Mumr
Доброго времени суток, товарищи!

Есть система два вентилятора запитаные через частотник Vacon 20.
Надо организовать такую схему, что бы при подаче питания на ПЧ они сразу запускались и работали на 35 Гц, а при сигнале с тумблера ускорялись бы до 50 Гц.

Ставлю перемычку на пуск 6:8 (DI1) - организую пуск.
Тумблер на 6:15(DI) предустановленная скорость B1

Мануал изучил полностью, не нашёл как устанавливать эту самую предустановленную скорость (что за зверь такой, и где его корректировать), и вообще не нашёл как программировать дискретные входа и можно ли это делать с клавиатуры прибора или же только с ПК.
Плюс если есть у кого то полный список параметров. а то мануал полный вроде, а сведения какие то урывочные(

Вообще хотелось бы услышать ваше мнение, знающие люди!
с частотниками мало общался поэтому=( надеюсь на вашу помощь!

dmitriy_s
Не работал с такими но по инструкции как бы выглядеть должно так: параметры Р3.1=35Гц; Р3.3=1; Р3.4=35; Р3.5=50; Р2.1=0; в пар. Р5.8 Р5.9 выбираем какими входами включаем предустановленные скорости.
Пробуй.
DriverFirst
Цитата(dmitriy_s @ 25.4.2016, 20:20) *
Не работал с такими но по инструкции как бы выглядеть должно так: параметры Р3.1=35Гц; Р3.3=1; Р3.4=35; Р3.5=50; Р2.1=0; в пар. Р5.8 Р5.9 выбираем какими входами включаем предустановленные скорости.
Пробуй.

достаточно использовать один цифровой вход для предустановленой скорости 50 Гц. 35Гц и так будет сразу же при включении, поскольку это минимальная частота инвертора которую вы задаёте. А так, вроде, всё верно.
Mumr
Большое спасибо за советы, целый день сегодня и так и этак пытался... не хочет сразу пускаться при подаче напряжения на преобразователе, с кнопок клавиатуры пускается а с перемычки не хочет. Стоит он в щиту и доступа к нему нет =(

Параметр Р 3.14 - сброс потенциометра двигателя, я так понимаю если у меня нет потенциометра двигателя, то за значение берётся опорная чистота или я путаю и потенциометр должен быть?

Соединил по проращённой схеме, когда DI "утопленного типа" (Что это значит для меня тоже загадка, кто может объяснить буду благодарен) схема в приложенных, и всё равно дискретные входы не реагируют после снятия напряжения и обратной его подачи, в чём может быть загвоздка?

при мастере установок, вид применения Р 17.1=2 (привод вентилятора)... может это повлекло какие то изменения?

IGR1
Таблица 6,3 для "обоатной логики" (управляется нулем) Для такой логики часто надо перемычку на карте переставлять. Делайте лучше по таблице 6,2
Для прямой логике - управление +. Если сделали по обратной логике (6,3) и не сняли перемычку J500 - вряд ли будет работать.
Mumr
Цитата
Таблица 6,3 для "обоатной логики" (управляется нулем) Для такой логики часто надо перемычку на карте переставлять. Делайте лучше по таблице 6,2


Посмотрите пожалуйста в таблице 6.2 ошибка, правильно я понимаю что контакты DI4 &DI5 на другую линию должны приходить, от леммы 6 (24 Vout) или всё верно и сигнал идёт с аналогового выхода А0, уже если честно потерялся...

И ещё интересно, если клеммы 1,2,3 будут не подключенные будет ли работать?

mr_Frodo64
Может быть Ваш ПЧ ожидает фронта управляющего сигнала? Установив перемычку на вход, запрограммированный для запуска ПЧ, Вы этим-самым лишаете ПЧ возможности определения фронта, т.к. сигнал включения на входе во время инициализации системы управления ПЧ уже присутствует. У разных производителей в параметрах есть собственные пути "обхода" этой ситуации. Поэтому вам необходимо более тщательно изучить параметры ПЧ , касающиеся восстановления работы после возобновления питания. Либо использовать другой механизм автоматической подачи сигнала включения после подачи питания на ПЧ. Например использовать реле времени. Или использовать выходнойе реле ПЧ, запрограммированное на включение при отсутствии неисправностей в ПЧ, таким образом после перезагрузки и инициализации системы управления ПЧ его выходное реле включится и само подаст сигнал на вход для запуска. Единственным нюансом в этом случае станет поиск параметра (если он есть в данной модели), который отвечает за автоматический сброс неисправности после устранения причины её возникновения. В данном случае (как я понял) Вам необходимо управлять преобразователем, подавая на него и снимая с него, силовое питающее напряжение (что для него стрессовая ситуация при выключении). Соответственно, при снятии напряжения во время работы ПЧ, он должен будет перейти в состояние неисправности по отсутствию питания. И может так быть, что при дальнейшей подаче напряжения он "вспомнит" ту неисправность и до её квитирования не даст запуститься самому себе ;-) даже если всё настроено будет идеально. Но, всё зависит от алгоритма, который "вдохнули" в него изготовители и проблем из-за этого не возникнет.

По поводу сброса потенциометра двигателя... Это не совсем правильный перевод функции ПЧ.
Так называется механизм изменения задания выходной частоты при воздействии на "булевый" элемент управления (кнопка панели, запрограммированный вход, бит слова управления). Скорость нарастания (уменьшения) задания происходит с темпом рампы. Самым типичным мотор-потенциометром является штатный механизм увеличения (снижения) задания кнопками на панели оператора, которая не содержит движковый аналоговый потенциометр. Так вот под сбросом потенциометра двигателя подразумевается скорее всего сброс задания, выставленного таким способом, после цикла снятия - подачи питающего напряжения и перезапуска ПЧ. Таким образом, активируя параметр Р3.14, Вы назначаете сброс задания после перезагрузки ПЧ. Либо наоборот, задание , выставленное с мотор-потенциометра сохранится и ПЧ начнёт свою работу после восстановления питания с этим заданием. В Вашем случае, как раз необходимо сохранять задание выходной частоты, чтобы при восстановлении электроснабжения ПЧ начал работу с прежним заданием.
mr_Frodo64
Цитата(Mumr @ 26.4.2016, 22:59) *
Посмотрите пожалуйста в таблице 6.2 ошибка, правильно я понимаю что контакты DI4 &DI5 на другую линию должны приходить, от леммы 6 (24 Vout) или всё верно и сигнал идёт с аналогового выхода А0, уже если честно потерялся...

И ещё интересно, если клеммы 1,2,3 будут не подключенные будет ли работать?

Да, в таблице ошибка! Контакты выключателей должны подсоединяться либо все к 0, либо все к 24В (в зависимости от выставленной перемычки J500). Кстати, "утопленный тип" это управление "0" (0В) сигнала, а не "1" (24В).
При отсутствии задающего внешнего потенциометра на клеммах 1,2, 3 и "заводских" параметров задание на ПЧ приходить не будет. А откуда ему взяться, если отсутствует напряжение аналогового задания на входе 2? Вот если Вы поменяете источник задания, то соответственно оно будет задаваться другим элементом.