> Vacon 20, Программирование DI
Mumr
сообщение 25.4.2016, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Доброго времени суток, товарищи!

Есть система два вентилятора запитаные через частотник Vacon 20.
Надо организовать такую схему, что бы при подаче питания на ПЧ они сразу запускались и работали на 35 Гц, а при сигнале с тумблера ускорялись бы до 50 Гц.

Ставлю перемычку на пуск 6:8 (DI1) - организую пуск.
Тумблер на 6:15(DI) предустановленная скорость B1

Мануал изучил полностью, не нашёл как устанавливать эту самую предустановленную скорость (что за зверь такой, и где его корректировать), и вообще не нашёл как программировать дискретные входа и можно ли это делать с клавиатуры прибора или же только с ПК.
Плюс если есть у кого то полный список параметров. а то мануал полный вроде, а сведения какие то урывочные(

Вообще хотелось бы услышать ваше мнение, знающие люди!
с частотниками мало общался поэтому=( надеюсь на вашу помощь!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU_59.pdf ( 145,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU.pdf ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mumr
сообщение 26.4.2016, 19:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Большое спасибо за советы, целый день сегодня и так и этак пытался... не хочет сразу пускаться при подаче напряжения на преобразователе, с кнопок клавиатуры пускается а с перемычки не хочет. Стоит он в щиту и доступа к нему нет =(

Параметр Р 3.14 - сброс потенциометра двигателя, я так понимаю если у меня нет потенциометра двигателя, то за значение берётся опорная чистота или я путаю и потенциометр должен быть?

Соединил по проращённой схеме, когда DI "утопленного типа" (Что это значит для меня тоже загадка, кто может объяснить буду благодарен) схема в приложенных, и всё равно дискретные входы не реагируют после снятия напряжения и обратной его подачи, в чём может быть загвоздка?

при мастере установок, вид применения Р 17.1=2 (привод вентилятора)... может это повлекло какие то изменения?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU_60.pdf ( 124,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных