> методы расчета бортовых отсосов, по Староверову и Батурину
Ольга и Аня
сообщение 29.10.2013, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 31.10.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735



Здравствуйте!

Кто занимался бортовыми отсосами, подскажите, какому методу верить? Если рассчитывать по Староверову "Справочник проектировщика", то получается количество воздуха в два раза меньше, чем по методу Баранова, описанному в "Основах промышленной вентиляции" Батурина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Solus
сообщение 18.4.2016, 15:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134175



Добрый день!

Прошу помощи специалистов в вопросе конструкции бортового отсоса. В наличии: ванны обезжиривания и травления, зеркало 600х400 мм, борт.отсос принят односторонний, по длинной стороне ванны. С расчетом все более или менее понятно, делаю по методике, не понятна конструкция самого борт.отсоса. Хорошее описание есть в Справочнике по специальным работам "наладка, регулировка и эксплуатация систем промышленной вентиляции" С.Я.Эрлихман, там указана конструкция и даже даны рекомендуемые размеры. Во всех справочниках конструкция бортового отсоса с раструбом, который как я понимаю необходим для создания равномерной скорости по все длине щели, но многие производители сейчас изготавливают их из простого воздуховода прямоугольного сечения, расположенного вдоль стенки ванны, с несколькими щелями разного сечения (по нарастающей). Вопрос следующий: можно ли добиться равномерной скорости в бортовом отсосе из воздуховода без регулировки сечения этих щелей? Данные типы борт.отсосов работают не эффективно или вообще нормально работать не будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.4.2016, 16:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Solus @ 18.4.2016, 15:38) *
Вопрос следующий: можно ли добиться равномерной скорости в бортовом отсосе из воздуховода без регулировки сечения этих щелей? Данные типы борт.отсосов работают не эффективно или вообще нормально работать не будут?

А вы учебник Елинского смотрели? Там есть тебования к щелям и отношениям скоростей в щели и патрубке обеспечивающими равномерность скорости в щели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ольга и Аня   методы расчета бортовых отсосов   29.10.2013, 11:42
- - zaharov63   Смотрите Елинский И.И. Вентиляция и отопление галь...   29.10.2013, 11:58
- - Ольга и Аня   в Елинском расчет, как в Батурине   29.10.2013, 12:04
|- - zaharov63   Цитата(Ольга и Аня @ 29.10.2013, 12:04) в...   29.10.2013, 12:14
- - Ольга и Аня   Спасибо! посмотрела еще раз, в Елинском предс...   29.10.2013, 12:35
|- - zaharov63   Цитата(Ольга и Аня @ 29.10.2013, 13:35) С...   29.10.2013, 12:43
- - Bukwaezhka   Ребята, если с двуботровыми отсосами все более-мен...   6.3.2014, 23:31
|- - zaharov63   Цитата(Bukwaezhka @ 7.3.2014, 0:31) Ребят...   7.3.2014, 9:11
- - Bukwaezhka   К сожалению мне приходится доделывать чужую работу...   7.3.2014, 9:49
|- - zaharov63   Цитата(Bukwaezhka @ 7.3.2014, 9:49) К сож...   11.3.2014, 9:19
|- - Bukwaezhka   Цитата(zaharov63 @ 11.3.2014, 8:19) Ну и ...   11.3.2014, 19:29
- - Bukwaezhka   Опечаточки в формулах допустил (0,97+0,96) и так д...   11.3.2014, 20:05
- - zaharov63   Получается, у вас самые жесткие условия: неопрокин...   12.3.2014, 9:31
- - Евгения З.   Добрый день. Мой вопрос тоже касается бортовых отс...   21.8.2014, 15:27
- - zaharov63   Бортовой отсос - это разновидность местного отсоса...   21.8.2014, 16:06
|- - Евгения З.   Цитата(zaharov63 @ 21.8.2014, 17:06) Борт...   21.8.2014, 16:11
|- - zaharov63   Цитата(Евгения З. @ 21.8.2014, 16:11) При...   21.8.2014, 16:14
|- - Евгения З.   Цитата(zaharov63 @ 21.8.2014, 17:14) Не б...   21.8.2014, 16:51
|- - zaharov63   Цитата(Евгения З. @ 21.8.2014, 16:51) Зак...   21.8.2014, 17:33
- - ИОВ   Цитата(Евгения З. @ 21.8.2014, 17:11) В с...   21.8.2014, 18:55
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 21.8.2014, 18:55) Вина, безу...   22.8.2014, 8:15
- - MD_   Из личного опыта: На подведомственной мне гальвани...   7.9.2014, 9:49
- - zaharov63   Цитата(Solus @ 18.4.2016, 15:38) ... но м...   18.4.2016, 19:35
- - Solus   Цитата(zaharov63 @ 18.4.2016, 20:35) Можн...   18.4.2016, 23:12
- - zaharov63   Понятно. просто смутила фраза "с несколькими ...   19.4.2016, 8:48
- - Solus   Цитата(zaharov63 @ 19.4.2016, 8:48) Мне н...   19.4.2016, 10:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных