Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически: номинальный ток преобразователя частоты с трехфазным питанием является током активной нагрузки (cos φ ≈ 1) Статический выходной ток преобразователя - это мнимый полный ток электродвигателя, который состоит из активной (момент) и реактивной (потокосцепление) составляющих. Следовательно номинальный входной ток преобразователя частоты меньше, чем выходной номинальный ток.
Где зарыта собака?!)
lis74
Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически: номинальный ток преобразователя частоты с трехфазным питанием является током активной нагрузки (cos φ ≈ 1) Статический выходной ток преобразователя - это мнимый полный ток электродвигателя, который состоит из активной (момент) и реактивной (потокосцепление) составляющих. Следовательно номинальный входной ток преобразователя частоты меньше, чем выходной номинальный ток.
Где зарыта собака?!)
SVKan
В обоих приведенных вопросах выходной ток выше входного.
По факту так оно и есть. Косинус никто не отменял.

В чем вопрос то?
lis74
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:5,9A Out:3,7A

Извиняюсь, опечатался. Исправил.
У микры входной ток значительно больше выходного. Вот в чем вопрос.
Pawel
Вы что хотите то узнать? Столько тем наоткрывали. Входные и выходные токи у ПЧ приблизительно равны только при работе около 50 гц. В остальных случаях могут различаться и сильно.
AndreyStr
Ваши логические рассуждения в корне не верны, как ход,так и понимание.
К сожалению,я не смогу в одном посте все вам объяснить.
Если интересно любой курс преобразовательной техники любого универа даст ответы на ваши.
Andrew_2610
Цитата(lis74 @ 17.5.2016, 6:32) *
Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически: номинальный ток преобразователя частоты с трехфазным питанием является током активной нагрузки (cos φ ≈ 1) Статический выходной ток преобразователя - это мнимый полный ток электродвигателя, который состоит из активной (момент) и реактивной (потокосцепление) составляющих. Следовательно номинальный входной ток преобразователя частоты меньше, чем выходной номинальный ток.
Где зарыта собака?!)


погуглите мощность искажений. косинус фи для ПЧ вообще неприменим. это нелинейная нагрузка.

учиться Вам надо, учиться.
По самые по...
Цитата(lis74 @ 17.5.2016, 6:32) *
Обратил внимание чтоу разных производителей различаются входные и выходные токи ПЧ.
Например:
ATV212 1.5 кВт: In:3,2A Out:3,7A
FC051 1.5 кВт: In:3,7A Out:5,9A
Т.е. у одних производителей входной ток меньше выходного, а у других наоборот.
Если рассуждать логически:...


то входной ток - это действующее значение максимально-допустимого длительного тока, который могут пропустить диоды входного выпрямителя по паспорту, при допустимом перегреве через тепловое сопротивления между корпусом диода и теплоотводом.
Аналогично и выходной каскад (там тоже имеются не только транзисторы, но и обратные диоды).
Мгновенные перетоки входных диодов в определенных пределах должны ограничиваться входным сетевым дросселем и дросселем постоянного тока.
В выходном каскаде транзистор защищен от перегрузки по мгновенному уровню тока сигналом со встроенного датчика тока, обратный диод защищается индуктивностью обмотки двигателя и индуктивностью моторного дросселя.
mr_Frodo64
А если Вы прочитаете те же параметры, например, на автомате, это Вас смутит? НЕ ПУТАЙТЕ реальные параметры и "НОМИНАЛЬНЫЕ" !!!
mr_Frodo64
Цитата(По самые по... @ 17.5.2016, 11:38) *
то входной ток - это действующее значение максимально-допустимого длительного тока, который могут пропустить диоды входного выпрямителя по паспорту, при допустимом перегреве через тепловое сопротивления между корпусом диода и теплоотводом.
Аналогично и выходной каскад (там тоже имеются не только транзисторы, но и обратные диоды).
Мгновенные перетоки входных диодов в определенных пределах должны ограничиваться входным сетевым дросселем и дросселем постоянного тока.
В выходном каскаде транзистор защищен от перегрузки по мгновенному уровню тока сигналом со встроенного датчика тока, обратный диод защищается индуктивностью обмотки двигателя и индуктивностью моторного дросселя.

СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Не надо путать номинальные и реальные мгновенные значения, которые в разные моменты времени могут быть различны, но должны ограничиваться всеми программно-техническими средствами устройства в этих НОМИНАЛЬНЫХ пределах для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации.
SVKan
Цитата(mr_Frodo64 @ 17.5.2016, 23:03) *
СОВЕРШЕННО ВЕРНО! Не надо путать номинальные и реальные мгновенные значения, которые в разные моменты времени могут быть различны, но должны ограничиваться всеми программно-техническими средствами устройства в этих НОМИНАЛЬНЫХ пределах для обеспечения длительной безаварийной эксплуатации на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации.

А НОМИНАЛЬНЫЕ пределы где смотрите?
Цифры которые нарисованы на частотнике и цифры нарисованные в даташите модуля не имеют ничего общего...
and
Цитата(lis74 @ 17.5.2016, 7:19) *
У микры входной ток значительно больше выходного. Вот в чем вопрос.

Максимальный входной ток учитывает заряд конденсатора при включении ПЧ в сеть (по нему выбирается вводной автомат).
Номинальный входной ток может быть ниже выходного при использовании схем коррекции коэффициента мощности.