Добрый вечер. Прошу прощения, не указал, что работа на мазуте. газ через месяц. Если форсунку забило, то факел гаснет и соотв. фотодатчик срабатывает. Вот вопрос для меня и заключается в том, должен ли срабатывать клапан - отсекатель на котел в этот момент или где-то в правилах написано, что общий клапан не срабатывает, а срабатывает клапан перед погаснувшей горелкой. Сейчас в данный момент установлена автоматика "Агава", алгоритм такой: если срабатывает датчик пламени одной из горелок, срабатывает сигнализация и 2 минуты общий отсекатель не срабатывает. За это время оператор должен надать 2 кнопки на меню панели управления для снятия защиты по факелу погасшей горелки, затем закрыть шаровый мазутный кран перед ней, снять и промыть форсунку. далее вставить форсунку обратно открыть мазутный кран и, убедившись, что факел стабильный, опять нажать 2 кнопки в меню контроллера. А заказчик требует на каждую горелку поставить кран с электроприводом на мазут, чтобы он отключал горелку при пропадании пламени на ней, а не отключал весь котел. и еще таким образом они хотятработать в летний период (на одной горелке). Автоматика не даст такой возможности.
|