Дано:
Выполняется проектная документация на здание цеха.
Согласно 87 постановлению выполняются разделы проектной документации ПЗ, АР, КР, ИОС1 ... и т.д.
У нас есть раздел Тепловые сети.
Вопрос:
Куда вставить СОДК по вашему?
Какие еще разделы я должен представить на проверку по тепловым сетям (кроме "Тепловые сети") в рамках проектной документации?

Рассуждения
В рамках все того же тома "Тепловых сетей"?
Но у нас есть же с вами сети связи.
Туда?
Но тогда, когда я беру проект - начинаю скакать из одного тома в другой?
Т.е. в разделе связи у меня там и телефон, и черти что, и еще и СОДК?
Когда тепловая сеть идет отдельным проектом, все понятно, но когда она становится составным элементом?


Какова практика составления проектной документации для подачи на согласование для получения разрешения на строительство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
timofeyprof
сообщение 11.3.2016, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ilya4190 @ 6.3.2016, 19:19) *
Дано:
Выполняется проектная документация на здание цеха.
Согласно 87 постановлению выполняются разделы проектной документации ПЗ, АР, КР, ИОС1 ... и т.д.



Цитата(Ilya4190 @ 10.3.2016, 19:46) *
Указвыая этот ГОСТ вы приводите марку рабочих чертежей ИОС - для тепловых сетей. Это некорректно. Поскольку вы должны руководствоваться таблицей А2.
Таблица А2 для проектной документации линейных объектов, к коим относится тепловая сеть.
И там этот раздел будет называться ТКР. см. п.3.

Кстати еще буду благодарен, если посоветуете для Ду125 опоры типовой серии для наземной прокладки, что бы не изобретать велосипед.

все смешалось - люди, кони...
ГОСТ 21.1101-2013 устанавливает требования к оформлению и ПД и РД. Раз в первом посте указали что разрабатываете ПД, то раздел рекомендовано ГОСТом назвать ИОС4.
тепловые сети, как и все прочие наружные сети, могут быть и линейными объектами, и подводящими сетями. В последнем случае раздел по тепловым сетям оформляется по части II ПП 8№87 от 16.02.08.
Смотрите разъяснительные письма Мирегиона по линейным объектам. Экспертиза обычно принимает внутриплощадочные сети как подводящие.

По опорам - вы типовую серию найти не можете или определиться с выбором типовой серии?

PS у вас каждый проектировщик сам выбирает как ему назвать свой раздел, ГИП совсем не при делах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ilya4190   Проектн.Докум. Тепловая сеть   6.3.2016, 18:19
- - Ilya4190   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EA%F...   6.3.2016, 18:57
- - Ilya4190   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EA%F...   6.3.2016, 19:21
- - Ilya4190   В общем пока решил отправить как том, чтобы не нар...   7.3.2016, 20:28
- - Ilya4190   Почему то не видно саму сеть. Еще раз заливаю. Теп...   7.3.2016, 21:14
- - Ilya4190   В общем у знакомых в Институте Проектном выяснил ч...   10.3.2016, 17:36
- - timofeyprof   Цитата(Ilya4190 @ 7.3.2016, 21:28) В обще...   10.3.2016, 18:04
- - Ilya4190   timofeyprof спасибо за ответ. Не могли бы вы поде...   10.3.2016, 18:46
- - Ilya4190   timofeyprof спасибо за развернутый ответ по части ...   11.3.2016, 12:19
- - ИОВ   ЦитатаСети инженерно-технического обеспечения объе...   11.3.2016, 12:33
- - timofeyprof   Цитата(Ilya4190 @ 11.3.2016, 13:19) Письм...   11.3.2016, 12:55
- - Ilya4190   ИОВ огромное спасибо за письмо от 19 февраля 2010 ...   11.3.2016, 15:19
- - timofeyprof   Цитата(Ilya4190 @ 11.3.2016, 16:19) А есл...   11.3.2016, 16:21
- - Ilya4190   Сегодня была встреча с нормоконтролером. У нас пол...   16.3.2016, 0:10
- - ИОВ   Цитата(Ilya4190 @ 16.3.2016, 0:10) Сегодн...   16.3.2016, 9:18
- - Swift   Внесу свои 5 копеек в обсуждение на основе своего ...   16.3.2016, 9:21
- - Ilya4190   ИОВ "Оказывается в самом начале!!...   16.3.2016, 22:11
- - Ilya4190   Согласовал с нормоконтролем. Как придет согласован...   23.3.2016, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных