Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот какой вопрос. Можно ли на котле ДКВр 4/13 работать на одной горелке. В правилах не могу найти никакой информации и инструкции на котел нет. И второй вопрос: при пропадании пламени на одной горелке должен срабатывать клапан-отсекатель перед котлом и тушить весь котел? Или возможна отсечка только потухшей горелки. Заранее спасибо за любую информацию ил иссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alex83
сообщение 16.11.2015, 23:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650



Добрый вечер. Прошу прощения, не указал, что работа на мазуте. газ через месяц. Если форсунку забило, то факел гаснет и соотв. фотодатчик срабатывает. Вот вопрос для меня и заключается в том, должен ли срабатывать клапан - отсекатель на котел в этот момент или где-то в правилах написано, что общий клапан не срабатывает, а срабатывает клапан перед погаснувшей горелкой.
Сейчас в данный момент установлена автоматика "Агава", алгоритм такой: если срабатывает датчик пламени одной из горелок, срабатывает сигнализация и 2 минуты общий отсекатель не срабатывает. За это время оператор должен надать 2 кнопки на меню панели управления для снятия защиты по факелу погасшей горелки, затем закрыть шаровый мазутный кран перед ней, снять и промыть форсунку. далее вставить форсунку обратно открыть мазутный кран и, убедившись, что факел стабильный, опять нажать 2 кнопки в меню контроллера. А заказчик требует на каждую горелку поставить кран с электроприводом на мазут, чтобы он отключал горелку при пропадании пламени на ней, а не отключал весь котел. и еще таким образом они хотятработать в летний период (на одной горелке). Автоматика не даст такой возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 10:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных