сообщение 17.3.2016, 7:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Собираемся проектировать басейн на 200м3. Нужно запросить ТУ - нужна нагрузка на грячее водоснабжение. Расход есть - 45м3. Не пойму на какую разницу температур считать. Бассейн работает 16 часов в сутки. Размеры 12х10м, глубина переменная в среднем 1,7м. Пыталась посчитать теплопотери бассейна за 8 часов, которые будет не работать - потери через стены и дно, а также потери с зеркала воды. Не нашла формулу. Не подскажите где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nick2
сообщение 18.3.2016, 9:26
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5280
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Инженер ОВК @ 18.3.2016, 8:36) *
спасибо за формулу. А вы бассейн проектировали?
Если да, то на какую разницу температур подбирали теплообменник? Если греть с 5 до 29 градусов сразу, то он с расходом 45м3 будет сильно мощный и не нужный, так как нагреть нужно всего один раз. Или брать разницу температур на которую за ночь остынет вода? Тогда надо считать теплопотери через ограждения и с поверхности зеркала.
Или все таки в процессе рециркуляции. То есть водообмен 6 часов, на сколько остывать будет вода за это время.
Люди помогите, в нормах ничего не нашла. Организации по бассейнам предложили маломощные теплообменники. С 5 до 29 градусов он будет больше суток греть.

перепад на теплообменнике нагреваемой воды бассейна (из реальности) 1-1,5 гр.Цельсия
бассейн 200 м3 греется примерно 2-2,5 суток.
водообмен в бассейне - 4-5 часа весь объем.
нагреть нужно один раз и потом - поддерживать температуру.

на 200 м3 с техподвалом (теплые стены) ставлю бассейновский водонагреватель 100-150 Вт.
если чаша полностью в земле, надо 200 Вт водонагреватель.
типы водонагревателей - в каталогах.

Сообщение отредактировал nick2 - 18.3.2016, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 18.3.2016, 22:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(nick2 @ 18.3.2016, 9:26) *
на 200 м3 с техподвалом (теплые стены) ставлю бассейновский водонагреватель 100-150 Вт.
если чаша полностью в земле, надо 200 Вт водонагреватель.
типы водонагревателей - в каталогах.

Приставочки К-кило не хватает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Бассейн 200м3   17.3.2016, 7:43
- - Nasosnik25   Тепло на подогрев воды в бассейне - это не ГВС, эт...   17.3.2016, 12:56
|- - Инженер ОВК   Цитата(Nasosnik25 @ 17.3.2016, 12:56) Теп...   17.3.2016, 16:22
- - AVJ   Всегда считал по такой формуле. Где то в буржуйско...   17.3.2016, 14:04
|- - Инженер ОВК   [quote name='AVJ' date='17.3.2016, 15:...   18.3.2016, 6:36
|- - AVJ   Цитата(Инженер ОВК @ 18.3.2016, 6:36) Люд...   21.3.2016, 13:10
|- - Alexey_M   Цитата(AVJ @ 21.3.2016, 13:10) В свое вре...   31.7.2017, 14:25
- - Arkadii   Если есть у заказчика требования по времени первич...   18.3.2016, 9:20
- - nick2   Цитата(Ernestas @ 19.3.2016, 0:11) Приста...   20.3.2016, 11:16
- - vetalbon   Посмотреть не подскажу , вот хороший электронагрев...   20.3.2016, 17:58
- - vetalbon   Простите мощности не хватит. Вам вот такой надо ww...   20.3.2016, 18:45
- - PesPes   а что это в самом начале откуда вода в теплообменн...   21.3.2016, 12:33
|- - vetalbon   Цитата(PesPes @ 21.3.2016, 12:33) а что э...   30.3.2016, 13:34
- - nick2   считал по програмке Грюнбека для Севера и заглубле...   21.3.2016, 14:45
- - LordN   а вентиляция проходит по другой статье расходов те...   21.3.2016, 16:44
- - AVJ   Цитата(LordN @ 21.3.2016, 16:44) а вентил...   22.3.2016, 5:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных