif, поэтому просят завесу сделать меньше чем половина высоты этажа, я всё же настаиваю на экранах или дренчерах, но просят обосновать.

colius да из атриума тоже есть ДУ

ИОВ Да вы правы называть галереей будет правильнее

NOVIK_N да сообщение магазинов и галереи будет идти через запотолочное пространство.

Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 20:31) *
Если галерея и магазины образуют через запотолочное пространство общий дымовой резервуар, то очаг - в магазине и расход определяем по формуле (8) или (7).

То есть считать удаление из магазинов не через смежные помещения, а принимать галерею и магазины как одно зальное помещение?
Сейчас буду разбираться, спасибо за наводку.
Надеюсь по этим формулам я найду ту самую высоту дымового слоя в галерее unsure.gif !

Сообщение отредактировал San_Von - 22.10.2015, 3:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 233,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- San_Von   Высота завесы   21.10.2015, 9:55
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) По мет...   21.10.2015, 10:28
- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Есть з...   21.10.2015, 10:59
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 11:08) Я так ...   21.10.2015, 11:26
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 12:07
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) Вот я ...   21.10.2015, 12:37
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) предпо...   21.10.2015, 12:42
- - colius   Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 12:37) Поясните,...   21.10.2015, 13:09
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 13:09) из хо...   21.10.2015, 14:36
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н...   21.10.2015, 20:02
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 20:02) магазины ...   22.10.2015, 10:44
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 22.10.2015, 10:44) Шторы...   22.10.2015, 16:29
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 16:29) Если низ ...   22.10.2015, 18:16
|- - ИОВ   Закрыты именно дымоприёмные отверстия, но на начал...   22.10.2015, 19:14
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 19:14) Даже посл...   23.10.2015, 9:12
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 9:12) В каче...   23.10.2015, 10:06
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Нормативн...   23.10.2015, 11:56
|- - ИОВ   Извините, конечно, Нормативная каталожная инерцион...   23.10.2015, 12:03
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:03) 200 секун...   23.10.2015, 12:11
|- - ИОВ   Проектировщик ОВ обязан учитывать данные каталогов...   23.10.2015, 12:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:45) Проектиро...   23.10.2015, 16:08
- - colius   Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н...   21.10.2015, 17:59
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 17:59) считае...   21.10.2015, 19:31
|- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 22.10.2015, 3:49) То ест...   22.10.2015, 8:42
|- - San_Von   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 9:42) По формула...   22.10.2015, 9:55
- - Злой   Целесообразно автору поста сделать принципиальную ...   22.10.2015, 12:14
- - colius   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Тогда как...   23.10.2015, 10:16
|- - ИОВ   Да, соглашаюсь, тоже так полагаю. Просто мне каже...   23.10.2015, 10:25
- - ИОВ   Не было на нашей специальности курса "Кримина...   23.10.2015, 16:31
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 16:31) проектиро...   23.10.2015, 17:05
- - Злой   Зато какой опыт... За денежку не купишь прохождени...   23.10.2015, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных