Настройка Carel Ops Server, Не могу правильно настроить carel ops server |
|
|
|
|
25.11.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410

|
Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто.... Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил. Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил. Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю). Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку: CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит, на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать. Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка. Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так? p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело. Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
8.7.2016, 12:47
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер. Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию? Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 12:47)  Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер. Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию? Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю) Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485. Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС
Сообщение отредактировал stscat - 8.7.2016, 17:01
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2016, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 8.7.2016, 17:00)  Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.
Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 17:11)  Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д. Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2016, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300911

|
Цитата(stscat @ 11.7.2016, 9:47)  Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.
Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать. Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ermolaev_v Настройка Carel Ops Server 25.11.2015, 10:30 stscat Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем к... 25.11.2015, 10:47 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 10:47) Карело... 25.11.2015, 11:54 stscat Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 11:54) Та... 25.11.2015, 12:00 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 12:00) Нет, К... 25.11.2015, 12:43 stscat Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него в... 25.11.2015, 13:19 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:19) Дасс, ... 25.11.2015, 13:24 stscat Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 13:24) Я ... 25.11.2015, 13:36 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:36) А где ... 25.11.2015, 13:39 stscat Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с т... 25.11.2015, 13:44 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:44) Шлите ... 25.11.2015, 13:47 stscat Еще такой должен быть
ND_0.NCF 25.11.2015, 14:08 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:08) Еще та... 25.11.2015, 14:10 stscat Пардон, нужен еще
CARELSERVER.INI 25.11.2015, 14:18 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18) Пардон... 25.11.2015, 14:20 stscat Вот мои файлы. Вижу много отличий. 25.11.2015, 15:04 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) Вот мо... 25.11.2015, 15:09 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04) Вот мо... 25.11.2015, 15:43 stscat Как конвертер 485 мигает?
RX загорается? 25.11.2015, 15:48 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:48) Как ко... 25.11.2015, 15:52 stscat Если не подключать конвертер ни к чему и запустить... 25.11.2015, 16:00 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:55) Если н... 25.11.2015, 16:03 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:00) Если н... 25.11.2015, 16:18 stscat Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает ... 25.11.2015, 16:37 ermolaev_v Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:37) Для на... 26.11.2015, 9:33 stscat Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС,... 26.11.2015, 15:02 ermolaev_v Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) Если к... 26.11.2015, 15:05 ermolaev_v Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02) Если к... 27.11.2015, 12:00 ermolaev_v Цитата(ermolaev_v @ 27.11.2015, 12:00) Не... 27.11.2015, 12:48 stscat В диспетчере устройств менять параметры ком порта ... 29.11.2015, 2:28 ermolaev_v Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28) В диспе... 1.12.2015, 16:20 stscat Цитата(ermolaev_v @ 1.12.2015, 16:20) Пом... 1.12.2015, 16:52     stscat Цитата(Mikhail_174 @ 11.7.2016, 10:00) Хо... 11.7.2016, 10:09      Mikhail_174 Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) ОК
Край... 24.10.2016, 12:21      Mikhail_174 Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) ОК
Край... 7.11.2016, 18:31 manjey73 КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для ... 8.7.2016, 23:30 Mikhail_174 Цитата(manjey73 @ 8.7.2016, 23:30) КОнвер... 9.7.2016, 13:59 ttt У Вас неправильный файл конфигурации
[config]
; Li... 24.10.2016, 13:10 Mikhail_174 Цитата(ttt @ 24.10.2016, 12:59) У Вас неп... 24.10.2016, 13:11 ttt Я использую 485.
Перечитайте мое предыдущее сообще... 24.10.2016, 13:31 Mikhail_174 Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31) Я использ... 24.10.2016, 15:35 ttt Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 16:35) з... 24.10.2016, 18:54 Mikhail_174 Цитата(ttt @ 24.10.2016, 18:54) Значит с ... 25.10.2016, 14:22 ttt В логе написано - связь установлена.
Проблема, по ... 25.10.2016, 17:33 Mikhail_174 Цитата(ttt @ 25.10.2016, 17:33) В логе на... 25.10.2016, 19:35 ttt Не поленился скачал ОРС сервер от карела
Установи... 25.10.2016, 22:25 Mikhail_174 Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25) Windows X... 26.10.2016, 7:14 ttt "Может есть смысл заморачиваться с виртуально... 26.10.2016, 9:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t
Последние сообщения Форума
|