Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Трехходовой клапан, установка на перемычке
lotus5
сообщение 13.11.2015, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Друзья !
Имеется система отопления существующего частного дома.
Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град.
В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как.
Есть мысль установить 3-х ходовой клапан на перемычке (на рисунке -зеленым цветом).
Будет ли система работоспособна в данном случае? Лучше установить на перемычке или на основной трубе Ф57?
Как подобрать 3-х ходовой клапан?
За раннее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
А.В.
сообщение 13.11.2015, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А не проще ли на каждый отопительный прибор установить регулирующий клапан с термоголовкой, а на один прибор где-нибудь в коридоре, ну или например в комнате 2 отопительных прибора, на один из них не устанавливать на регулирующий клапан термоголовку - вода по этому контуру будет постоянно протекать. Мне кажется это дешевле будет чем трехходовой с автоматикой.

Сообщение отредактировал А.В. - 13.11.2015, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lotus5   Трехходовой клапан   13.11.2015, 13:18
- - lotus5   рисунок забыл   13.11.2015, 13:51
|- - Виктор_ Петрович   Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 17:51) рисуно...   13.11.2015, 15:10
||- - zenat   Цитата(Виктор_ Петрович @ 13.11.2015, 15...   13.11.2015, 15:21
|- - koozhahka   Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:51) рисуно...   9.11.2018, 10:59
- - lovial   Вы вообще на какой эффект данной схемы рассчитывае...   13.11.2015, 14:00
- - zenat   Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) Будет ...   13.11.2015, 14:39
- - sky-skunk   Ну, это равнозначно, что на этом месте будет упр...   13.11.2015, 15:41
|- - zenat   Цитата(А.В. @ 13.11.2015, 16:03) А не про...   13.11.2015, 18:09
|- - sashok121   Цитата(zenat @ 13.11.2015, 18:09) Это тре...   13.11.2015, 18:54
- - испытатель   Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - раб...   13.11.2015, 18:13
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) Бе...   13.11.2015, 18:56
|- - sky-skunk   Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) Бе...   14.11.2015, 11:17
- - v-david   ну да, стандартная бомжацкая схема. делайте как ti...   14.11.2015, 12:00
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 14.11.2015, 12:00) ...   14.11.2015, 12:47
- - испытатель   Цитата(sky-skunk @ 14.11.2015, 9:17)...   14.11.2015, 16:44
- - lotus5   Объясните почему это не будет работать без дополни...   9.11.2018, 10:00
- - lotus5   сопротивление через котел все равно будет меньше, ...   9.11.2018, 10:19
- - lotus5   Предполагается, что котел будет нагревать воду тол...   9.11.2018, 12:22
|- - Галиев   Цитата(lotus5 @ 9.11.2018, 12:22) Предпол...   11.11.2018, 19:46
- - koozhahka   Да. У вас при полностью открытом открытом подмесе ...   10.11.2018, 15:09
- - tiptop   Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 13:18) Друзья...   10.11.2018, 17:36
- - lotus5   Данко напольный, стальной теплообменник. Газ.   12.11.2018, 9:58
|- - Галиев   Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 9:58) Данко н...   12.11.2018, 12:08
- - lotus5   12кВт   12.11.2018, 12:13
|- - Галиев   Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 12:13) 12кВт ...   12.11.2018, 12:23
- - koozhahka   А что с котлом будет при отключении насоса?   13.11.2018, 12:51
|- - Галиев   Цитата(koozhahka @ 13.11.2018, 12:51) А ч...   13.11.2018, 14:51
- - Монтажник-самоучка   Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) Друзья...   6.2.2019, 14:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных