Всем доброго времени суток. Коллеги, прошу помощи. Ситуация не нова.. Проектируем ФОК с ледовым полем, по изначальным исходным данным объявили давление в точке врезки в городской водопровод - 50 метров. Сделали проект, насосную, конечно, не предусмотрели, потому что здание двухэтажное и напор в 50 метров с запасом обеспечивает и хоз.-питьевые нужды, и противопожарные. Ввод ВС двойной находится в ИТП, там все очень и очень тесно, водомерный узел там же, ИТПшники засунули в свои лабиринты. После получения ТУ оказалось, что гарантированный напор в сети составляет 1 метр. Расходы на пожаротушение и на водоснабжение различаются в 3 раза, напор примерно совпадает. Я подобрал насосные установки на повышение давления в сети хоз.-питьевого водопровода HYDRO MULTI-E 2 CRE3-05, на противопожарные нужды HYDRO MX 1/1 2CR20-3. Ну и теперь главные вопросы: можно ли использовать одну из этих установок, какая у нее должна быть обвязка (задвижки с электроприводами, обводные линии и т.д.), можно ли расположить ее за водомерным узлом, какие данные мне нужно предоставить электрикам и автоматчиками что бы все это подружить, да и еще экспертизу пройти. Прошу камнями не кидать, я сам специализируюсь на отоплении и холодоснабжении, водопроводом и канализацией занимаюсь просто по тому, что больше не кому. Требуемый напор на пп и хоз. пит. - 27 метров. Расход на ПП - 6,6 л/сек, на хоз-пит - 3,8 м3/ч.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
28.10.2015, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095

|
А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций. Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно? Цитата(Serg Ivanov @ 28.10.2015, 12:00)  1. Теоретически можно всё, но у Вас всё же слишком большая разница между расходом на пожар и х-п. 2. Одну установку можно попробовать подобрать с частотным регулированием оборотов насоса - один рабочий и один резервный. У Вило есть разные установки повышения давления. К примеру SiBoost Smart 2 Helix VE 5205 или COR-2 Helix VE 1603/K/CCE вроде должна подойти.. http://www.rimos.ru/catalog/pump/37328http://select3.wilo-select.com/L2006/inner...mp;AW__GROUP=DE 3. Электрозадвижка на обводной у водомера, либо комбинированный водомер типа КВМ-50. http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=1191спасибо за развернутый ответ!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2015, 14:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 13:14)  А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций. Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно?
спасибо за развернутый ответ! 1.Не можете, а обязаны. 2.Две не надо. Надо одну с резервным насосом. Электропитание - по I категории надёжности. Ну и если 12 ПК или более - то к двум вводам.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.10.2015, 14:47)  2.Две не надо. Надо одну с резервным насосом. Электропитание - по I категории надёжности. Ув. Serg Ivanov, надо устанавливать 2 насосных, одну на хоз-пит, а вторую на расход хоз-пит+пожар. В случае пожара хоз-пит. выключается и включается пожарная, которая обеспечивает оба расхода. Требуется пож. сертификат на шкаф управления. Ни у Вило, ни у Грундфоса нет таких сертификатов на насосные с частотниками. Можно заложить 1 насосную конечно, но велика вероятность что ее заблокируют в разделе Электриков из-за отсутствия пож. сертификата на шкаф, а потом еще пожарный при приеме в эксплуатацию. Так что лучше сразу закладывайте 2 насосных. Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 13:14)  А есть у кого-нибудь примерная схемка обвязки таких станций. Допустим если их (станций) 2. Могу ли я расположить их после водомерного узла? Они должны быть подключены параллельно? Пример.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 30.10.2015, 9:53
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 9:49)  Ув. Serg Ivanov, надо устанавливать 2 насосных, одну на хоз-пит, а вторую на расход хоз-пит+пожар. В случае пожара хоз-пит. выключается и включается пожарная, которая обеспечивает оба расхода. Требуется пож. сертификат на шкаф управления. Ни у Вило, ни у Грундфоса нет таких сертификатов на насосные с частотниками. Можно заложить 1 насосную конечно, но велика вероятность что ее заблокируют в разделе Электриков из-за отсутствия пож. сертификата на шкаф, а потом еще пожарный при приеме в эксплуатацию. Так что лучше сразу закладывайте 2 насосных.
Пример. Да можно и 5 штук - кто платить будет? У нас страна бедная - такие фокусы не проходят. Сертифицируют если понадобится. Тем более, что написано в паспорте установки: Цитата Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN 14462) У вас действует DIN 14462?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:11)  Да можно и 5 штук - кто платить будет? У нас страна бедная - такие фокусы не проходят. Сертифицируют если понадобится. Тем более, что написано в паспорте установки:
У вас действует DIN 14462? На следующей неделе сдаю объект в экспертизу, тоже совмещенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Хотел заложить одну насосную, т.к. напоры не сильно отличаются, только расходы. Позвонил представителю Wilo по Поволжью, он мне первым сказал - закладывай 2 насосных, т.к. сейчас в Саратове на каком-то объекте Пож.инспекция не пропустила цельную установку из-за отсутствия пож.сертификата. Закладывают еще один насос. Звоню в Грундфос, тоже рекомендуют заложить 2 насосных, потому что экспертизу (Самарскую) с общей насосной не прошли электрики. Вот из этих фактов я и рекомендую топикстартеру заложить как положено, чтобы потом не париться. А "Сертифицировать если понадобится"пока не получилось ни у Грундфоса, ни у Вило. Паспорт установки это одно. Нужна бумажка "Сертификат пожарной безопасности". А DIN 14462 не знаю действует или нет, решающий документ у нас сертификация.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 11:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 11:31)  На следующей неделе сдаю объект в экспертизу, тоже совмещенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Хотел заложить одну насосную, т.к. напоры не сильно отличаются, только расходы. Позвонил представителю Wilo по Поволжью, он мне первым сказал - закладывай 2 насосных, т.к. - всем нужны объёмы продаж.  Нашли кого спрашивать - продавца. Проверки на коррупционную составляющую не боитесь? От пожарных должно быть письмо. Запросите письменно - письменный ответ может быть совсем другим. Решение-то получается сейчас на проектировщике висит.. Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 11:31)  Паспорт установки это одно. Нужна бумажка "Сертификат пожарной безопасности". А DIN 14462 не знаю действует или нет, решающий документ у нас сертификация. Вы эту бумажку на все водопроводные насосы имеете? КМ и прочие? Они тоже подают воду на пожаротушение. Но я что-то не заметил отдельных насосных станций. Для АУПТ и ПК/ПГ требования могут быть разные.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45)  - всем нужны объёмы продаж.  Нашли кого спрашивать - продавца. Проверки на коррупционную составляющую не боитесь? От пожарных должно быть письмо. Запросите письменно - письменный ответ может быть совсем другим. Решение-то получается сейчас на проектировщике висит.. Не продавца, а инженера по подбору оборудования. Кстати, свою работу они знают на отлично. По вашему мнению если у них есть такой сертификат, они что не вменяемые говорить что его нет? В спецификации всегда указываю "либо аналог" в столбце "Примечания". Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45)  Вы эту бумажку на все водопроводные насосы имеете? КМ и прочие? Они тоже подают воду на пожаротушение. Но я что-то не заметил отдельных насосных станций. На некоторые объекты приходится собирать всевозможные сертификаты соответствия и свидетельства, но это уже там ГИП передает их куда надо. Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:45)  Для АУПТ и ПК/ПГ требования могут быть разные. Это понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2015, 14:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 12:55)  В спецификации всегда указываю "либо аналог" в столбце "Примечания".  Ну да - "либо сертифицированный аналог" пишу
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
r0n1n Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе 28.10.2015, 10:23 Fisher155 Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 10:23) После п... 28.10.2015, 11:20 r0n1n Цитата(Fisher155 @ 28.10.2015, 11:20) У В... 28.10.2015, 11:32 chea Мне кажется, пожарная установка МХ, расчитанная на... 28.10.2015, 11:49 Serg Ivanov Цитата(r0n1n @ 28.10.2015, 10:23) Расходы... 28.10.2015, 12:00 r0n1n Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 9:49) Ув. S... 30.10.2015, 10:43 Bogdan73 Цитата(r0n1n @ 30.10.2015, 10:43) Большое... 30.10.2015, 13:22 r0n1n Как компромисс решили разметить две насосных устан... 30.10.2015, 15:10 Bogdan73 Цитата(r0n1n @ 30.10.2015, 15:10) Как ком... 30.10.2015, 15:52  Serg Ivanov Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 15:52) Дела... 31.10.2015, 10:36   Bogdan73 Цитата(Serg Ivanov @ 31.10.2015, 10:36) Л... 2.11.2015, 9:39    Serg Ivanov Цитата(Bogdan73 @ 2.11.2015, 9:39) Соглаш... 3.11.2015, 15:53     Bogdan73 Цитата(Serg Ivanov @ 3.11.2015, 15:53) Эт... 5.11.2015, 9:06 r0n1n Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 15:52) Дела... 3.11.2015, 14:54 Bogdan73 Можете. Да, это проще и дешевле. 3.11.2015, 15:40 Ost Цитата(Bogdan73 @ 30.10.2015, 16:49) ..Тр... 10.11.2015, 8:01 Bogdan73 Цитата(Ost @ 10.11.2015, 8:01) Сертификац... 10.11.2015, 11:05 Serg Ivanov Цитата(Ost @ 10.11.2015, 8:01) Сертификац... 10.11.2015, 11:18 Ost Как-то сильно поспорили по этому вопросу с Грундфо... 10.11.2015, 12:25 Bogdan73 Цитата(Ost @ 10.11.2015, 12:25) Как-то си... 10.11.2015, 12:53 Водяной Цитата(Ost @ 10.11.2015, 12:25) Как-то си... 10.11.2015, 17:15 Ost Цитата(Водяной @ 11.11.2015, 0:15) Но так... 11.11.2015, 7:01 l-nikolaev в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, та... 11.11.2015, 19:03 Serg Ivanov Цитата(l-nikolaev @ 11.11.2015, 20:0... 12.11.2015, 9:42 Ost Цитата(l-nikolaev @ 12.11.2015, 2:03... 12.11.2015, 7:35 Гениальная Кто сталкивался.
Эксперт потребовала сделать обво... 10.7.2025, 17:32 aminopower Цитата(Гениальная @ 10.7.2025, 17:32) Но ... 10.7.2025, 19:02 Гениальная Печаль в том, что в новом СП нет фразы про обводн... 11.7.2025, 13:37 Serg Ivanov Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) Еди... 11.7.2025, 13:55  Гениальная Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2025, 13:55) А ... 11.7.2025, 20:13 nagger del 11.7.2025, 15:04 aminopower Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) Это... 11.7.2025, 19:46