> Высота завесы
San_Von
сообщение 21.10.2015, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Всем здравствуйте)
опишу свою проблему

Есть здание 5 этажей, в здании есть атриум.
Этаж, на этаже магазины выходящие в холл который сообщается с атриумом.
Удаление дыма из каждого магазина будет идти как раз через этот холл(удаление через смежные помещения), который сообщается с атриумом из которого так же идёт удаление дыма.

В проектной документации у пожарных есть такой пункт:

3. Проемы в междуэтажных перекрытиях помещения с многосветным пространством защищаются дренчерными водяными завесами либо в перекрытиях по периметру проемов, образующих многосветное пространство, предусмотреть устройство плотных (не пропускающих дым) вертикальных завес из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е15 (шторы, завесы, экраны и др.), опускающихся при пожаре или устанавливаемых стационарно на высоту не ниже 2,5 м от пола. Расстояние от пола до нижнего края завес должно определяться расчетом при проектировании системы противодымной защиты

Заказчик просит предоставить ему высоту этой самой завесы.

По методике ВНИИПО нашёл это:

3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений.
приведена формула (без которой дальше расчёт не идёт) изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться:

0,5<=hsm/Н <= 0,6
где:
Н - высота коридора;
hsm - предельная толщина дымового слоя;

Получается что как минимум половина высоты холла это предельная толщина дымового слоя.

Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты холла как толщину дымового слоя сколько удалять и как рассчитать?
Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр.

Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется?
В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует.
Что делать, как быть, направьте пожалуйста rolleyes.gif
Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =(
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
colius
сообщение 21.10.2015, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 12:37) *
Поясните, что "это" ?
Удаление дыма из смежного помещения предусматривается по СП 7 и МР 2013 - в данном случае смежным является холл??/атриум. СТУ для зданий с атриумом пишутся по другим причинам (согласно нормам атриумное пространство не является путём эвакуации) - вот тут и появляются (не всегда) требования по шторам.

Как я понял, есть помещение смежное с горящим - холл (галерея)? и общий атриум. Получается случай
Цитата
Формула (9) - выход из бутика находится под навесом, образованным вышерасположенной галереей. Объемный пожар - в бутике
Я понимаю, что надо посчитать по формуле (9) и это будет дымоудаление из атриума. А из холла (галереи)? я так думаю ничего удалять не надо, т.к. это единое воздушное пространство с атриумом. Поправьте если не прав.

Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 12:42) *
Из своего опыта - СТУ часто составляют люди, плохо разбирающиеся в противодымной вентиляции и их СТУ комиссии пропускают.
Полностью с Вами согласен. Но это не в нашей компетенции.

Сообщение отредактировал colius - 21.10.2015, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 21.10.2015, 14:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(colius @ 21.10.2015, 13:09) *
из холла (галереи)? я так думаю ничего удалять не надо, т.к. это единое воздушное пространство с атриумом.

Это не так. Разъединение атриума и галереи происходит дымовыми экранами, которые должны не доходить до пола не менее чем на 2,5 м. Если этого не сделать, то расход удаляемого дыма возрастет в разы.

Вероятнее всего магазины и галерея сообщаются запотолочным пространством, потолок - типа грильято.

Т.к. покупатели слабо знакомы с обстановкой в здании, высоту слабозадымляемого слоя надо принимать - 3 м. Экраны можно выпускать с запасом, перекрывая расчетную толщину дымового слоя на 0,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.10.2015, 20:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) *
Это не так. Разъединение атриума и галереи происходит дымовыми экранами, которые должны не доходить до пола не менее чем на 2,5 м. Если этого не сделать, то расход удаляемого дыма возрастет в разы.

Вероятнее всего магазины и галерея сообщаются запотолочным пространством, потолок - типа грильято.

Т.к. покупатели слабо знакомы с обстановкой в здании, высоту слабозадымляемого слоя надо принимать - 3 м. Экраны можно выпускать с запасом, перекрывая расчетную толщину дымового слоя на 0,5 м.

Рассмотрим такой вариант. Тогда (косвенно) с учётом СП 2
Цитата
6 Требования к зданиям и сооружениям

в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площадей соответствующих этажей.

а также с учётом п. 6.2 СП 7 имеем общий воздушный объём и всё пространство является атриумом. При наличии штор будет несколько резервуаров дыма/дымовых зон. По какой методике/формуле вести расчёт в каждой из них?

Меня уже давно занимает эта проблема - был объект (не мой), в котором был открытый атриум и СТУ. В СТУ также предлагалось высоту завесы определить расчётом при проектировании ДУ. В этом объекте магазины от галереи отделялись по СТУ противопож. перегородками на всю высоту этажа (не было общего запотолочного пространства). Если применять противопож. шторы, то надо удалять дым из каждого «резервуара дыма» в галерее - в каком количестве и по какой формуле? Ведь ниже штор это общее пространство атриума с галереей и часть дыма будет попадать в атриум.
Далее очень интересует алгоритм включения в этом варианте систем ДУ из галереи (там сработает при пожаре в магазине дымовой датчик) и в атриуме (туда ведь тоже уже попала часть дыма). Как в таком случае согласуется/рассогласуется работа систем ДУ в галерее и атриуме?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 22.10.2015, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 21.10.2015, 20:02) *
магазины от галереи отделялись по СТУ противопож. перегородками на всю высоту этажа (не было общего запотолочного пространства). Если применять противопож. шторы, то надо удалять дым из каждого «резервуара дыма» в галерее - в каком количестве и по какой формуле? Ведь ниже штор это общее пространство атриума с галереей и часть дыма будет попадать в атриум.

Я бы не стал зацикливаться на дурном, на мой взгляд, проектном решении, выработанным авторами СТУ. Но слегка можно.

Между магазинами нет противопожарных перегородок? Тогда для них надо делать общий дымовой резервуар.

Шторы ставят для того, чтобы дым не попадал в атриум, поэтому не вижу причин для вопросов к алгоритму.

Но если противопожарная перегородка отделяет магазины от галереи (вопрос, в чем смысл?), а магазины имеют общий дымовой резервуар, то шторы - перестраховка, галерея не имеет горючую нагрузку и удалять из неё дым не зачем.

М.б. я что-то не учел и заблуждаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2015, 16:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 22.10.2015, 10:44) *
Шторы ставят для того, чтобы дым не попадал в атриум, поэтому не вижу причин для вопросов к алгоритму.

Но если противопожарная перегородка отделяет магазины от галереи (вопрос, в чем смысл?), а магазины имеют общий дымовой резервуар, то шторы - перестраховка, галерея не имеет горючую нагрузку и удалять из неё дым не зачем.

М.б. я что-то не учел и заблуждаюсь.

Шторы ставят для ограничения резервуара дыма (чтобы не "размывался). Если низ штор располагается на 2,5-3,0 м от пола галереи, а атриум за счёт своей геометрии представляет собой "вытяжную трубу", то что мешает дыму попадать в атриум из галереи?

В этом моё мнение совпадает с Вашим, но разработчики СТУ утверждали, что без упоминания о шторах СТУ не пройдёт утверждения Комиссии.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 22.10.2015, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 16:29) *
Если низ штор располагается на 2,5-3,0 м от пола галереи, а атриум за счёт своей геометрии представляет собой "вытяжную трубу", то что мешает дыму попадать в атриум из галереи?

Дым "тепленький", дымоприемные отверстия атриума закрыты, откуда взяться тяге? J. Klote предупреждает, что при размещении извещателей, надо учитывать толщину тепловой подушки под сводами атриума. Прохладный дым (не забываем о высоте атриума) при возникновении пожара просто не может пробить эту тепловую подушку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.10.2015, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Закрыты именно дымоприёмные отверстия, но на начало пожара (в магазине на нижнем уровне) ещё не отключена общеобменная вентиляция в атриуме. Обычный принцип общеобменки в атриуме: подача притока в галереи, вытяжка в верхней части атриума. Отсюда и тяга принудительная. Даже после отключения общеобменной вентиляции (но мгновенно, одновременно с возгоранием, это невозможно) существует ещё ест. тяга в прямой зависимости от высоты атриума. У ТС 5 уровней в атриуме, т.е. высота атриума около 25 м. Кстати и тепловая подушка возникает в атриуме из-за ест. тяги в отсутствие "тёпленького" дыма. В любом случае нижний уровень тепловой подушки расположен на 2,5-3 м выше пола самой верхней галереи (иначе вентиляция решена не верно!). Дыму и не нужно пробивать эту тепловую подушку - при возгорании на 1-2 уровне будет задымление верхних уровней, но не такое интенсивное, как на уровне пожара.
При этом меня опять интересует алгоритм срабатывания систем ДУ в атриуме и на разных уровнях (ведь это не "классические" выделенные этажи)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- San_Von   Высота завесы   21.10.2015, 9:55
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) По мет...   21.10.2015, 10:28
- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Есть з...   21.10.2015, 10:59
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 11:08) Я так ...   21.10.2015, 11:26
- - colius   Цитата(San_Von @ 21.10.2015, 9:55) Удален...   21.10.2015, 12:07
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) Вот я ...   21.10.2015, 12:37
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 12:07) предпо...   21.10.2015, 12:42
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 19:14) Даже посл...   23.10.2015, 9:12
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 9:12) В каче...   23.10.2015, 10:06
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Нормативн...   23.10.2015, 11:56
|- - ИОВ   Извините, конечно, Нормативная каталожная инерцион...   23.10.2015, 12:03
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:03) 200 секун...   23.10.2015, 12:11
|- - ИОВ   Проектировщик ОВ обязан учитывать данные каталогов...   23.10.2015, 12:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 12:45) Проектиро...   23.10.2015, 16:08
- - colius   Цитата(NOVIK_N @ 21.10.2015, 14:36) Это н...   21.10.2015, 17:59
|- - NOVIK_N   Цитата(colius @ 21.10.2015, 17:59) считае...   21.10.2015, 19:31
- - San_Von   Всем спасибо за интерес к теме. Прикреплю чертёж с...   22.10.2015, 3:49
|- - ИОВ   Цитата(San_Von @ 22.10.2015, 3:49) То ест...   22.10.2015, 8:42
|- - San_Von   Цитата(ИОВ @ 22.10.2015, 9:42) По формула...   22.10.2015, 9:55
- - Злой   Целесообразно автору поста сделать принципиальную ...   22.10.2015, 12:14
- - colius   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 10:06) Тогда как...   23.10.2015, 10:16
|- - ИОВ   Да, соглашаюсь, тоже так полагаю. Просто мне каже...   23.10.2015, 10:25
- - ИОВ   Не было на нашей специальности курса "Кримина...   23.10.2015, 16:31
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 16:31) проектиро...   23.10.2015, 17:05
- - Злой   Зато какой опыт... За денежку не купишь прохождени...   23.10.2015, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных