> Входной и Выходные токи ПЧ.
lis74
сообщение 17.5.2016, 6:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически: номинальный ток преобразователя частоты с трехфазным питанием является током активной нагрузки (cos φ ≈ 1) Статический выходной ток преобразователя - это мнимый полный ток электродвигателя, который состоит из активной (момент) и реактивной (потокосцепление) составляющих. Следовательно номинальный входной ток преобразователя частоты меньше, чем выходной номинальный ток.
Где зарыта собака?!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
По самые по...
сообщение 17.5.2016, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(lis74 @ 17.5.2016, 6:32) *
Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически:...


то входной ток - это действующее значение максимально-допустимого длительного тока, который могут пропустить диоды входного выпрямителя по паспорту, при допустимом перегреве через тепловое сопротивления между корпусом диода и теплоотводом.
Аналогично и выходной каскад (там тоже имеются не только транзисторы, но и обратные диоды).
Мгновенные перетоки входных диодов в определенных пределах должны ограничиваться входным сетевым дросселем и дросселем постоянного тока.
В выходном каскаде транзистор защищен от перегрузки по мгновенному уровню тока сигналом со встроенного датчика тока, обратный диод защищается индуктивностью обмотки двигателя и индуктивностью моторного дросселя.

Сообщение отредактировал По самые по... - 17.5.2016, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 17.5.2016, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(По самые по... @ 17.5.2016, 11:38) *
то входной ток - это действующее значение максимально-допустимого длительного тока, который могут пропустить диоды входного выпрямителя по паспорту, при допустимом перегреве через тепловое сопротивления между корпусом диода и теплоотводом.
Аналогично и выходной каскад (там тоже имеются не только транзисторы, но и обратные диоды).
Мгновенные перетоки входных диодов в определенных пределах должны ограничиваться входным сетевым дросселем и дросселем постоянного тока.
В выходном каскаде транзистор защищен от перегрузки по мгновенному уровню тока сигналом со встроенного датчика тока, обратный диод защищается индуктивностью обмотки двигателя и индуктивностью моторного дросселя.

СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Не надо путать номинальные и реальные мгновенные значения, которые в разные моменты времени могут быть различны, но должны ограничиваться всеми программно-техническими средствами устройства в этих НОМИНАЛЬНЫХ пределах для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.5.2016, 5:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mr_Frodo64 @ 17.5.2016, 23:03) *
СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Не надо путать номинальные и реальные мгновенные значения, которые в разные моменты времени могут быть различны, но должны ограничиваться всеми программно-техническими средствами устройства в этих НОМИНАЛЬНЫХ пределах для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации.

А НОМИНАЛЬНЫЕ пределы где смотрите?
Цифры которые нарисованы на частотнике и цифры нарисованные в даташите модуля не имеют ничего общего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных