Добрый день. Собираемся проектировать басейн на 200м3. Нужно запросить ТУ - нужна нагрузка на грячее водоснабжение. Расход есть - 45м3. Не пойму на какую разницу температур считать. Бассейн работает 16 часов в сутки. Размеры 12х10м, глубина переменная в среднем 1,7м. Пыталась посчитать теплопотери бассейна за 8 часов, которые будет не работать - потери через стены и дно, а также потери с зеркала воды. Не нашла формулу. Не подскажите где посмотреть?
Nasosnik25
Тепло на подогрев воды в бассейне - это не ГВС, это теплоснабжение технологии.
AVJ
Всегда считал по такой формуле. Где то в буржуйской литературе находил. Сейчас не вспомню

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Инженер ОВК
Цитата(Nasosnik25 @ 17.3.2016, 12:56) *
Тепло на подогрев воды в бассейне - это не ГВС, это теплоснабжение технологии.


Теплообменник, чтобы греть циркулирующую воду. Вода греется отопленческими трубами. Ну так вот - нужно посчитать нагрузку на ГВС для запроса тех условий у организации которая тепло дает.
Инженер ОВК
[quote name='AVJ' date='17.3.2016, 15:04' post='1194051']
Всегда считал по такой формуле. Где то в буржуйской литературе находил. Сейчас не вспомню

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

спасибо за формулу. А вы бассейн проектировали?
Если да, то на какую разницу температур подбирали теплообменник? Если греть с 5 до 29 градусов сразу, то он с расходом 45м3 будет сильно мощный и не нужный, так как нагреть нужно всего один раз. Или брать разницу температур на которую за ночь остынет вода? Тогда надо считать теплопотери через ограждения и с поверхности зеркала.
Или все таки в процессе рециркуляции. То есть водообмен 6 часов, на сколько остывать будет вода за это время.
Люди помогите, в нормах ничего не нашла. Организации по бассейнам предложили маломощные теплообменники. С 5 до 29 градусов он будет больше суток греть.
Arkadii
Если есть у заказчика требования по времени первичного нагрева, то ориентироваться на них иначе
Цитата(Инженер ОВК @ 18.3.2016, 8:36) *
Или все таки в процессе рециркуляции. То есть водообмен 6 часов, на сколько остывать будет вода за это время.


nick2
Цитата(Инженер ОВК @ 18.3.2016, 8:36) *
спасибо за формулу. А вы бассейн проектировали?
Если да, то на какую разницу температур подбирали теплообменник? Если греть с 5 до 29 градусов сразу, то он с расходом 45м3 будет сильно мощный и не нужный, так как нагреть нужно всего один раз. Или брать разницу температур на которую за ночь остынет вода? Тогда надо считать теплопотери через ограждения и с поверхности зеркала.
Или все таки в процессе рециркуляции. То есть водообмен 6 часов, на сколько остывать будет вода за это время.
Люди помогите, в нормах ничего не нашла. Организации по бассейнам предложили маломощные теплообменники. С 5 до 29 градусов он будет больше суток греть.

перепад на теплообменнике нагреваемой воды бассейна (из реальности) 1-1,5 гр.Цельсия
бассейн 200 м3 греется примерно 2-2,5 суток.
водообмен в бассейне - 4-5 часа весь объем.
нагреть нужно один раз и потом - поддерживать температуру.

на 200 м3 с техподвалом (теплые стены) ставлю бассейновский водонагреватель 100-150 Вт.
если чаша полностью в земле, надо 200 Вт водонагреватель.
типы водонагревателей - в каталогах.
Ernestas
Цитата(nick2 @ 18.3.2016, 9:26) *
на 200 м3 с техподвалом (теплые стены) ставлю бассейновский водонагреватель 100-150 Вт.
если чаша полностью в земле, надо 200 Вт водонагреватель.
типы водонагревателей - в каталогах.

Приставочки К-кило не хватает...
nick2
Цитата(Ernestas @ 19.3.2016, 0:11) *
Приставочки К-кило не хватает...


да-да-да
vetalbon
Посмотреть не подскажу , вот хороший электронагреватель могу порекомендовать www.bassein-servis.ru/catalog/vodopodogrev/elektricheskie_vodonagrevateli/pahlen-compact/
у него встроенный термостат от 0 до 45 °С, защита от перегрева до 60 °С . Единственное ему для работы нужен контактор и автомат защиты
vetalbon
Простите мощности не хватит.
Вам вот такой надо www.bassein-servis.ru/catalog/vodopodogrev/teploobmenniki/goriz-teploobmenniki-xz/
Сразу не глянул на расчеты и объем 200м.куб ))))
Теплообменники выбираются из расчета:
для уличных бассейнов: мощность теплообменника, кВт = объем бассейна, м3;
для бассейнов в помещении: мощность теплообменника, кВт = 0,7 х объем бассейна, м3.
PesPes
а что это в самом начале откуда вода в теплообменник попадает и куда насосом подаётся
AVJ
Цитата(Инженер ОВК @ 18.3.2016, 6:36) *
Люди помогите, в нормах ничего не нашла. Организации по бассейнам предложили маломощные теплообменники. С 5 до 29 градусов он будет больше суток греть.


Принимаю время нагрева 24 часа. 48 часов для электротэнов, обычно много мощности не дают. "Маломощный" теплообменник нагревает воду бассейна за расчетное время и будет поддерживать заданную температуру - теплопотери + подпитка холодной водой


В свое время помогла программа и каталоги с инструкциями фирмы Gruenbeck (не реклама smile.gif , давно уже другие поставщики оборудования)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Формула на 35 стр. каталога
nick2
считал по програмке Грюнбека
для Севера и заглубленной чаши пришлось вводить полуторный коэффициент на увеличение мощности.
а так ничего, хорошая программа.
LordN
а вентиляция проходит по другой статье расходов тепла?
AVJ
Цитата(LordN @ 21.3.2016, 16:44) *
а вентиляция проходит по другой статье расходов тепла?


Вентиляция и отопление соответственно делал в разделе ОВ, санузлы, души и ножные ванны в ВК, а водоподготовку бассейна в ТХ. Раньше, когда в фирме было полтора проектировщика, все делал один человек, разделы немного смешивались. Теперь целый проектный институт smile.gif и полное разделение труда smile.gif
vetalbon
Цитата(PesPes @ 21.3.2016, 12:33) *
а что это в самом начале откуда вода в теплообменник попадает и куда насосом подаётся

это фильтр. Обычно песочный ставят
Alexey_M
Цитата(AVJ @ 21.3.2016, 13:10) *
В свое время помогла программа и каталоги с инструкциями фирмы Gruenbeck

Сама программка очень сильно устарела в плане подбираемого оборудования. Проще сейчас напрямую к производителю обратиться. Хотя вполне удобна для "общего" расчёта.
(На всякий случай - Опросный лист для подбора бассейна)