Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Расчёты, Расчёт теплоотдачи тёплого пола
Александр903
сообщение 23.4.2015, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.4.2015
Из: Невьянск
Пользователь №: 265716



Здравствуйте,товарищи специалисты если вас не затруднит проверьте пожалуйста мои расчёты,правильно ли я их сделал?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0001__2_.JPG ( 10,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Александр903
сообщение 19.12.2015, 13:49
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.4.2015
Из: Невьянск
Пользователь №: 265716



Расчёт тёплого пола:
Дано:
W(скорость воды в трубопроводе)=0,35м/с
ƍ(плотность воды)=980,59кг/м³
Р(давление)=1 бар
𝗍₁=70°С
𝗍₂=60°С
𝖰в=4,19 кдж/кг*К
𝙿𝚛𝚏=3.00
ν𝚏(при 65°С)=0,433*10‾⁶ м²/с
λ𝚏(при 65°С)=0,655 вт/м*К
δ₁(стенки трубы)=2мм=0,002м
λ₁(сшитого полиэтилена)=0,40 вт/м*К
Rст.(стяжки)=0,96
Λст.(стяжки)=0,76
αл=5,2 вт/м²*К
αк=4,1 вт/м²*К
dв(диаметр внутр.трубы)=12мм=0,012м
dн(диаметр наруж.трубы)=16мм=0,016м
S(шаг укладки трубопровода)=200мм=0,2м
h(толщина стяжки)=50мм=0,05м
δ₂(подложка под ламинат)=2мм=0,002м
λ₂(подложки)=0,036 вт/м*К
δ₃(ламинат)=6мм=0,006м
λ₃(ламинат)=0,15 вт/м*К
𝚝т(теплоносителя)=65°С
𝚝п(помещения)=20°С

△𝚝𝚏=𝚝₁+𝚝₂/2=70+60/2=65°С
Gв=w*F* ƍ;F=π*d²/4=3,14*0,012²/4=0,00011
Gв=0,35*0,00011*980,59=0,037кг/с
Q= Gв + 𝖰в (𝚝₁-𝚝₂)=0,037*4,19(70-60)=1,5503
Re𝚏,d=w*d/ ν𝚏=0,35*0,012/0,433*10‾⁶=9,69*10‾³-режим турбулентный
Nu𝚏,d=γ*d/ λ𝚏 ; γ= Nu𝚏,d* λ𝚏/d
Nu𝚏,d=0,21* Re𝚏,d⁰’⁸* 𝙿𝚛𝚏⁰’⁴³*( 𝙿𝚛𝚏/𝙿𝚛w)⁰’²⁵El ; 𝙿𝚛𝚏/𝙿𝚛w=1
El=l/d= 1000/12=83,33; l/d⇒50⇒El=1
Nu𝚏,d=0,21*(9,69*10³)⁰’⁸*3,00⁰’⁴³*1*1=5,19*10²
γ=5,19*10²*0,655/0,012=283,43 вт/м²*К

1.Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности 1 м трубы:
Rв=1/γ*F ; F=π*d
Rв=1/283,43*(3,14*0,012)=0,09 К*м/вт

2.Термическое сопротивление стенки трубы :
Rсп= δ₁/ λ₁*Fсп ; Fсп=0,5*π*(dв+dн)
Rсп=0,002/0,40*(0,5*3,13*(0,012+0,016))=0,11 К*м/вт

3.Термическое сопротивление стяжки отнесённое к 1 м трубы :
h/ dн=0,05/0,016=3,1; S/ dн=0,2/0,016=12,5 ; Rст’=0,96
Rст= Rст’/ Λст=0,96/0,76=1,26 К*м/вт

4.Сопротивление теплообмену на поверхности пола:
αн= αл+ αк=5,2+4,1=9,3 вт/м²*К
Rн=1/ αн* S=1/9,3*0,2=0,537 К*м/вт

5.Термическое сопротивление напольного покрытия:
Rнп=1/S*Σ(δi/ λi)=1/0,2*(0,002/0,036+0,006/0,15)=0,4 К*м/вт

6.Теплоотдача 1 м трубы в стяжке:
Qнар.= 𝚝т- 𝚝п/ Rв+ Rсп+ Rст+ Rн+ Rнп=
=65-20/(0,09+0,11+1,26+0,537+0,4)=18,77 вт/м

7.Теплоотдача 1м² пола = Qнар*5=93,85 вт/м²-(в одном квадратном метре пола 5 труб длиной 1 метр)
Теплоотдача 1 контура(1 контур отопления заложен в 10 м² пола)=
=938,5 вт/м²

8.Разность температур поверхности пола и помещения:
r п- 𝚝п= Rн* (𝚝т- 𝚝п)/ Rв+ Rсп+ Rст+ Rн+ Rнп=
=0,537*(65-20)/(0,09+0,11+1,26+0,537+0,4)=10,08°С

Трубопровод изготовлен из сшитого полиэтилена


не лень,забыл совсем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр903   Расчёты   23.4.2015, 15:55
- - jota   Максимальная температура подачи в ТП - 50*С. Обычн...   23.4.2015, 23:03
- - Александр903   Спасибо,а в остальном(про температуру я знаю,читал...   24.4.2015, 5:14
- - Александр903   Товарищи,проверьте пожалуйста мои расчёты   4.5.2015, 9:33
- - v-david   2 Александр903/ конечно мой пост скорее флуд, чем...   4.5.2015, 9:47
- - Александр903   Ответ принял,понял,прошу прощения,переделаю   5.5.2015, 18:07
- - arshavin   не переделал видимо   25.8.2015, 14:24
- - anita wats   Видимо лень переделывать стало   16.9.2015, 14:16
- - jota   Студент?   19.12.2015, 20:17
- - Александр903   да,ТГиВ   19.12.2015, 20:34
|- - jota   Цитата(Александр903 @ 19.12.2015, 19:34) ...   20.12.2015, 2:37
- - jota   В дополнение: Теплоотдача нагретого слоя бетона ид...   20.12.2015, 11:44
- - Александр903   под греющим слоем теплоизоляция из пенополистерола...   20.12.2015, 16:27
|- - jota   Цитата(Александр903 @ 20.12.2015, 15:27) ...   20.12.2015, 16:46
- - Александр903   хорошо,температура в этих расчётах взята просто дл...   20.12.2015, 16:47
- - Wiz   .   20.12.2015, 17:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных