Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа котла ДКВр 4/13
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Alex83
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот какой вопрос. Можно ли на котле ДКВр 4/13 работать на одной горелке. В правилах не могу найти никакой информации и инструкции на котел нет. И второй вопрос: при пропадании пламени на одной горелке должен срабатывать клапан-отсекатель перед котлом и тушить весь котел? Или возможна отсечка только потухшей горелки. Заранее спасибо за любую информацию ил иссылку.
Галиев
А какие горелки у Вас установлены?
smart-bear
Длительная работа на 1-горелке допускает при растопке котла. Длительная работа котла на 1-горелке ведёт к неравномерному обогреву топки и конвективных поверхностей нагрева. Соответственно, тепловые расширения и напряжения будут "скособоченными".
bikz
Насколько я знаю, "завод" согласовывает проекты работы котлов ДКВр на пониженных параметрах, в том числе на одной горелке.
Экраны котла могут расширятся в разной степени, независимо друг от друга. На конвективку характер работы горелок не влияет.
Если у вас пропал сигнал с одного из фотодатчиков, то скорей всего он не исправен, т. к. одна горелка почти мгновенно зажигается
от соседней.
Требуется остановка и ремонт автоматики.
WRybkin
Присоединяюсь к вопросу. Обычно в правилах пишут, что при погасании горелки нужно отключать подачу газа именно к потухшей горелке. Иногда встречается правило, что котёл нужно останавливать только в случае погасания ВСЕХ горелок. А на всех двух- и трёгорелочных котлах, которые я видел, автоматика отключает котёл целиком при погасании одной любой горелки. Более того, котёл останавливается, если при пуске оператор не успеет разжечь все горелки за заданное время.
Теплотехники объясняют это именно температурными полями и напряжениями. А как правильно, существует ли на эту тему какой-нибудь документ. Или только старые проекты и слухи?
Alex83
Добрый вечер. Прошу прощения, не указал, что работа на мазуте. газ через месяц. Если форсунку забило, то факел гаснет и соотв. фотодатчик срабатывает. Вот вопрос для меня и заключается в том, должен ли срабатывать клапан - отсекатель на котел в этот момент или где-то в правилах написано, что общий клапан не срабатывает, а срабатывает клапан перед погаснувшей горелкой.
Сейчас в данный момент установлена автоматика "Агава", алгоритм такой: если срабатывает датчик пламени одной из горелок, срабатывает сигнализация и 2 минуты общий отсекатель не срабатывает. За это время оператор должен надать 2 кнопки на меню панели управления для снятия защиты по факелу погасшей горелки, затем закрыть шаровый мазутный кран перед ней, снять и промыть форсунку. далее вставить форсунку обратно открыть мазутный кран и, убедившись, что факел стабильный, опять нажать 2 кнопки в меню контроллера. А заказчик требует на каждую горелку поставить кран с электроприводом на мазут, чтобы он отключал горелку при пропадании пламени на ней, а не отключал весь котел. и еще таким образом они хотятработать в летний период (на одной горелке). Автоматика не даст такой возможности.
smart-bear
Обратимся к Правилам ("Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"):

Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением
353. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
и) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ
427. Котлы должны быть оснащены технологическими защитами, отключающими обогрев, в случаях:
л) погасания факелов горелок.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТРУБНЫХ КОТЛОВ
435. Паровой газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
и) погасания факела горелки;
436. Водогрейный газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
д) погасания факела горелки;
Галиев
Цитата(bikz @ 14.11.2015, 18:00) *
одна горелка почти мгновенно зажигается
от соседней.

При этом, почти мгновенно разлетается взрывной клапан.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.