Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vacon 20, Программирование DI
Mumr
сообщение 25.4.2016, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Доброго времени суток, товарищи!

Есть система два вентилятора запитаные через частотник Vacon 20.
Надо организовать такую схему, что бы при подаче питания на ПЧ они сразу запускались и работали на 35 Гц, а при сигнале с тумблера ускорялись бы до 50 Гц.

Ставлю перемычку на пуск 6:8 (DI1) - организую пуск.
Тумблер на 6:15(DI) предустановленная скорость B1

Мануал изучил полностью, не нашёл как устанавливать эту самую предустановленную скорость (что за зверь такой, и где его корректировать), и вообще не нашёл как программировать дискретные входа и можно ли это делать с клавиатуры прибора или же только с ПК.
Плюс если есть у кого то полный список параметров. а то мануал полный вроде, а сведения какие то урывочные(

Вообще хотелось бы услышать ваше мнение, знающие люди!
с частотниками мало общался поэтому=( надеюсь на вашу помощь!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU_59.pdf ( 145,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU.pdf ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 25.4.2016, 21:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Не работал с такими но по инструкции как бы выглядеть должно так: параметры Р3.1=35Гц; Р3.3=1; Р3.4=35; Р3.5=50; Р2.1=0; в пар. Р5.8 Р5.9 выбираем какими входами включаем предустановленные скорости.
Пробуй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 26.4.2016, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(dmitriy_s @ 25.4.2016, 20:20) *
Не работал с такими но по инструкции как бы выглядеть должно так: параметры Р3.1=35Гц; Р3.3=1; Р3.4=35; Р3.5=50; Р2.1=0; в пар. Р5.8 Р5.9 выбираем какими входами включаем предустановленные скорости.
Пробуй.

достаточно использовать один цифровой вход для предустановленой скорости 50 Гц. 35Гц и так будет сразу же при включении, поскольку это минимальная частота инвертора которую вы задаёте. А так, вроде, всё верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mumr
сообщение 26.4.2016, 19:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Большое спасибо за советы, целый день сегодня и так и этак пытался... не хочет сразу пускаться при подаче напряжения на преобразователе, с кнопок клавиатуры пускается а с перемычки не хочет. Стоит он в щиту и доступа к нему нет =(

Параметр Р 3.14 - сброс потенциометра двигателя, я так понимаю если у меня нет потенциометра двигателя, то за значение берётся опорная чистота или я путаю и потенциометр должен быть?

Соединил по проращённой схеме, когда DI "утопленного типа" (Что это значит для меня тоже загадка, кто может объяснить буду благодарен) схема в приложенных, и всё равно дискретные входы не реагируют после снятия напряжения и обратной его подачи, в чём может быть загвоздка?

при мастере установок, вид применения Р 17.1=2 (привод вентилятора)... может это повлекло какие то изменения?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vacon_20_Complete_Manual_DPD01611F1_RU_60.pdf ( 124,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IGR1
сообщение 26.4.2016, 19:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263894



Таблица 6,3 для "обоатной логики" (управляется нулем) Для такой логики часто надо перемычку на карте переставлять. Делайте лучше по таблице 6,2
Для прямой логике - управление +. Если сделали по обратной логике (6,3) и не сняли перемычку J500 - вряд ли будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mumr
сообщение 26.4.2016, 22:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158372



Цитата
Таблица 6,3 для "обоатной логики" (управляется нулем) Для такой логики часто надо перемычку на карте переставлять. Делайте лучше по таблице 6,2


Посмотрите пожалуйста в таблице 6.2 ошибка, правильно я понимаю что контакты DI4 &DI5 на другую линию должны приходить, от леммы 6 (24 Vout) или всё верно и сигнал идёт с аналогового выхода А0, уже если честно потерялся...

И ещё интересно, если клеммы 1,2,3 будут не подключенные будет ли работать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.4.2016, 23:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Может быть Ваш ПЧ ожидает фронта управляющего сигнала? Установив перемычку на вход, запрограммированный для запуска ПЧ, Вы этим-самым лишаете ПЧ возможности определения фронта, т.к. сигнал включения на входе во время инициализации системы управления ПЧ уже присутствует. У разных производителей в параметрах есть собственные пути "обхода" этой ситуации. Поэтому вам необходимо более тщательно изучить параметры ПЧ , касающиеся восстановления работы после возобновления питания. Либо использовать другой механизм автоматической подачи сигнала включения после подачи питания на ПЧ. Например использовать реле времени. Или использовать выходнойе реле ПЧ, запрограммированное на включение при отсутствии неисправностей в ПЧ, таким образом после перезагрузки и инициализации системы управления ПЧ его выходное реле включится и само подаст сигнал на вход для запуска. Единственным нюансом в этом случае станет поиск параметра (если он есть в данной модели), который отвечает за автоматический сброс неисправности после устранения причины её возникновения. В данном случае (как я понял) Вам необходимо управлять преобразователем, подавая на него и снимая с него, силовое питающее напряжение (что для него стрессовая ситуация при выключении). Соответственно, при снятии напряжения во время работы ПЧ, он должен будет перейти в состояние неисправности по отсутствию питания. И может так быть, что при дальнейшей подаче напряжения он "вспомнит" ту неисправность и до её квитирования не даст запуститься самому себе ;-) даже если всё настроено будет идеально. Но, всё зависит от алгоритма, который "вдохнули" в него изготовители и проблем из-за этого не возникнет.

По поводу сброса потенциометра двигателя... Это не совсем правильный перевод функции ПЧ.
Так называется механизм изменения задания выходной частоты при воздействии на "булевый" элемент управления (кнопка панели, запрограммированный вход, бит слова управления). Скорость нарастания (уменьшения) задания происходит с темпом рампы. Самым типичным мотор-потенциометром является штатный механизм увеличения (снижения) задания кнопками на панели оператора, которая не содержит движковый аналоговый потенциометр. Так вот под сбросом потенциометра двигателя подразумевается скорее всего сброс задания, выставленного таким способом, после цикла снятия - подачи питающего напряжения и перезапуска ПЧ. Таким образом, активируя параметр Р3.14, Вы назначаете сброс задания после перезагрузки ПЧ. Либо наоборот, задание , выставленное с мотор-потенциометра сохранится и ПЧ начнёт свою работу после восстановления питания с этим заданием. В Вашем случае, как раз необходимо сохранять задание выходной частоты, чтобы при восстановлении электроснабжения ПЧ начал работу с прежним заданием.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.4.2016, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.4.2016, 23:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Mumr @ 26.4.2016, 22:59) *
Посмотрите пожалуйста в таблице 6.2 ошибка, правильно я понимаю что контакты DI4 &DI5 на другую линию должны приходить, от леммы 6 (24 Vout) или всё верно и сигнал идёт с аналогового выхода А0, уже если честно потерялся...

И ещё интересно, если клеммы 1,2,3 будут не подключенные будет ли работать?

Да, в таблице ошибка! Контакты выключателей должны подсоединяться либо все к 0, либо все к 24В (в зависимости от выставленной перемычки J500). Кстати, "утопленный тип" это управление "0" (0В) сигнала, а не "1" (24В).
При отсутствии задающего внешнего потенциометра на клеммах 1,2, 3 и "заводских" параметров задание на ПЧ приходить не будет. А откуда ему взяться, если отсутствует напряжение аналогового задания на входе 2? Вот если Вы поменяете источник задания, то соответственно оно будет задаваться другим элементом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных