> Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе
r0n1n
сообщение 28.10.2015, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095



Всем доброго времени суток.
Коллеги, прошу помощи.
Ситуация не нова..
Проектируем ФОК с ледовым полем, по изначальным исходным данным объявили давление в точке врезки в городской водопровод - 50 метров.
Сделали проект, насосную, конечно, не предусмотрели, потому что здание двухэтажное и напор в 50 метров с запасом обеспечивает и хоз.-питьевые нужды, и противопожарные.
Ввод ВС двойной находится в ИТП, там все очень и очень тесно, водомерный узел там же, ИТПшники засунули в свои лабиринты.
После получения ТУ оказалось, что гарантированный напор в сети составляет 1 метр. blink.gif
Расходы на пожаротушение и на водоснабжение различаются в 3 раза, напор примерно совпадает.
Я подобрал насосные установки на повышение давления в сети хоз.-питьевого водопровода HYDRO MULTI-E 2 CRE3-05, на противопожарные нужды HYDRO MX 1/1 2CR20-3.
Ну и теперь главные вопросы: можно ли использовать одну из этих установок, какая у нее должна быть обвязка (задвижки с электроприводами, обводные линии и т.д.), можно ли расположить ее за водомерным узлом, какие данные мне нужно предоставить электрикам и автоматчиками что бы все это подружить, да и еще экспертизу пройти.
Прошу камнями не кидать, я сам специализируюсь на отоплении и холодоснабжении, водопроводом и канализацией занимаюсь просто по тому, что больше не кому.
Требуемый напор на пп и хоз. пит. - 27 метров.
Расход на ПП - 6,6 л/сек, на хоз-пит - 3,8 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
r0n1n
сообщение 28.10.2015, 13:14
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095



А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций.
Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно?


Цитата(Serg Ivanov @ 28.10.2015, 12:00) *
1. Теоретически можно всё, но у Вас всё же слишком большая разница между расходом на пожар и х-п.
2. Одну установку можно попробовать подобрать с частотным регулированием оборотов насоса - один рабочий и один резервный. У Вило есть разные установки повышения давления. К примеру SiBoost Smart 2 Helix VE 5205 или COR-2 Helix VE 1603/K/CCE вроде должна подойти..
http://www.rimos.ru/catalog/pump/37328

http://select3.wilo-select.com/L2006/inner...mp;AW__GROUP=DE

3. Электрозадвижка на обводной у водомера, либо комбинированный водомер типа КВМ-50.
http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=1191

спасибо за развернутый ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.10.2015, 14:47
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 13:14) *
А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций.
Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно?



спасибо за развернутый ответ!

1.Не можете, а обязаны.
2.Две не надо. Надо одну с резервным насосом. Электропитание - по I категории надёжности.

Ну и если 12 ПК или более - то к двум вводам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10_________3_Model.jpg ( 108,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 30.10.2015, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Serg Ivanov @ 28.10.2015, 14:47) *
2.Две не надо. Надо одну с резервным насосом. Электропитание - по I категории надёжности.

Ув. Serg Ivanov, надо устанавливать 2 насосных, одну на хоз-пит, а вторую на расход хоз-пит+пожар.
В случае пожара хоз-пит. выключается и включается пожарная, которая обеспечивает оба расхода.
Требуется пож. сертификат на шкаф управления. Ни у Вило, ни у Грундфоса нет таких сертификатов на насосные с частотниками.
Можно заложить 1 насосную конечно, но велика вероятность что ее заблокируют в разделе Электриков из-за отсутствия пож. сертификата на шкаф, а потом еще пожарный при приеме в эксплуатацию.
Так что лучше сразу закладывайте 2 насосных.

Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 13:14) *
А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций.
Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно?

Пример.

Сообщение отредактировал Bogdan73 - 30.10.2015, 9:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 96,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 11:11
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 9:49) *
Ув. Serg Ivanov, надо устанавливать 2 насосных, одну на хоз-пит, а вторую на расход хоз-пит+пожар.
В случае пожара хоз-пит. выключается и включается пожарная, которая обеспечивает оба расхода.
Требуется пож. сертификат на шкаф управления. Ни у Вило, ни у Грундфоса нет таких сертификатов на насосные с частотниками.
Можно заложить 1 насосную конечно, но велика вероятность что ее заблокируют в разделе Электриков из-за отсутствия пож. сертификата на шкаф, а потом еще пожарный при приеме в эксплуатацию.
Так что лучше сразу закладывайте 2 насосных.


Пример.

Да можно и 5 штук - кто платить будет? У нас страна бедная - такие фокусы не проходят. Сертифицируют если понадобится.
Тем более, что написано в паспорте установки:
Цитата
Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN 14462)

У вас действует DIN 14462?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 30.10.2015, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:11) *
Да можно и 5 штук - кто платить будет? У нас страна бедная - такие фокусы не проходят. Сертифицируют если понадобится.
Тем более, что написано в паспорте установки:

У вас действует DIN 14462?

На следующей неделе сдаю объект в экспертизу, тоже совмещенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Хотел заложить одну насосную, т.к. напоры не сильно отличаются, только расходы. Позвонил представителю Wilo по Поволжью, он мне первым сказал - закладывай 2 насосных, т.к. сейчас в Саратове на каком-то объекте Пож.инспекция не пропустила цельную установку из-за отсутствия пож.сертификата. Закладывают еще один насос.
Звоню в Грундфос, тоже рекомендуют заложить 2 насосных, потому что экспертизу (Самарскую) с общей насосной не прошли электрики.
Вот из этих фактов я и рекомендую топикстартеру заложить как положено, чтобы потом не париться. А "Сертифицировать если понадобится"пока не получилось ни у Грундфоса, ни у Вило.
Паспорт установки это одно. Нужна бумажка "Сертификат пожарной безопасности".
А DIN 14462 не знаю действует или нет, решающий документ у нас сертификация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 11:45
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 11:31) *
На следующей неделе сдаю объект в экспертизу, тоже совмещенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Хотел заложить одну насосную, т.к. напоры не сильно отличаются, только расходы. Позвонил представителю Wilo по Поволжью, он мне первым сказал - закладывай 2 насосных, т.к.

- всем нужны объёмы продаж. smile.gif Нашли кого спрашивать - продавца. Проверки на коррупционную составляющую не боитесь? rolleyes.gif
От пожарных должно быть письмо. Запросите письменно - письменный ответ может быть совсем другим. Решение-то получается сейчас на проектировщике висит..

Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 11:31) *
Паспорт установки это одно. Нужна бумажка "Сертификат пожарной безопасности".
А DIN 14462 не знаю действует или нет, решающий документ у нас сертификация.

Вы эту бумажку на все водопроводные насосы имеете? КМ и прочие? Они тоже подают воду на пожаротушение. Но я что-то не заметил отдельных насосных станций.
Для АУПТ и ПК/ПГ требования могут быть разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 30.10.2015, 12:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45) *
- всем нужны объёмы продаж. smile.gif Нашли кого спрашивать - продавца. Проверки на коррупционную составляющую не боитесь? rolleyes.gif
От пожарных должно быть письмо. Запросите письменно - письменный ответ может быть совсем другим. Решение-то получается сейчас на проектировщике висит..


Не продавца, а инженера по подбору оборудования. Кстати, свою работу они знают на отлично. По вашему мнению если у них есть такой сертификат, они что не вменяемые говорить что его нет?
В спецификации всегда указываю "либо аналог" в столбце "Примечания". smile.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45) *
Вы эту бумажку на все водопроводные насосы имеете? КМ и прочие? Они тоже подают воду на пожаротушение. Но я что-то не заметил отдельных насосных станций.

На некоторые объекты приходится собирать всевозможные сертификаты соответствия и свидетельства, но это уже там ГИП передает их куда надо.

Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45) *
Для АУПТ и ПК/ПГ требования могут быть разные.


Это понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 14:32
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 12:55) *
В спецификации всегда указываю "либо аналог" в столбце "Примечания". smile.gif

Ну да - "либо сертифицированный аналог" пишу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 30.10.2015, 14:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 14:32) *
Ну да - "либо сертифицированный аналог" пишу smile.gif

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- r0n1n   Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе   28.10.2015, 10:23
- - Fisher155   Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 10:23) После п...   28.10.2015, 11:20
- - r0n1n   Цитата(Fisher155 @ 28.10.2015, 11:20) У В...   28.10.2015, 11:32
- - chea   Мне кажется, пожарная установка МХ, расчитанная на...   28.10.2015, 11:49
- - Serg Ivanov   Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 10:23) Расходы...   28.10.2015, 12:00
- - r0n1n   Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 9:49) Ув. S...   30.10.2015, 10:43
|- - Bogdan73   Цитата(r0n1n @ 30.10.2015, 10:43) Большое...   30.10.2015, 13:22
- - r0n1n   Как компромисс решили разметить две насосных устан...   30.10.2015, 15:10
|- - Bogdan73   Цитата(r0n1n @ 30.10.2015, 15:10) Как ком...   30.10.2015, 15:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 15:52) Дела...   31.10.2015, 10:36
|- - Bogdan73   Цитата(Serg Ivanov @ 31.10.2015, 10:36) Л...   2.11.2015, 9:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Bogdan73 @ 2.11.2015, 9:39) Соглаш...   3.11.2015, 15:53
|- - Bogdan73   Цитата(Serg Ivanov @ 3.11.2015, 15:53) Эт...   5.11.2015, 9:06
- - r0n1n   Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 15:52) Дела...   3.11.2015, 14:54
- - Bogdan73   Можете. Да, это проще и дешевле.   3.11.2015, 15:40
- - Ost   Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 16:49) ..Тр...   10.11.2015, 8:01
|- - Bogdan73   Цитата(Ost @ 10.11.2015, 8:01) Сертификац...   10.11.2015, 11:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ost @ 10.11.2015, 8:01) Сертификац...   10.11.2015, 11:18
- - Ost   Как-то сильно поспорили по этому вопросу с Грундфо...   10.11.2015, 12:25
|- - Bogdan73   Цитата(Ost @ 10.11.2015, 12:25) Как-то си...   10.11.2015, 12:53
|- - Водяной   Цитата(Ost @ 10.11.2015, 12:25) Как-то си...   10.11.2015, 17:15
- - Ost   Цитата(Водяной @ 11.11.2015, 0:15) Но так...   11.11.2015, 7:01
- - l-nikolaev   в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, та...   11.11.2015, 19:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(l-nikolaev @ 11.11.2015, 20:0...   12.11.2015, 9:42
- - Ost   Цитата(l-nikolaev @ 12.11.2015, 2:03...   12.11.2015, 7:35
- - Гениальная   Кто сталкивался. Эксперт потребовала сделать обво...   10.7.2025, 17:32
|- - aminopower   Цитата(Гениальная @ 10.7.2025, 17:32) Но ...   10.7.2025, 19:02
- - Гениальная   Печаль в том, что в новом СП нет фразы про обводн...   11.7.2025, 13:37
- - Serg Ivanov   Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) Еди...   11.7.2025, 13:55
|- - Гениальная   Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2025, 13:55) А ...   11.7.2025, 20:13
- - nagger   del   11.7.2025, 15:04
- - aminopower   Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) Это...   11.7.2025, 19:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных