> Воздуховоды канального кондиционера
savdm
сообщение 7.12.2015, 13:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2015
Пользователь №: 284812



Здравствуйте, для расчета воздуховодов нужно брать максимальную производительность? У меня PEAD RP 71 Mitsubishi electric (1500 куб м в час)
И сумма давлений сети притока и вытяжки не должна превышать 150 Па?
Можно ли использовать в таких сетях воздуховоды с меньшей стороной в 100мм? - Связанно с опуском потолка.
Решетки или диффузоры расчитывать ( максимальный объем воздуха / на количество), чтобы скорость не превышала 2.5 м/с для зала и 1.5-1.8 для комнат???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LordN
сообщение 7.12.2015, 21:10
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11049
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



канальник в таких условиях не заставите работать. ему 1500 кубов только-только чтоб свой номинал холода с теплообменника снять. завалите расход - досвиданья мощность по холоду. по хорошему, в наших кл.условиях нужно ставить кривые пары. 71 наружный и 100 внутренний. воздух сухой, чуть расход просел и все, дельта в небеса и из решеток падает +0°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 8.12.2015, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3458
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(LordN @ 7.12.2015, 22:10) *
канальник в таких условиях не заставите работать. ему 1500 кубов только-только чтоб свой номинал холода с теплообменника снять.

заставить работать на 500 конечно перебор, а на расходах 1050/1260/1500 он сам попросится работать - это его штатные.
только душить до 1050 я бы не стал ибо "любое краилово ведет к попадалову"(с), а на 1260 - милости просим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- savdm   Воздуховоды канального кондиционера   7.12.2015, 13:31
- - LordN   чувствую, что напортачите вы по самое немогу. найм...   7.12.2015, 15:30
- - savdm   Практика показывает, что больше чем другие специал...   7.12.2015, 15:43
- - LordN   правильно смущает. потери будут непропорционально ...   7.12.2015, 16:08
- - savdm   вот и хочу доказать клиенту, что нереальная задача...   7.12.2015, 16:14
- - LordN   можно разойтись пучком 100*200, например в широки...   7.12.2015, 16:38
- - savdm   Пучком 100х200 это как?   7.12.2015, 16:59
- - LordN   параллельно ну и я бы не раскатывал губу на 150П...   7.12.2015, 17:32
- - savdm   Сам блок на крыше котеджа (3эт), цель 60 кв м (1 э...   7.12.2015, 17:47
|- - Blade runner   Цитата(savdm @ 7.12.2015, 15:47) Сам блок...   7.12.2015, 17:56
- - savdm   Через стену, единое здание на несколько владельцев...   7.12.2015, 18:06
- - vsklokoch   Если все так плохо... 1. Делайте расчет на среднюю...   7.12.2015, 19:49
- - savdm   вот и сам думаю, что с такими рамками много 1500 к...   7.12.2015, 20:21
- - savdm   Пересмотрели с распределением и все же на полную е...   8.12.2015, 21:57
- - LordN   учтите, плоский воздуховод с соотношением сторон б...   9.12.2015, 10:54
- - baron.od   Из жизни: - стараюсь вообще не использовать прямоу...   14.12.2015, 16:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных