lotus5
Друзья !
Имеется система отопления существующего частного дома.
Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град.
В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как.
Есть мысль установить 3-х ходовой клапан на перемычке (на рисунке -зеленым цветом).
Будет ли система работоспособна в данном случае? Лучше установить на перемычке или на основной трубе Ф57?
Как подобрать 3-х ходовой клапан?
За раннее спасибо!
lotus5
рисунок забыл
lovial
Вы вообще на какой эффект данной схемы рассчитываете?
zenat
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) *
Будет ли система работоспособна в данном случае?

нет, работать так как вы это проилюстрировали не будет.
Виктор_ Петрович
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 17:51) *
рисунок забыл

Вы что, взорвать котел хотите?
zenat
Цитата(Виктор_ Петрович @ 13.11.2015, 15:10) *
Вы что, взорвать котел хотите?

до этого группа безопасности должна сработать.....
sky-skunk
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну, это равнозначно, что на этом месте будет управляемый внешне трехходовой клапан... Никаких уменьшений диаметров... Расход через трехходовой клапан во всем диапазоне его работы остается неизменным...
А.В.
А не проще ли на каждый отопительный прибор установить регулирующий клапан с термоголовкой, а на один прибор где-нибудь в коридоре, ну или например в комнате 2 отопительных прибора, на один из них не устанавливать на регулирующий клапан термоголовку - вода по этому контуру будет постоянно протекать. Мне кажется это дешевле будет чем трехходовой с автоматикой.
zenat
Цитата(А.В. @ 13.11.2015, 16:03) *
А не проще ли на каждый отопительный прибор установить регулирующий клапан с термоголовкой, а на один прибор где-нибудь в коридоре, ну или например в комнате 2 отопительных прибора, на один из них не устанавливать на регулирующий клапан термоголовку - вода по этому контуру будет постоянно протекать. Мне кажется это дешевле будет чем трехходовой с автоматикой.

Это трех ходовой термостатический клапан для которого не нужна автоматика. там стоит термовставка которая обеспечивает определенную т-ру обратки в ТТК для непоявления в нем конденсата. Но никак она не регулирует т-ру подачи а соответственно т-ру в помещениях.
испытатель
Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет.
sashok121
Цитата(zenat @ 13.11.2015, 18:09) *
Это трех ходовой термостатический клапан для которого не нужна автоматика. там стоит термовставка которая обеспечивает определенную т-ру обратки в ТТК для непоявления в нем конденсата. Но никак она не регулирует т-ру подачи а соответственно т-ру в помещениях.

А разве у человека цель поддержать температуру обратки?
tiptop
Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) *
Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет.

А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше. smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sky-skunk
Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) *
Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет.

Какие два насоса? Везде один на обратке... Везде работает... Стандартная схема.
v-david
ну да, стандартная бомжацкая схема. делайте как tiptop показал, меньше проблем будет
tiptop
Цитата(v-david @ 14.11.2015, 12:00) *
бомжацкая схема


newconfus.gif mad.gif dont.gif
испытатель
Цитата(sky-skunk @ 14.11.2015, 9:17) *
Какие два насоса? Везде один на обратке... Везде работает... Стандартная схема.

Да не о Вашем художестве с Фреди Крюгером для поддержания температуры обратки речь, а о предложении автора темы. Человек хочет сбивать температуру и заблуждается, а Вы этого не понимаете.
На Вашей стандартной схемке, выполненной оригинально - увы Т1 не меняется... Если Вы хотели про свое.
lotus5
Объясните почему это не будет работать без дополнительного насоса?
lotus5
сопротивление через котел все равно будет меньше, чем через перемычку трехходового
koozhahka
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:51) *
рисунок забыл

Ничего не знаю про котлы, но трехходовой это устройство управляющее количеством поступающей в систему теплоты, если вы снижаете поступление от контура котла, то куда денется избыточная теплота?
Для такой схемы нужен какой-то аккумулятор теплоты, который бы нагревался котлом и потом отдавал тепла сколько требуется, а не сколько получается, иначе 3хходовой вам ничем не поможет, когда он откроет перемычку теплоноситель который будет идти через работающий котел(если будет) будет перегрет и когда он смешается с т2 вы получите то же самое. Когда он полностью закроет перемычку, то этот огород в верхней части схемы не будет просто работать, все пойдет по Ф57.
lotus5
Предполагается, что котел будет нагревать воду только 40град. не более.


Если установить 3-х ходовой не на обвод, а на прямую то же будет?
koozhahka
Да. У вас при полностью открытом открытом подмесе циркуляция через котел может прекратиться, либо теплоноситель будет идти малым расходом через него, в итоге котел быстро вырубится.
Клапаны нужны для управления потоками теплоты, у вас же проблема, как я понял, в том что источник вырабатывает теплоты в минимальном режиме больше чем нужно потребителю, а потребитель один, и поток теплоты направить больше некуда. Без аккумулятора теплоты клапан вам в этой схеме не помощник.
tiptop
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 13:18) *
Друзья !
Имеется система отопления существующего частного дома.
Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град.
В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как.

А известно, какое наименование у котла, какой вид топлива?


Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 13:18) *
Друзья !
Имеется система отопления существующего частного дома.
Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град.
В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как.

А известно, какое наименование у котла, какой вид топлива?
Галиев
Цитата(lotus5 @ 9.11.2018, 12:22) *
Предполагается, что котел будет нагревать воду только 40град. не более.


Если установить 3-х ходовой не на обвод, а на прямую то же будет?

За три года, так и не установили свой трех-ходовый клапан?

Если котел водотрубный, да еще и чугуниевый, то обязательно сохранение паспортного расхода воды через него. Об этом три года назад Вам и говорили, что нужно два насоса. Жаротрубный котел может позволить себе работать без циркуляции, нагреется вода в этой бочке и отключит горелку.

В схеме tiptop тоже косячек имеется. Два одинаковых насоса ставить последовательно нет смысла, поскольку котловой насос лишь для увеличения температуры обратки в межсезонье, то быть ему на самой перемычке и отключаться термостатом при "хорошей" обратке, и клапан обратный за ним будет.
lotus5
Данко напольный, стальной теплообменник. Газ.
Галиев
Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 9:58) *
Данко напольный, стальной теплообменник. Газ.

100 кВт?
lotus5
12кВт
Галиев
Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 12:13) *
12кВт

Да-а. Огород нагородили как на настоящую котельную.
Поставьте комнатный термостат на управление циркуляционным насосом и будет Вам шастье.
koozhahka
А что с котлом будет при отключении насоса?
Галиев
Цитата(koozhahka @ 13.11.2018, 12:51) *
А что с котлом будет при отключении насоса?

Та не котел это вовсе, АОГВ обнаковенное. http://danko-kotel.com.ua/danko-12
Монтажник-самоучка
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) *
Друзья !
Имеется система отопления существующего частного дома.
Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град.
В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как.
Есть мысль установить 3-х ходовой клапан на перемычке (на рисунке -зеленым цветом).
Будет ли система работоспособна в данном случае? Лучше установить на перемычке или на основной трубе Ф57?
Как подобрать 3-х ходовой клапан?
За раннее спасибо!


У вас походу твердотоплевный котел на дровах или на угле. Выполнить гидравлический расчет и нет проблем. Там достаточно трехходового термостатического клапана и 1насоса. Вам этот трехходовой смесительный клапан ненужен... Нужно дорабатывать схему и дополнительно установить емкость для системы отопления со встроенным теплообменником. Генератор- котел заряжает "батейку" емкость а от емкости уже при помощи насоса раздается в систему отопления. А-то замучаетесь постоянно возле котла стоять подкидывать дровишки или угля. Но опять же нужно делать расчет гидравлический. Нет смысла ставить термоголовки с твердотопливным если у вас 1 этаж если 2 этажа то возможно только на 2 этаже... Давление возрастает на 1 бар за первые 5-7 минут работы твердотопливного при отсутствии рециркуляции знаю по опыту...А так лучше открыть форточку если душно минут на 5-10 и холодный воздух выполнит свою задачу...


Цитата(tiptop @ 13.11.2015, 19:56) *
А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше. smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схем 100 видов обязки любого агрегата без учета гидравлики это просто схема... У этой схемы гидравлика сложная второй насос лишний, а перемычка на первом... Да и схема "зависима" от электроэнергии и дороговато выходит с трехходовым смесительным клапаном...

Цитата(tiptop @ 13.11.2015, 19:56) *
А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше. smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схем 100 видов обязки любого агрегата без учета гидравлики это просто схема... У этой схемы гидравлика сложная второй насос лишний, а перемычка на первом... Да и схема "зависима" от электроэнергии и дороговато выходит с трехходовым смесительным клапаном...