Kislez
сообщение 15.4.2016, 9:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.4.2016
Пользователь №: 295094



Здравствуйте!
Есть выключатель с физическим адресом 1.2.3 - это
Manufacturer: Berker
Name: B.IQ push button 3gang with RTR and display
Order Number: 7566359x
BAU Type: BCU 1

управляем температурой с него, и по шлюзу Crestron через айпад.
Я сделал групповой адреса 2/6/9 - управление уставкой температуры.

Управляю уставкой из Crestron через 63-й объект CI-KNX.

На Крестроне сделано... Но что выходит - запускаю систему, выставляю с выключателя температуру например 23 градуса, на айпаде тоже становится 23.

Начинаю менять температуру на айпаде, ставлю например 32 - все меняется, в дебагере КНХ отправляется температура 32, на выходе элемента выключателя на Крестроне показывает, что установилось значение 32. Но стоит посмотреть статус на выключателе - он показывает тоже самое, что установил он сам. Айпад его значение не меняет.

Только 2 раза жму плюс на выключателе - он скачком меняет на Айпаде теммпературу на уставку выключателя.... 23,5, например

Что это может быть??

Хотя по дебагеру от эту температуру отправляет на выключатель... И выключатель вроде как ее применяет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vardex
сообщение 27.7.2016, 22:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 73362



да вроде не могут они двухсторонне работать, на обновленных терморегуляторах есть режимы shift, на старых нет. так что возможность фидбека зависит от того какая модель выключателя (только пару тройку лет назад немцы перевыпустили девайсы и появилась возможность внешнего управления термостатами гира авв беркер юнг)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных