> Условия прокладки тепловых сетей в здании
ksv1508
сообщение 22.1.2016, 22:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Добрый вечер.

Прошу помощи в следующей ситуации:

Есть точка врезки от тепловой сети (4 трубы), есть ИТП с учетом тепловой энергии в здании торгового центра (спроектированного).
Допускается ли согласно нормативных требований выполнить проход 4 труб тепловых сетей за подшивным потолком здания (через всё здание) с последующим подключением в ИТП согласно представленной схемы? Если нет, то какие нормы нарушены.
Данное решение необходимо чтобы избежать нарушения ряда нормативных расстояний при наружной прокладки тепловых сетей.
Схему прилагаю.



Сообщение отредактировал ksv1508 - 22.1.2016, 23:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 219,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 23.1.2016, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33672
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а в чем получать консультацию? В том что УУТЭ на границе должен быть? И только наружняя ТС "прозрачно " моет быть обсчитана на теплопотери и возможные левые врезки?, коль упрутся , то и по "стенке здания" граница будет (по ПП РФ 307) и за стенкой сразу УУТЭ.
Вот и весь расклад. А далее сам зак иметь будет головняк с проложенной по своим помещениям ТС- как зальет себя сам пару раз и понесет убытки от залития товара и помещений, то и сразу ИТП в нужное место сходу перенесет. Затраты считать надо не на маленький кусочек объема и на только нынешний мент, а на все время, ибо он застройщик и он же собственник в дальнейшем.
А к УУТЭ за сразу стенкой свой вход сделать, прям с улицы в это помещение, а потом зака уговорить расширить это помещение и впихнуть туда ИТП. Зак себе не всегда враг, и ему свои денежки жалко,но он понимает все через деньги(инженерка его не беспокоит- для него это пустой звук- касается такого типа заков.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2016, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 13021
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 23.1.2016, 13:18) *
а в чем получать консультацию? В том что УУТЭ на границе должен быть?

Нет, конечно! УУТЭ однозначно д.б. на границе. Консультация по поводу расположения ИТП "за тридевять земель" от узла ввода.
Как я понимаю, вопрос не столько в нахождении места для ИТП в месте ввода, сколько в том, что все внутренние системы ОВ и ВК запроектированы и рассчитаны для указанного на чертеже ТС места ИТП. Т.е. нужно переделывать проект сразу в нескольких разделах, а Зак деньги за это не хочет платить (уже свои ведь biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных